Forfatter Emne: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv  (Læst 13613 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7540
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
« Svar #30 Dato: Sep 11, 2021, 12:02 »
Så har jeg hævet differensen til 15.
næste spørgmål, hvordan justere man skorstenstræk i den gamle styring var den 3? ???

Skorstenstræk heder nu ydelse ved 10% effekt.  :)
Hej Michael, I hvilken menu finder jeg det? :-\

Menu silo  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 238
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
« Svar #31 Dato: Sep 11, 2021, 16:18 »
Så har jeg hævet differensen til 15.
næste spørgmål, hvordan justere man skorstenstræk i den gamle styring var den 3? ???

Skorstenstræk heder nu ydelse ved 10% effekt.  :)
Hej Michael, I hvilken menu finder jeg det? :-\



Menu silo  :)
Hej Michael
Jeg kan ikke fiinde en menu der hedder silo? :-[
Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik

Offline Hemhems

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 246
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
« Svar #32 Dato: Sep 11, 2021, 19:27 »
Så har jeg hævet differensen til 15.
næste spørgmål, hvordan justere man skorstenstræk i den gamle styring var den 3? ???

Skorstenstræk heder nu ydelse ved 10% effekt.  :)
Hej Michael, I hvilken menu finder jeg det? :-\



Menu silo  :)
Hej Michael
Jeg kan ikke fiinde en menu der hedder silo? :-[

Menu 10 snegle via udvidet indstillinger via styringen. Menu Silo via nettet.
100m2 i 2 plan fra 1924 - radiatorer only.
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Kompressor Rens og Senco 1010 kompressor
70 cm isoleret 130mm - Isokern skorsten+trækstabilisator
https://stokercloud.dk/v3/#/hest/main-page

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 238
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
« Svar #33 Dato: Sep 12, 2021, 07:35 »
Så den helt gal, styringen starter og slukker, helt, det bliver den ved med. Fyret er også helt dødt, det reagere ikke på styrringen. Har prøvet at tage strømmen men det hjalp ikke?????
Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7540
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
« Svar #34 Dato: Sep 12, 2021, 07:59 »
Så den helt gal, styringen starter og slukker, helt, det bliver den ved med. Fyret er også helt dødt, det reagere ikke på styrringen. Har prøvet at tage strømmen men det hjalp ikke?????

Prøv at tage stikket af på brænderen.
Hvis det ikke hjælper, så kig over kog sikringen efter.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 238
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
« Svar #35 Dato: Sep 12, 2021, 09:24 »
Nu er den gået død igen, den udløste hpfi så nu den død. Overkogssikringen slår vel bare strømmen fra?
Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4444
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
« Svar #36 Dato: Sep 12, 2021, 10:06 »
Nu er den gået død igen, den udløste hpfi så nu den død. Overkogssikringen slår vel bare strømmen fra?

Når HPFI går er der overgang mellem fase eller nul og til jord.

Hvis overkog udløses vil det ikke få HPFI relæet til at koble ud, men andre faktorer spiller ind, så det kan ikke udelukkes at det ser sådan ud,

Det er dog overgang til jord (kabinet/kedel) der skal søges efter. Det er ikke en god ide at bruge HPFI relæet til fejlsøgning, man bør bruge en isolationstester, det der i folkemunde hedder en Megger
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 238
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
« Svar #37 Dato: Sep 12, 2021, 10:38 »
Det var ikke med vilje jeg brugte hpfi relæet. Det den lille dims der sidder ved siden af sikringen, (v1) der var brændt af.
Kan ikke umiddelbart se nogen overgang.
« Senest Redigeret: Sep 12, 2021, 10:41 af Mellerup »
Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik

Offline kivi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 352
  • Respekt optjent: +6/-0
Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
« Svar #38 Dato: Sep 12, 2021, 19:00 »
En defekt eltænder kan godt udløse HPFI relæet
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 238
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
« Svar #39 Dato: Sep 17, 2021, 08:11 »
Hej igen, Så får jeg ny styring igen igen. det viste Det min eltavle sendte 380w til min styring, det kunne den ikke klare. Så hvordan forholder jeg mig med profil på nettet, skal jeg oprette en ny, eller kan jeg ændre den fra den sidste styring??

Hilsen Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7540
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
« Svar #40 Dato: Sep 17, 2021, 08:47 »
Hej igen, Så får jeg ny styring igen igen. det viste Det min eltavle sendte 380w til min styring, det kunne den ikke klare. Så hvordan forholder jeg mig med profil på nettet, skal jeg oprette en ny, eller kan jeg ændre den fra den sidste styring??

Hilsen Henrik

Du skal oprette en ny bruger til din nye styring  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 238
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
« Svar #41 Dato: Sep 17, 2021, 17:21 »
Lige et hurtigt spørgsmål, Når man i en ver.6 styrring sætter skorstenstræk til 3, hvad skal den så stå på i en var.7. det hedder Ydelse ved 10% effekt kW, har sat de til 3 her også.
Hvad kan jeg gøre ved min lux, lysføler, den flere op og ned?
Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7540
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
« Svar #42 Dato: Sep 17, 2021, 18:35 »
Lige et hurtigt spørgsmål, Når man i en ver.6 styrring sætter skorstenstræk til 3, hvad skal den så stå på i en var.7. det hedder Ydelse ved 10% effekt kW, har sat de til 3 her også.
Hvad kan jeg gøre ved min lux, lysføler, den flere op og ned?
Henrik

Lav en indregulering som vist i manualen  :)
Så får du indstillet effekten korrekt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Mellerup

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 238
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
« Svar #43 Dato: Sep 18, 2021, 21:36 »
Hej igen
Hvorfor skifter vvb ikke til at lave varme, selv om vvb er urstyret og står som den ikke skal lave vvb. Skal differensen længere ned, står på 15 under??

Med de bedste hilsner
Henrik

Styring Scotte  7,?
Brænder 10 KW, med skamolplade.
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/melleruphenrik

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7540
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
« Svar #44 Dato: Sep 19, 2021, 07:43 »
Hej igen
Hvorfor skifter vvb ikke til at lave varme, selv om vvb er urstyret og står som den ikke skal lave vvb. Skal differensen længere ned, står på 15 under??

Du har en ønsket varmt vands temperatur på 55 grader.
Diff under på 15 grader betyder at temperaturen skal falde 15 grader under de 55, altså 40 grader,
så begynder den at lave varmt vand, og når den når de 55 så stopper den med at lave varmt vand.

Som jeg ser det lige nu, så skifter den fint ud fra dine indstillinger.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/