Forfatter Emne: Scotte v7 i sort  (Læst 4888 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline ORT

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Scotte v7 i sort
« Dato: Jul 21, 2017, 15:57 »
Hej med jer.

I forbindelse med ferie har jeg haft afbrudt strømmen til mit pillefyr (stikket ude af kontakten, så lynnedslag er udelukket). Nu, hvor jeg vil starte op igen, er styringen helt død. Der sker intet. Eneste livstegn er, at displayet giver et kortvarigt blink, når jeg slukker for strømmen. Jeg har forsøgt med reset, men ingen reaktion.

Hvad kan mon være galt og hvordan får jeg løst problemet?

Med venlig hilsen
ORT


Offline nasty

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 438
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Scotte v7 i sort
« Svar #1 Dato: Jul 21, 2017, 17:15 »
kan det være din overkog sikring der kan være udløst prøv at give den røde knap et kraftig tryk på den
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer  133 m2
kompressorens trækstabilisator
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978

Offline hschack

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 189
  • Respekt optjent: +18/-4
  • Bio Fyr's Nørd Elektronik freak
    • Salg og service af NBE pillefyr Scotte, Woody og RTB.
Sv: Scotte v7 i sort
« Svar #2 Dato: Jul 21, 2017, 21:56 »
Hej med jer.

I forbindelse med ferie har jeg haft afbrudt strømmen til mit pillefyr (stikket ude af kontakten, så lynnedslag er udelukket). Nu, hvor jeg vil starte op igen, er styringen helt død. Der sker intet. Eneste livstegn er, at displayet giver et kortvarigt blink, når jeg slukker for strømmen. Jeg har forsøgt med reset, men ingen reaktion.

Hvad kan mon være galt og hvordan får jeg løst problemet?

Med venlig hilsen
ORT

Død psu eller sikring (har du testet om det ikke kun er skærm)
« Senest Redigeret: Jul 22, 2017, 08:58 af hschack »
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4594
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Scotte v7 i sort
« Svar #3 Dato: Jul 22, 2017, 06:11 »
Det kunne lyde som kondensatorene, prøv at se om de buler lidt ud.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1211
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: Scotte v7 i sort
« Svar #4 Dato: Jul 22, 2017, 08:34 »
Det kan også bare være fugt eller styringen er kold.
Når den har været slukket i længere tid, KAN det være fugt, eller den er så kold, at den ikke kan/vil starte op.
Tag den ind i huset/varmen og prøv igen om en dags tid.
Har set det samme på en v6 styring, som ikke ville starte op igen, men efter et par timer inde i varmen, kom der liv i den igen.
Der HAR jo været noget fugtigt vejr i år
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline T-mek

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 197
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Scotte v7 i sort
« Svar #5 Dato: Jul 22, 2017, 10:08 »
Enig med HS
Det tyder på død PSU som er en indbygget SMPS enhed.
Det er desværre set før og burde kunne laves.

Offline ORT

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Scotte v7 i sort
« Svar #6 Dato: Jul 22, 2017, 10:56 »
Hej alle.

Mange tak for gode svar. Det lyder som et problem, der kræver mere end min tekniske formåen, så jeg må have fat i en professionel i den kommende uge!

Med venlig hilsen
ORT

Offline T-mek

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 197
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Scotte v7 i sort
« Svar #7 Dato: Jul 26, 2017, 09:25 »
Mon der er noget nyt om denne ?
Ville forhandleren æde den ?