Forfatter Emne: Brænderstik afmonteret  (Læst 1510 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline frjohan

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Brænderstik afmonteret
« Dato: Nov 23, 2020, 18:11 »
Har skiftet brænderprint og ledning fra styring. Siger stadig brænderstik afmonteret.
Nogen der har en ide om hvad det kan skyldes
Frank Johansson
"frjohan"

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 689
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Brænderstik afmonteret
« Svar #1 Dato: Nov 23, 2020, 18:22 »
Kan være skidt i stikket, blæs med kompressor, og gi lidt vd40 i brænderstikket, og blæs forsigtigt brænderprintet også. Kan være støv der laver dårlig forbindelse
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7540
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
Sv: Brænderstik afmonteret
« Svar #2 Dato: Nov 23, 2020, 18:59 »
Har skiftet brænderprint og ledning fra styring. Siger stadig brænderstik afmonteret.
Nogen der har en ide om hvad det kan skyldes

Det er forbindelsen til skakt temperatur føleren der er i udu.
Se at de rigtige farver på ledningerne er korrekt monteret, og at føler en er korrekt monteret på brænder printet.
« Senest Redigeret: Nov 23, 2020, 19:00 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4444
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Brænderstik afmonteret
« Svar #3 Dato: Nov 24, 2020, 08:04 »
På de gamle print er det KTY føler, mens det på de nyere sikkert er NTC, hvorfor du lige skal vælge den rigtige føler type, så gætter jeg på at det virker.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7540
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
Sv: Brænderstik afmonteret
« Svar #4 Dato: Nov 24, 2020, 08:42 »
På de gamle print er det KTY føler, mens det på de nyere sikkert er NTC, hvorfor du lige skal vælge den rigtige føler type, så gætter jeg på at det virker.

Info beskeden brænderstik afmonteret kommer når der ikke er forbindelse ned til skakt temperatur føleren.
Hvis en forkert type føler vælges, kommer en forkert temperatur på skærmen  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4444
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Brænderstik afmonteret
« Svar #5 Dato: Nov 24, 2020, 16:04 »

Info beskeden brænderstik afmonteret kommer når der ikke er forbindelse ned til skakt temperatur føleren.
Hvis en forkert type føler vælges, kommer en forkert temperatur på skærmen  :)

Man skal vist være heldig for at din påstand passer.
0-100°C
KTY 1630Ω - 3200Ω
NTC 32000Ω - 680Ω

Ved 62° vil de faktisk vise nogenlunde rigtigt begge to.  ;)
« Senest Redigeret: Nov 24, 2020, 16:06 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html