Forfatter Emne: Mange optændnings forsøg...  (Læst 4280 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Av8tor68

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 17
  • Respekt optjent: +0/-0
Mange optændnings forsøg...
« Dato: Okt 13, 2020, 18:56 »
Hej alle,

Efter jeg monteret lambda sonde på mit BS+16 fyr har det virkeligt svært ved at starte. Efter der osse lige er blevet skiftet styreprint, har fyret standard blæser indstillinger. Der er mange fejl optændinger men, efter det er startet, køre det fint. Efter opstart for jeg denne meddelelse: Tillæg til ønsket O2% efter opstart. Sikrer en stabil opbygning af flammen. Så noget er ikke nok ikke helt optimalt indstillet.

Håber nogen kan hjælpe.

Mvh Lars

https://stokercloud.dk/v3/#/av8tor68/main-page
« Senest Redigeret: Okt 13, 2020, 18:57 af Av8tor68 »
BS+16KW
Eftermonteret kompressorrens og iltstyring.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7541
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
Sv: Mange optændnings forsøg...
« Svar #1 Dato: Okt 13, 2020, 20:01 »
Hej alle,

Efter jeg monteret lambda sonde på mit BS+16 fyr har det virkeligt svært ved at starte. Efter der osse lige er blevet skiftet styreprint, har fyret standard blæser indstillinger. Der er mange fejl optændinger men, efter det er startet, køre det fint. Efter opstart for jeg denne meddelelse: Tillæg til ønsket O2% efter opstart. Sikrer en stabil opbygning af flammen. Så noget er ikke nok ikke helt optimalt indstillet.

Håber nogen kan hjælpe.

Mvh Lars

https://stokercloud.dk/v3/#/av8tor68/main-page

Lige efter at der er gået ild i pillerne tillægges ekstra luft / ilt for at mindske røg og få en bedre optænding.
Så infobeskeden er helt normal  :)

Har du lavet en afvejning for at finde ud af om den passer ?

Du har et højt modtryk ved sidste opstart, er kedlen og røgvejen ren for aske ?



Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Av8tor68

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 17
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Mange optændnings forsøg...
« Svar #2 Dato: Okt 13, 2020, 21:51 »
Ja afvejning har jeg lavet og har lige renset kedlen. Det er heller ikke lang tid siden skorstensfejeren var her og der var ikke nogen anmærkninger. Havde dog lidt røg i magasinet indtil jeg fik røgsuger tilsluttet den rigtige udgang men, derefter ingen problemer, indtil nu.

What to do?


BS+16KW
Eftermonteret kompressorrens og iltstyring.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7541
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
Sv: Mange optændnings forsøg...
« Svar #3 Dato: Okt 14, 2020, 06:44 »
Ja afvejning har jeg lavet og har lige renset kedlen. Det er heller ikke lang tid siden skorstensfejeren var her og der var ikke nogen anmærkninger. Havde dog lidt røg i magasinet indtil jeg fik røgsuger tilsluttet den rigtige udgang men, derefter ingen problemer, indtil nu.

What to do?

Hvilken model eltænder har du ?
Den nemme løsning kunne være mere effekt på eltænderen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1410
  • Respekt optjent: +54/-285
Sv: Mange optændnings forsøg...
« Svar #4 Dato: Okt 14, 2020, 06:49 »
Ja afvejning har jeg lavet og har lige renset kedlen. Det er heller ikke lang tid siden skorstensfejeren var her og der var ikke nogen anmærkninger. Havde dog lidt røg i magasinet indtil jeg fik røgsuger tilsluttet den rigtige udgang men, derefter ingen problemer, indtil nu.

What to do?

Hvis optændingen er standard er den sikkert lidt for svag. Jeg skruede op for både effekten og tiden, nu tænder fyret hver gang.

Infobeskeden er normal.

Hvis du vil undgå ballade, så slå O2 styringen over på "Vis O2" og indstil det hele så det køre igen. Derefter kan O2 indstilles til de tal der faktuelt virker bedst på dir fyr, i stedet for std. der bare er gætterier.

Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline Av8tor68

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 17
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Mange optændnings forsøg...
« Svar #5 Dato: Okt 25, 2020, 06:04 »
Jeg ved ikke hvilken eltænder der er monteret. Den som fyret blev leveret med. Hvilken effekt og tid er det normalt at bruge?

Mvh Lars
BS+16KW
Eftermonteret kompressorrens og iltstyring.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7541
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
Sv: Mange optændnings forsøg...
« Svar #6 Dato: Okt 25, 2020, 06:46 »
Jeg ved ikke hvilken eltænder der er monteret. Den som fyret blev leveret med. Hvilken effekt og tid er det normalt at bruge?

Mvh Lars

Hvad er dine indstillinger i menuen for optænding ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Mange optændnings forsøg...
« Svar #7 Dato: Okt 25, 2020, 11:27 »
Hej.

Da det er en BS+ du har går jeg ud fra at du ikke har kompresser rens på selve kedlen men kun på brænderen. Du vil kunne under rensning/kompresser rens slå kedel ventil 1 og 2 fra.
Jeg vil og tro at det er en karamisk el tænder du har da det er BS+.
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1410
  • Respekt optjent: +54/-285
Sv: Mange optændnings forsøg...
« Svar #8 Dato: Okt 25, 2020, 18:39 »
På min BS+er tænder den hver gang, med de her indstillinger.
Jeg havde samme problem før jeg skruede op

Optændings mængde g 75

Effekt på eltænder % 60

Blæs start % 40

Blæs midt % 25

Blæs slut % 60

Max tid min  5

Forvarmning sek 40
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline Av8tor68

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 17
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Mange optændnings forsøg...
« Svar #9 Dato: Okt 28, 2020, 08:17 »
Hej igen,
Jeg vil prøve at ændre mine opstart indstillinger som forslået af 383CI og se om det gør en forskel. Har ellers haft en god uge uden problemer men, så her i nat har jeg haft 2 fejlstarter og efter en problem fri start her til morgen, havde jeg røg i siloen efter ca. en times drift. Har indsat et foto af grafer hvor der pludselig sker stor udsving i Modtryk. Stort set vindstille morgen.
Nogle forslag til problem?




« Senest Redigeret: Okt 28, 2020, 08:18 af Av8tor68 »
BS+16KW
Eftermonteret kompressorrens og iltstyring.

Offline Av8tor68

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 17
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Mange optændnings forsøg...
« Svar #10 Dato: Okt 28, 2020, 08:27 »
Jeg ved ikke hvilken eltænder der er monteret. Den som fyret blev leveret med. Hvilken effekt og tid er det normalt at bruge?

Mvh Lars

Hvad er dine indstillinger i menuen for optænding ?

BS+16KW
Eftermonteret kompressorrens og iltstyring.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7541
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
Sv: Mange optændnings forsøg...
« Svar #11 Dato: Okt 28, 2020, 14:50 »
Jeg ved ikke hvilken eltænder der er monteret. Den som fyret blev leveret med. Hvilken effekt og tid er det normalt at bruge?

Mvh Lars

Hvad er dine indstillinger i menuen for optænding ?


Jo flere piller der er til optænding, jo mere ryger det.
Så prøv med færre piller.

Du har måske for lavt indstillet blæser, også ved 10% drift.
Du kan holde ild, men du får ikke røgen ud af kedlen, derfor røg op af magasinet, og periodevis højt modtryk.
Prøv lidt mere blæs, måske blæsertal 15 - 28 - 38   :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/