Forfatter Emne: "Fejl RPM på blæser" efter opdatering til V. 13.0956  (Læst 4349 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline zune

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 152
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Klejnsmed
Jeg har kørt OTA opdatering til V. 13.0956 og efter denne opdatering bliver jeg ved med at modtage fejl på fejl, den når lige at komme op og blive varm så går den i fejl tilstand, STATE 26, Fejl RPM på blæser. Det er en V10 brænder der har fået en V13 styring på efter åbent hus sidste år.

Jeg har ikke lyst til bare at skrue i alle mulige tossede settings uden at vide hvad jeg laver og der må være en anden der har prøvet det samme.

På forhånd tak.

Sune

https://stokercloud.dk/v3/#/zune/main-page
110 kvm 2 etager.

10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html

Offline Hedestoker

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 533
  • Respekt optjent: +33/-6
    • Salg af pillefyr og vvs artikler
Sv: "Fejl RPM på blæser" efter opdatering til V. 13.0956
« Svar #1 Dato: Sep 23, 2017, 17:03 »
Slå rpm fra, det er IKKE noget der bruges.

Mvh Allan
Forhandler af RTB, Scotte, Woody, NBE og VVS artikler.

Opvarmer 500 m² med BlackStar 30 kedel (selvrens), Scotte 30Kw, Version 7.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/hedestoker01.html

Offline zune

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 152
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Klejnsmed
Sv: "Fejl RPM på blæser" efter opdatering til V. 13.0956
« Svar #2 Dato: Sep 23, 2017, 17:08 »
Den har stået sådan her hele tiden


110 kvm 2 etager.

10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html

Offline Hedestoker

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 533
  • Respekt optjent: +33/-6
    • Salg af pillefyr og vvs artikler
Sv: "Fejl RPM på blæser" efter opdatering til V. 13.0956
« Svar #3 Dato: Sep 23, 2017, 17:15 »
Muligt men den skal slås fra.

Mvh Allan
Forhandler af RTB, Scotte, Woody, NBE og VVS artikler.

Opvarmer 500 m² med BlackStar 30 kedel (selvrens), Scotte 30Kw, Version 7.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/hedestoker01.html

Offline Hedestoker

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 533
  • Respekt optjent: +33/-6
    • Salg af pillefyr og vvs artikler
Sv: "Fejl RPM på blæser" efter opdatering til V. 13.0956
« Svar #4 Dato: Sep 23, 2017, 17:21 »
Din blæser parametre stå også vild høje, hvilken fyr er det ?
Forhandler af RTB, Scotte, Woody, NBE og VVS artikler.

Opvarmer 500 m² med BlackStar 30 kedel (selvrens), Scotte 30Kw, Version 7.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/hedestoker01.html

Offline Hedestoker

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 533
  • Respekt optjent: +33/-6
    • Salg af pillefyr og vvs artikler
Sv: "Fejl RPM på blæser" efter opdatering til V. 13.0956
« Svar #5 Dato: Sep 23, 2017, 17:27 »
Du skal sætte begge blæseralarmer til ikke valgt
Forhandler af RTB, Scotte, Woody, NBE og VVS artikler.

Opvarmer 500 m² med BlackStar 30 kedel (selvrens), Scotte 30Kw, Version 7.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/hedestoker01.html

Offline zune

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 152
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Klejnsmed
Sv: "Fejl RPM på blæser" efter opdatering til V. 13.0956
« Svar #6 Dato: Sep 23, 2017, 17:49 »
det er en RTB BS2020 prototype kedel købt til åbent hus.

jeg prøver at slå begge fra..

hvad parametre skal jeg forsøge mig med
110 kvm 2 etager.

10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html

Offline Hedestoker

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 533
  • Respekt optjent: +33/-6
    • Salg af pillefyr og vvs artikler
Sv: "Fejl RPM på blæser" efter opdatering til V. 13.0956
« Svar #7 Dato: Sep 23, 2017, 17:56 »
Siger ikke at de ikke er rigtig men de er rimelig høje.
Du skal koster den så det passer med din iltprocenten
Forhandler af RTB, Scotte, Woody, NBE og VVS artikler.

Opvarmer 500 m² med BlackStar 30 kedel (selvrens), Scotte 30Kw, Version 7.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/hedestoker01.html