Nyheder:

Følg NBE Production A/S på
Facebook, se hvad vi laver :-)

Hovedmenu

Opop pillefyr går ud(pga strøm)

Startet af Daniel høgedal, Okt 10, 2020, 17:52

0 Brugere og 1 Gæst læser dette emne.

Daniel høgedal

Hej jeg har et problem med mit pillefyr, det går ud op til flere gange dagligt, det er Som om styringen lige registrer en brøkdel af et sekund er væk(i følge fyret)
Der er ikke andre problemer med andet elektronik i mit fyrrum så kan mistænke mit fyr for at være sart

michael f

Citat fra: Daniel høgedal Dato Okt 10, 2020, 17:52
Hej jeg har et problem med mit pillefyr, det går ud op til flere gange dagligt, det er Som om styringen lige registrer en brøkdel af et sekund er væk(i følge fyret)
Der er ikke andre problemer med andet elektronik i mit fyrrum så kan mistænke mit fyr for at være sart

Lyder som en fejl i strømforsyningen.
Hvis det er en ældre model, så overvej om det er tid til en ny  :)

Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Daniel høgedal

Hvordan fejl i strømforsyning ?
Kan man på nogen måde teste det ?
Tror den er 8-10 år gl

michael f

Citat fra: Daniel høgedal Dato Okt 10, 2020, 18:51
Hvordan fejl i strømforsyning ?
Kan man på nogen måde teste det ?
Tror den er 8-10 år gl

Du skal nok ind forbi en der kan reparere elektronik.
Det er nok byt til nyt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

xkfc

Der sidder er par sorte kondensatorer ved strømforsyningen... de kan skabe dit problem, kan du selv lodde et par nye i, slipper du måske billigt.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Daniel høgedal

Hej jeg kan desværre ikke selv lodde, den har kørt fra søndag til igår uden problemer men går nu ud gang på gang igen, tænker du stadig det kan være kondensator i styring ?

383CI

Jeg vil mene det sagtens kan være kondensatorerne selvom det kan køre periodisk.
De kan jo ligge lige på grænsen til drift, kapacitetsmæssigt.

Når du ikke kan lodde, kan du sikkert heller ikke skifte styringen selv, så bliver det en bekostelig affære at få den skiftet, tænker jeg. Desværre har visse med (begrænset) kapacitet til at skrue på fyrene en vis tilbøjelighed til at bilde kunden ind det er atomfysik og derfor være ganske ublu i prissætningen, men der er en her

https://scottedoktor.dk/

Der er mere human i tilgangen til kundernes tegnebøger.

Daniel høgedal

Hej undskyld det sene svar, fejlen har vist sig at det åbenbart kunne lave lidt rod at den ikke var jordforbundet hvilken jeg så har gjort, den køre nu uden problemer

383CI

Citat fra: Daniel høgedal Dato Nov 13, 2020, 19:33
Hej undskyld det sene svar, fejlen har vist sig at det åbenbart kunne lave lidt rod at den ikke var jordforbundet hvilken jeg så har gjort, den køre nu uden problemer

Konge med tilbagemelding.

Den havde jeg ikke set muligt, og lidt alligevel. Forstået på den måde jeg oplevede pludselige (ekstra) problemer med netforbindelse og ustabilitet.
Tænkte det nok af en af de sædvanlige opdateringer, men senere fandt jeg ud af det hang sammen med anvendelsen af en gammel forlængerledning hvor fase og N vendte om i stikkene.

Da de blev vendt rigtigt, både i forhold ti hinanden og jord, steg stabiliteten igen.

Daniel høgedal

Må melde tilbage igen da det tilfældigvis efter 3 uger stabilitet viste sig at begynde igen, har fået en scotte styring 6,28 står der på markat bag på, den er nyere end den jeg havde før og ser ud til at virke fint, dog har jeg problem med at indstille blæsehastighed

michael f

Citat fra: Daniel høgedal Dato Dec 12, 2020, 16:36
Må melde tilbage igen da det tilfældigvis efter 3 uger stabilitet viste sig at begynde igen, har fået en scotte styring 6,28 står der på markat bag på, den er nyere end den jeg havde før og ser ud til at virke fint, dog har jeg problem med at indstille blæsehastighed

Kunne du beskrive dit problem lidt tydeligere / mere indgående  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/