Interface > Online systemer

Svigtende forbindelse mellem fyr og styring

(1/1)

Mogens B Madsen:
Hej

Vi har et RTB 16kw med version 13 tablet/styring. Jeg oplever tit at tabletten og fyret mister forbindelsen til hinanden, nogen der ved hvad det skyldes?

Har hørt det kan være et problem og andre har fået skiftet noget i fyret og en ny tablet...?

vh
Mogens

xkfc:
Snak med din montør, det er ham der skal tage sig af reklamationer.  :)

383CI:
I starten var fyret helt håbløst til at holde forbindelserne. Både til tablet og netværk, men der er blevet væsentligt bedre efter nogle opdateringer.

Altså er første skridt at sikre fyret har sidste opdatering.

Du beskriver ikke hvordan den taber forbindelsen, om det er til (inter)nettet eller det er forbindelsen op til tabletten?

Tabletten kan have tilbøjelighed til at skifte væk fra fyrets interne netværk, hvis det "kender" et andet netværk og derigennem kan få internet forbindelse.
Så hvis du kun bruger tabletten som skærm for fyret kan det være et forsøg værd at slette alle andre netværk i den, end fyrets.

En manglende jordforbindelse på selve fyret er bestemt heller ikke godt for den skrøbelig forbindelse, så både PE leder og fase/nul skal sidde rigtigt, ellers kan der være problemer med jordpotentialet.

Problemet er ikke ubeskrevet herinde, så læs lidt rundt. 

Navigering

[0] Emneindeks

Skift til fuld version