Forfatter Emne: Lux-måling når fyret er slukket  (Læst 4527 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

JENMO

  • Gæst
Lux-måling når fyret er slukket
« Dato: Dec 28, 2018, 15:56 »
Efter montering af kompressorrens svinger Lux-måling mellem 0 og 16 når fyret er slukket. Når jeg afmonterer ledninger til magnetventil på brænder print, går Lux-måling igen på 0. Sætter jeg fotocelle følsomhed på lav, er lux-måling igen 0 under stop med magnetventil tilsluttet.
Jeg har tjekket at ledninger til magnetventil er korrekt monteret. Andre der har haft samme udfordring?

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Lux-måling når fyret er slukket
« Svar #1 Dato: Dec 28, 2018, 21:16 »
Jeg har problemet, men har troet det var det 12polede stik/ledning der var problemet. Problemet kom nemlig da jeg skiftede styring og brænderprint.

Men jeg skal da teste en dag om det fjerne problemet hos mig, hvis jeg monterer magnet ventilen direkte.

Jeg har kunnet løse det ved at ændre følsomheden, men det har så i perioder gjort at fyret at langt tid om at se lys under opstart.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

383CI

  • Gæst
Sv: Lux-måling når fyret er slukket
« Svar #2 Dato: Dec 28, 2018, 21:21 »
Nej jeg har ikke samme udfordring, men som jeg forstår det er din Lux måling 16 når magnetventilen er aktiv?

I det tilfælde kan/må det være magnetspolen der inducere "lidt strøm" i ledningerne til lys føleren vil jeg gætte på.

Er fyret jordforbundet? Hvis ikke så bør det være det, af flere årsager. Hvis det her skyltes støj kunne det afhjælpe.

Du kan også se efter om ledningerne til føleren ligger uhensigtsmæssigt tæt på magnetventilen eller ledningerne til den.
Eller ledningerne til føleren har skader, ikke er monteret håndværksmæssigt efter dansk standard i klemmerne hvilket ikke er helt utænkeligt så der er noget der kan "samle støj op" når spolen trækker et magnetfelt og inducere både her og der.

Så kortet ned, tjek jordforbindelse og hvis ikke etabler en sådan, tjek derefter ledningsføring omkring magnetventil og lyssensor.




JENMO

  • Gæst
Sv: Lux-måling når fyret er slukket
« Svar #3 Dato: Dec 29, 2018, 07:01 »
Ved ikke om den er aktiv, ledninger er monteret som beskrevet i manual og fyret er stoppet, så måles der mellem 0 og 16 Lux.

383CI

  • Gæst
Sv: Lux-måling når fyret er slukket
« Svar #4 Dato: Dec 29, 2018, 07:21 »
Ved ikke om den er aktiv, ledninger er monteret som beskrevet i manual og fyret er stoppet, så måles der mellem 0 og 16 Lux.


Hvis du er i tvivl om magnetventilen er aktiv er den ikke. Med aktiv mener jeg åbnet elektrisk luften løber igennem og puster i herden.
Det spurte jeg til fordi den der skaber et magnetfelt, deraf navnet magnetventil, der evt, kunne støje elektrisk. Det er jo så ikke tilfældet.

Du svare ikke på om fyret er jordforbindet?

Hvad sker der hvis du piller den ene ledning af magnetventilen?

Med montage spurte jeg ikke om ledningerne er monteret korrekt, det forudsætter jeg, men om placeringen i forhold til ledningerne til fotoføleren.
Den må jo samle støj på et eller andet sted vil jeg formode. Et eller andet påvirker jo fotoføleren vil jeg igen formode så enten skal di lokalisere kilen/årsagen eller justere dig ud af det.

I min verden er der ingen tvivl om hvad jeg ville gøre, men jeg vil også finde fejlene og udbedre, ikek nøjes med "behandling"

JENMO

  • Gæst
Sv: Lux-måling når fyret er slukket
« Svar #5 Dato: Dec 29, 2018, 14:50 »
Fyret er jordet.
Hvis jeg tager en ledning fra er der ikke noget problem.
Har haft besøg af en ekspert der fejlsøgte lidt. Hvis man tager komp. rens fra og sætter fotocelle følsomhed på høj, er der Lux-måling når fyret står stille! ...så problemet har måske været der hele tiden, komp. rens har bare forværret problemet.

383CI

  • Gæst
Sv: Lux-måling når fyret er slukket
« Svar #6 Dato: Dec 29, 2018, 15:18 »
Fyret er jordet.
Hvis jeg tager en ledning fra er der ikke noget problem.
Har haft besøg af en ekspert der fejlsøgte lidt. Hvis man tager komp. rens fra og sætter fotocelle følsomhed på høj, er der Lux-måling når fyret står stille! ...så problemet har måske været der hele tiden, komp. rens har bare forværret problemet.

Jeg kender ikke styringen men det er bestemt ikke utænkeligt fotoføleren står og samler noget støj op et eller andet sted fra og det bliver værre når der kommer "ekstra på"

Nu siger du fyret er jordet, hvis det er med et stikprop med jord kan det være fase og nul vender forkert et eller andet sted og det kan "give lidt" hvis det er fastmonteret bør det ikke være muligt.

Hvis det giver problemer i forhold til driften kunne det være en støjkondensator kunne hjælpe et sted. Enten over ventiludgangen eller over fyrets forsyning.

https://www.elvvs.dk/p/stoejkondensator-til-eliminering-af-krybestroemme-ved-led-lyskilder-1360379/