Forfatter Emne: Varm skakt - RTB 16  (Læst 2324 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Jonasbakk

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +1/-0
Varm skakt - RTB 16
« Dato: Okt 27, 2020, 06:41 »
Hej alle

Nu har jeg haft pillefyr i snart 2 år, og er efterhånden ved at lære det at kende   ;D
Men i nat fik jeg en alarm, som jeg ikke har været ude for før.

Alarmen er: Alarm varm brænder, Må ikke genstartes før årsagen er fundet !!

Jeg har ledt nettet tyndt, og kan også se andre med samme problemer, men ingen der skriver de forskellige løsningsforslag virker.
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/lundgaarden/main-page

Jeg har kigget på graferne og kan se det er i nat kl. 01.33 at stigningen i skakt temperaturen er begyndt.
Vil i mene løsningen kan være at skille det hele ad, og rense?
Det er ca. 1 måned siden jeg rensede kedlen, derfor undre det mig hvis der er noget der allerede er stoppet til, uden der er en reel fejl.

På forhånd tak  :)

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Varm skakt - RTB 16
« Svar #1 Dato: Okt 27, 2020, 07:17 »
Hej alle

Nu har jeg haft pillefyr i snart 2 år, og er efterhånden ved at lære det at kende   ;D
Men i nat fik jeg en alarm, som jeg ikke har været ude for før.

Alarmen er: Alarm varm brænder, Må ikke genstartes før årsagen er fundet !!

Jeg har ledt nettet tyndt, og kan også se andre med samme problemer, men ingen der skriver de forskellige løsningsforslag virker.
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/lundgaarden/main-page

Jeg har kigget på graferne og kan se det er i nat kl. 01.33 at stigningen i skakt temperaturen er begyndt.
Vil i mene løsningen kan være at skille det hele ad, og rense?
Det er ca. 1 måned siden jeg rensede kedlen, derfor undre det mig hvis der er noget der allerede er stoppet til, uden der er en reel fejl.

På forhånd tak  :)

Er kompressor tilsluttet og tændt ?  :)
Kan du høre at den puster ved nedlukning ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Jonasbakk

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Varm skakt - RTB 16
« Svar #2 Dato: Okt 27, 2020, 07:19 »
Inden jeg gik i seng igår, kørte kompressoren fint i hvert fald. Om der så er sket noget hen over natten er svært at sige. Men den er sluttet til strøm i hvert fald :)

Offline Jonasbakk

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Varm skakt - RTB 16
« Svar #3 Dato: Okt 27, 2020, 09:40 »
Nu prøver jeg at rense det igen. Jeg kan se i askeskuffen at der er rigtig mange gløder. Og den er hamrende varm. Det plejer den ikke at være  ??? Nu har fyret været slukket i mange timer og jeg kan stort set ikke rører askeskuffen.


Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Varm skakt - RTB 16
« Svar #4 Dato: Okt 27, 2020, 11:00 »
Nu prøver jeg at rense det igen. Jeg kan se i askeskuffen at der er rigtig mange gløder. Og den er hamrende varm. Det plejer den ikke at være  ??? Nu har fyret været slukket i mange timer og jeg kan stort set ikke rører askeskuffen.


Ja, det ligner jo for lidt luft til forbrændingen.
Det passer bare ikke med dine korrektionstal der er tæt på 100  O0
Kedeltemperaturen bør være 70 grader shunt 55 grader.

Prøv at sluk fyret, og lyt om den kompressor renser rigtigt.
Det kunne jo være en ventil der hænger.
 
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Jonasbakk

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Varm skakt - RTB 16
« Svar #5 Dato: Okt 27, 2020, 14:20 »
Kompressoren renser som den skal skal. Hvad er fordelen ved at sætte kedeltemperatur til 70 grader?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Varm skakt - RTB 16
« Svar #6 Dato: Okt 27, 2020, 15:22 »
Kompressoren renser som den skal skal. Hvad er fordelen ved at sætte kedeltemperatur til 70 grader?

Kedeltemperaturen skal sikre at røg temperaturen er høj nok til at der ikke dannes kondens i røgrør + skorsten.
Den skal også være så høj at man kan opretholde en shunt temperatur på 55 grader.
For lav temperatur indstilling kan give tæring i bunden af kedlen.
Derfor mindst 70 grader som kedeltemperatur  :)

Hvis du kigger på dine kurver for de sidste 3 timer, så tænder fyret op, køre op i effekt, og helt ned for så at slukke.
Det er nok ikke det bedste kørsels mønster.

Kig i menu rensning og nederst på siden ugeplan.
Burde alle felter ikke være grønne ?

Hvis du ikke har brug for opvarmning hele døgnet, så aktiver tidsstyringen  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/