Hej
Har netop købt en røgtemperaturmåler.
Kan læse at den skal i røgrøret, så tæt på kedlen som mulig, men hvordan monteres den præcist?
Jeg tænker, at man ikke “bare” borer et hul i røret og stikker den derind? Det skal vel også pakkes og hvad bruger man til det?
/Nick
Jo, man borer bare et hul der er lige lidt for stort.
Der skal jo være plads til at trække den ud når der er lidt aske på den.
Med fare for at det er dumt spørgsmål, men slipper der så ikke røg ud i fyrrummet og er den ikke giftig?
Eller skal hullet kun være akkurat stort nok til at føleren kan komme ind og ud, også er det minimalt med røg?
Formoder også at man montere den vandret i røgrøret?
Der er normalt undertryk i skorstenen, og efter lidt tid så er den utæthed der måtte være lukket med aske.
Der kommer derfor ikke røg ud den vej.
Hullet skal derfor være lidt større end føleren, for ellers kan du ikke få føler + et lag aske ud af hullet

Det er normalt spidsen af føleren der bare skal være i røgvejen.
Det er som sådan ikke vigtigt at kende den helt nøjagtige temperatur i røgen,
men man får en indikation på hvornår den er højere end den plejer at være,
og så er det tid til rens

Du kan derfor montere den hvor det er mest praktisk.
Der findes kedler hvor der er forberedt til røgføler