Er cirkulations pumpen defekt

Startet af Syhler, Okt 13, 2020, 07:08

0 Brugere og 1 Gæst læser dette emne.

Syhler

Mit fyr slukker 4 timer hver nat.

Her til morgen er der koldt i huset.

I displayet på min Alpha 2 pumpe vises der to streger  - -

Tog stikket af i 30 sek og monterede det igen, og nu startede den op uden fejl.

Skal jeg ud og investere i en ny pumpe, eller er der nogle fif ?

Venlig hilsen
Jeppe
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

383CI

Slå koldt vand i blodet. Meget apropos.

Allerførst ville jeg tjekke om der er det vand på anlægget som der bør være.

Jeg husker ikke hvad 2 streger betyder, men enten mangler den vand, ellers sidder den fast. De kan gro fast hvis de står stille i lang tid. Så kan den skilles af ved at tage de 4 skruer motorenheden sidder fast med, tage den ud, dreje og rense pumpehjulet og samle igen.

Det er nok et forsøg værd hvis det gentager sig.

Syhler

Den endte med at stå helt af...

Så den er skiftet.
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

383CI

Citat fra: Syhler Dato Okt 25, 2020, 21:35
Den endte med at stå helt af...

Så den er skiftet.
Det gode ved det er jo så at der ikke er noget at være i tvivl om.