Hej
Jeg har en version 7 styring hvor jeg gerne vil stoppe fyret total med den externe kontakt funktion men den starter stadig op og fyre vvb... findes der en måde hvor man kan stoppe vvb også?

Mvh Kasper

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Ekstern kontakt vvb version 7
« Svar #1 Dato: Aug 25, 2021, 08:48 »
Hej
Jeg har en version 7 styring hvor jeg gerne vil stoppe fyret total med den externe kontakt funktion men den starter stadig op og fyre vvb... findes der en måde hvor man kan stoppe vvb også?

Mvh Kasper

Varmt vand prioriteres højest.
Derfor slukker ext kontakt ikke for vvb.
Brug tidsstyringen  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kaan

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 23
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ekstern kontakt vvb version 7
« Svar #2 Dato: Aug 25, 2021, 09:49 »
Okey... det var i forbindelse med solvarme styring så det kunne skifte automatisk mellem varme fra pillefyr og solen men det kan version 7 styringen så ikke håndterer..

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Ekstern kontakt vvb version 7
« Svar #3 Dato: Aug 25, 2021, 10:12 »
Den kan ikke styre det via den eksterne kontakt, så skal du slå BBV styring fra.

Men du kan blot styre det med vejrkompensering  ;)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Ekstern kontakt vvb version 7
« Svar #4 Dato: Aug 25, 2021, 10:49 »
Okey... det var i forbindelse med solvarme styring så det kunne skifte automatisk mellem varme fra pillefyr og solen men det kan version 7 styringen så ikke håndterer..

Kom lige med hele forklaringen  :)
Hvad udstyr har du, og hvad er det du vil ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline kaan

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 23
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ekstern kontakt vvb version 7
« Svar #5 Dato: Aug 25, 2021, 11:41 »
Jeg har været ved at lave solvarme hvor jeg sel har lavet en plc styring til at styre det.
Solen varmer en tank op til en temperatur jeg bestemmer hvor plcen så giver extern-stop til NBE styringen og når den så er gået ned i temperatur og pumpen slukker får plcen besked om at fyret er "kold" og en 3-vejsventil skifter rundt og varmen kommer fra sol tanken. Plcen overstyre 3-vejsventilen til vvb og varmen den op til den ønsket temperatur hvor efter rest varmen bliver sendt til varme installationen i huset. Når sol tanken er kold ryger det externe stop til pillefyret så det starter op igen.

Det var der for jeg gerne vil have den til at stoppe alt på extern stop så køre det hele fuld automatisk:)

Men hvis den ikke vil det er jeg nok ude i noget med et relæ med en modstand der snyder pille styrng så den tror vvb er varm nok..

Offline kaan

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 23
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ekstern kontakt vvb version 7
« Svar #6 Dato: Aug 25, 2021, 11:43 »
@xkfc

Hvad tænker du på med at styre det med vejrkompensering?

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4508
  • Respekt optjent: +174/-24
    • mit fyr
Sv: Ekstern kontakt vvb version 7
« Svar #7 Dato: Aug 25, 2021, 15:10 »
Du kan jo definere ved hvilke (ude eller andre) temperaturer fyret må køre.

Hvis det så ud over det starter for VVB, må der jo være et behov.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline DenHalve

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 187
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
Sv: Ekstern kontakt vvb version 7
« Svar #8 Dato: Aug 26, 2021, 05:25 »
Jeg mener at ekstern kontakt og urstyring kedel styrer varme - og at VVB med eller uden urstyring kører uafhængigt af dette.

Jeg har termostat på ekstern kontakt og har næsten ikke haft den til at starte varme produktion hele sommeren - mens urstyring for VVB har ladet fyret starte flere gange om natten ( jeg har solvarme med anden styring på VVB og den klarer en stor del af VVB opvarmningen )
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Fyr online : http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jhschmidt