Forfatter Emne: Varm skakt efter rens!  (Læst 2094 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Jonasbakk

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +1/-0
Varm skakt efter rens!
« Dato: Jan 07, 2022, 07:46 »
Hej med jer.

Jeg har et RTB 16, som egentlig har kørt fint på det sidste, men pludselig begyndte det at drille igår.
Jeg fandt ud af at sneglen ikke tog piller ind. Jeg fik derfor skilt siloen ad, og kom ind til sneglen og fik motoren af. Jeg kunne godt at hele sneglen var sat til med smuld og piller. Jeg fik den tømt, og nu spiller det igen :)

Så mens jeg alligevel var i gang ville jeg lige give fyret et rens som jeg har gjort så mange gange før.
Altså rens af herd, askeskuffe, keddel osv.
Men efterfølgende ville det ikke starte igen. Jeg fandt så ud af at blæseren ikke kørte fordi der sad en pille i klemme. Den virker nu, men nu laver den varm skakt alarm efter noget tid, og den bliver sindsyg varm.

Men så opdager jeg at kompressoren ikke blæser luft ind... Jeg har testet kompressor. Virker fint, og der er luft igennem slange når jeg tager den af fyret.
Jeg tænker at problemet kunne ligge der?

Nogen ide til hvorfor fyr ikke tager luft ind fra kompressoren?

https://stokercloud.dk/v3/#/lundgaarden/main-page

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4448
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Varm skakt efter rens!
« Svar #1 Dato: Jan 07, 2022, 09:06 »
Varm skakt er ene og alene fordi varmen helst vel baglæns i steedet for frem i kedlen som tiltænkt, og ud af skorstenen.

Der er næsten altid fordi man har glemt at rense et sted, men fejl justering og defekt blæser/suger kan ikke udelukkes.

Man kan teste udgangene én af gangen, og på den måde finde ud af om magnetventiler og andet virker.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: Varm skakt efter rens!
« Svar #2 Dato: Jan 07, 2022, 09:55 »
Hej med jer.

Jeg har et RTB 16, som egentlig har kørt fint på det sidste, men pludselig begyndte det at drille igår.
Jeg fandt ud af at sneglen ikke tog piller ind. Jeg fik derfor skilt siloen ad, og kom ind til sneglen og fik motoren af. Jeg kunne godt at hele sneglen var sat til med smuld og piller. Jeg fik den tømt, og nu spiller det igen :)

Så mens jeg alligevel var i gang ville jeg lige give fyret et rens som jeg har gjort så mange gange før.
Altså rens af herd, askeskuffe, keddel osv.
Men efterfølgende ville det ikke starte igen. Jeg fandt så ud af at blæseren ikke kørte fordi der sad en pille i klemme. Den virker nu, men nu laver den varm skakt alarm efter noget tid, og den bliver sindsyg varm.

Men så opdager jeg at kompressoren ikke blæser luft ind... Jeg har testet kompressor. Virker fint, og der er luft igennem slange når jeg tager den af fyret.
Jeg tænker at problemet kunne ligge der?

Nogen ide til hvorfor fyr ikke tager luft ind fra kompressoren?

https://stokercloud.dk/v3/#/lundgaarden/main-page

Start med at kalibrer din lambdasonde  :)

Blokeringstid i iltmenuen sættes op til 10 min

Når toppen er taget af kedlen, har du så renset helt i bund, helt ned til askesneglen ?
Inde i brændkammeret, har du renset helt ned til askesneglen ?
Har du kørt asken ud af kedlen med askesneglen ?

Der er en opdatering til din styring.
Efter opdatering går du ind i menu manuel.
Afprøv hvad der duer og hvad der er i udu.
Så tager vi den derfra  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4448
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Varm skakt efter rens!
« Svar #3 Dato: Jan 07, 2022, 10:12 »
Da du ikke bruger din iltstyring, skal du nok se bort fra at rode med tallene i den, det syntes jeg ikke rigtigt giver mening.

På den anden side, så forstår jeg ikke dem der slår iltstyringen fra, det giver kun mening hvis man har en røggas analyser og regulerer fyret ind efter.

Selv mit nu snart 12år gamle anlæg spiller maks når bare iltstyringen er aktiv, det er nemt at se at den er en gevinst.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Jonasbakk

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Varm skakt efter rens!
« Svar #4 Dato: Jan 07, 2022, 16:38 »
Tak for svarene :)

For at være ærlig så har jeg ikke nok viden om indstillingerne på fyret, da det er et fyr jeg har overtaget ved køb af bolig, og mht. Iltstyring, så har jeg idag fået hjælp og vi fandt fejlen og har nu også fået slået iltstyring til, og fået lavet de korrekte indstillinger på fyret :)

Det virker heldigvis nu.
Der var to fejl.
Den ene var kondensatoren på sneglen til siloen. Den er skiftet og det spiller.
Den anden fejl med for varm skakt var, at askesneglen ikke kørte, så fyret havde i lang tid IKKE kørt aske ud i skuffen.
Fyret var hobet op med aske. Desværre kunne askesneglen ikke kører rundt da det virkede som om noget sa i klemme. Og motoren kunne vi ikke få af da "skruen" ikke kunne komme af, hverken ved at bore den ud eller med vold.

Så vi måtte skære stangen over på askesneglen, og så kunne vi trække den ud.
Det viste sig der sad et stort stykke alurør i klemme. Ligner noget fra en støvsuger der nok har været tabt engang.
Nå, men vi fik det ud sammen med alt asken og nu starter og kører fyret fint.

Men der skal en ny askesnegl til. Den er bestilt :)
« Senest Redigeret: Jan 07, 2022, 16:40 af Jonasbakk »

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4448
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Varm skakt efter rens!
« Svar #5 Dato: Jan 08, 2022, 05:22 »
Super godt.. tak for tilbagemeldingen  :)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html