Forfatter Emne: Platinum bio controller til NBE V7  (Læst 7080 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline kaan

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 23
  • Respekt optjent: +0/-0
Platinum bio controller til NBE V7
« Dato: Dec 21, 2020, 08:15 »
Hej
Jeg har en Platinum bio controller hvor displayet er gået i så har jeg tænkt på at bygge en NBE V7 på i stedet for men jeg er lidt i tvivl om udgangene på styringen kan klare den størrelse motor kostrewa køre med.... Er der nogen der har erfaring med det?

Mvh Kasper

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4444
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Platinum bio controller til NBE V7
« Svar #1 Dato: Dec 23, 2020, 01:45 »
Udgangs triac'erne er for det meste 10A, altså 2300W, men strømmen til printet er begrænset til en 4A sikring så samlet set har du 920W til rådighed. Det er altid muligt at sætte et ekstra solid state relæ på udgangen, altså lave en ekstra styring.

Jeg kender ikke teknikken i dit fyr, men NBE styringen er designet til NBE brænderen, så bruger man den til et andet fyr, skal man være sikker på at sikkerheden er i orden, er du det mindste i tvivl anbefaler jeg at du køber en ny original styring  :)

EDIT
Nå, fandens så hurtigt man bliver nysgerrig  ;D

Jeg har lige bladret din manual igennem, og det ser faktisk ud til at teknikken er grundlæggende ens, så med en del teknisk snilde kan det nok lade sig gøre.

Du bør dog konsultere din skorstensfejer for at høre om der er noget med godkendelse og dit forsikringsselskab, det er rart at være sikker på at brandforsikringen er gældende hvis der er noget du overser, og der sker noget fatalt.

Men teknisk, med en NBE styring og utility, burde det kunne komme til at virke.
« Senest Redigeret: Dec 23, 2020, 01:54 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline kaan

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 23
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Platinum bio controller til NBE V7
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2021, 17:39 »
Hej xkfc

Tak for info. Jeg har fået den skiftet og den køre som en drøm

Mvh Kasper

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1410
  • Respekt optjent: +54/-285
Sv: Platinum bio controller til NBE V7
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2021, 17:52 »
Hej xkfc

Tak for info. Jeg har fået den skiftet og den køre som en drøm

Mvh Kasper

Det er godt gået. Dog ville jeg alligevel, meget kraftigt, overveje at sætte solid state "relæer" på de motorer der ikke er regulerede.
Hver eneste gang de starter op trækker de en stor startstrøm. Altså flere gange i minuttet trækkes 6xnominel strøm igennem de ganske små printbaner.
Oven i den strøm der i forvejen forsyner blæser og under optænding også eltænderen.

Det er muligt sikringen kan holde til det. Den har en indbygget, og beregnet, træghed og kan køle af hver gang der er pause.

Det er ikke sikkert banerne kan det, så netop med den driftform ville jeg være meget bekymret for printbanerne, på både kortere og længere sigt. 
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.