Forfatter Emne: Hjælp til at skrue rumtemperatur op ved træpillefyr  (Læst 6335 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Maiken2022

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Min mor har lige købt et hus, hvor varmen reguleres af et træpillefyr via gulvvarme. I alle fire rum er der en termostat af Danfoss, hvor man burde kunne skrue op for varmen i rummet. Det virker dog ikke. Vi har aldrig haft noget med et pillefyr at gøre, og kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan man skruer op for varmen. Skal vi ændre på nogle parametre i pillefyret? Eller er det måske fordi, hun ikke har noget wifi, så der er ingen forbindelse mellem termostater og træpillefyr? I så fald, burde man vel kunne indstille træpillefyret til at generere mere varme?
Rumtemperaturen stod på 15 grader da hun overtog huset i torsdags, nu er vi nede på 12 grader efter flytning hvor vi har haft dørene stået meget åbent, så det er pænt koldt at bo her! Håber nogle kan hjælpe :)))

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4447
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Hjælp til at skrue rumtemperatur op ved træpillefyr
« Svar #1 Dato: Jan 09, 2022, 08:25 »
For at hjælpe skan man have noget mere info, som minimum skal vi vide hvilket pillefyr der er tale om.

Mange pillefyr skal justeres af brugeren, så har man et af disse, skal man læse og følge manualen og lære hvad man har med at gøre, der er ingen vej uden om.

Alle pillefyr skal renses.

Pillefyret bør stå på 60-70° i kedel temperatur, og så er det et spørgsmål om en funktionel pumpe, vand på anlægget og det skal være luftet ud. Når dette er på plads, så bør det bare være at åbne radiatoren.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Maiken2022

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp til at skrue rumtemperatur op ved træpillefyr
« Svar #2 Dato: Jan 09, 2022, 09:42 »
Hej Kenneth

Jeg uploader lige nogen billeder af fyret og mere, som forhåbentlig indeholder de informationer du har brug for. Vi har tænkt på om det er fordi trykket er for lavt, men vi ved ikke hvordan man fikser det, hvis det rent faktisk er problemet.






Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4447
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Hjælp til at skrue rumtemperatur op ved træpillefyr
« Svar #3 Dato: Jan 09, 2022, 10:20 »
Det ser fint ud, super fint fyr.

Det ser ud til at fyret kører fint, det laver masser af varme, men kommer ikke af med det. Vandtryk er nok til 10m, det tænker jeg er fint, bare der ikke er luft i.

Så skal der kigges på cirkulationspumpe og termostater.

Hvis din mor har en internet router i huset, kan i trække et netværkskabel fra den og til styringen, så kan vi kigge ind i maven på den og se hvordan den kører og om den er sat rigtig op.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hjælp til at skrue rumtemperatur op ved træpillefyr
« Svar #4 Dato: Jan 09, 2022, 13:58 »
Hej,
Som XKFC er inde på kører selve træpillefyret fint, så du skal finde fejlen et andet sted.

Meget tyder på et det er gulvvarmekredsen det er galt med.
Det er det arrangement der sidder på væggen til venstre for fyret, en styring på væggen, en cirkulationspumpe og 4 el-ventiler (de hvide hætte der er forbundet til styringen på væggen), det kaldes også en gulvvarme blandekreds da den blander temperaturen ned til et ønsket niveau.
Det er ikke ualmindeligt at gulvvarme ventiler sætter sig fast, hvis de er uaktiverede i lang tid, eller at cirkulationspumpen sætter sig fast.

Gulvvarmestyringen foregår ved at termostaten i hvert rum tænder/slukker for el-ventilen for den tilhørende gulvvarme kreds, så der åbnes/lukkes for det varme vand fra fyret.
El-ventilen åbner ved at der sættes spænding på den hvide hætte, hvorved et termoelement indeni holder op med at trykke på en stift på selve ventilen.
Hvis man tager den hvide hætte af selve ventilen (den er skruet på med en omløber) vil ventilen åbne helt.
I praksis ligesom med en radiatortermostat når man tager selve følerhovedet af.
Med den hvide hætte taget af, kan stiften på selve ventilen “masseres” så den åbner.

Typisk er gulvvarmestyringen lavet såleds at cirkulationspumpen kører når blot én af gulvvarmekredsene kalder på varme og ellers er stoppet.

Tjek at cirkulationspumpen kører og at ventilerne åbner.

Tag evt. et nærbillede af gulvvarmestyringen.

Gulvvarme blandekredsen har også en termostatventil der bestemmer hvor varmt vandet der cirkulerer i gulvvarmeslangerne skal være, den ventil kan også sidde fast.
Det er typisk en termostatventil med fjernføler, hvor føleren er plaseret i fremløbsrøret i selve blandekredsen.
Tag ventilhovedet af termostatventilen og “masser” om nødvendigt ventilstiften så den åbner.

Hilsen
Michael



« Senest Redigeret: Jan 09, 2022, 14:06 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html