Forfatter Emne: Hvorfor slukker fyret når VVB-temperatur er opnået?  (Læst 1860 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Larsbetzer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 102
  • Respekt optjent: +0/-0
Hejsa.

Fyret slukker efter opvarmning af VVB også selvom kedeltemperaturen langtfra er opnået. Efter brænderen er nedkølet starter fyret op igen.

Hvordan kan det være?

Mvh Lars

https://stokercloud.dk/v3/#/larsbetzer/main-page
« Senest Redigeret: Nov 25, 2020, 08:24 af Larsbetzer »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Hvorfor slukker fyret når VVB-temperatur er opnået?
« Svar #1 Dato: Nov 25, 2020, 08:43 »
Hejsa.

Fyret slukker efter opvarmning af VVB også selvom kedeltemperaturen langtfra er opnået. Efter brænderen er nedkølet starter fyret op igen.

Hvordan kan det være?

Mvh Lars

https://stokercloud.dk/v3/#/larsbetzer/main-page

Når jeg kigger dine grafer, så er det ikke hvergang der er lavet varmt vand at den slukker.
Men du er ofte oppe på lige over 80 grader, og der skal den slukke med de indstillinger du har nu.
Prøv at øge diff over til 15 garder.
Så slukker den først ved 85 grader  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Larsbetzer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 102
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hvorfor slukker fyret når VVB-temperatur er opnået?
« Svar #2 Dato: Nov 25, 2020, 09:31 »
Korrekt at det ikke er hver gang.

Men det undrer mig meget at temperaturen kan være 80 grader lige efter at VVB er blevet prioriteret i 20-30 minutter.
Så burde kedeltemperaturen være lav og radiatorerne burde kalde på varme.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4448
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Hvorfor slukker fyret når VVB-temperatur er opnået?
« Svar #3 Dato: Nov 25, 2020, 10:15 »
Korrekt at det ikke er hver gang.

Men det undrer mig meget at temperaturen kan være 80 grader lige efter at VVB er blevet prioriteret i 20-30 minutter.
Så burde kedeltemperaturen være lav og radiatorerne burde kalde på varme.

Det er ikke utænkelig, men lige i skiftet ser fyret jo den høje temperatur, fyret ser kun lige her og nu, det gætter ikke at det bliver for koldt lige efter der er slukket.
derfor er det dig der skal stille alle parametre i forhold til hvad du ser på stokerkontrol, på den måde kan du få det til at gøre som du ønsker.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 548
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Hvorfor slukker fyret når VVB-temperatur er opnået?
« Svar #4 Dato: Nov 25, 2020, 14:57 »
Har du noget natsænkning på, din ugeplan stor til on under kedelmenu ?

Hilsen Anders

Offline Larsbetzer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 102
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hvorfor slukker fyret når VVB-temperatur er opnået?
« Svar #5 Dato: Nov 25, 2020, 18:28 »
Hvilke parametre kan der stilles på, umiddelbart kan jeg ikke finde nogen der giver mening?

Ugeplanen står på on, men ikke nogen natsænkning.

Mvh Lars

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Hvorfor slukker fyret når VVB-temperatur er opnået?
« Svar #6 Dato: Nov 25, 2020, 19:19 »
Hvilke parametre kan der stilles på, umiddelbart kan jeg ikke finde nogen der giver mening?

Ugeplanen står på on, men ikke nogen natsænkning.

Mvh Lars

Diff over sættes op fra 10 til 15 grader.  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Larsbetzer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 102
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hvorfor slukker fyret når VVB-temperatur er opnået?
« Svar #7 Dato: Nov 25, 2020, 19:26 »
Jo, men er det smart? Vil det ikke slide ekstra på kedlen?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Hvorfor slukker fyret når VVB-temperatur er opnået?
« Svar #8 Dato: Nov 25, 2020, 19:46 »
Jo, men er det smart? Vil det ikke slide ekstra på kedlen?

Nej. det slider ikke på kedlen, men du sparer optændinger  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/