Nyheder:

Følg NBE Production A/S på
Facebook, se hvad vi laver :-)

Hovedmenu

Kompressor starter ikke op efter opdatering

Startet af gadegård, Mar 14, 2022, 16:37

0 Brugere og 1 Gæst læser dette emne.

gadegård

Efter opdatering starter min kompressor ikke op er sat på udgang 8 under rens hvor den altid har været koblet på.

michael f

Citat fra: gadegård Dato Mar 14, 2022, 16:37
Efter opdatering starter min kompressor ikke op er sat på udgang 8 under rens hvor den altid har været koblet på.

Kan den starte hvis du aktiverer udgang L8 i menu manuel ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


gadegård

Hej Michael: havde du en ide til min kompressor den ikke vil starte

michael f

Citat fra: gadegård Dato Mar 17, 2022, 06:45
Hej Michael: havde du en ide til min kompressor den ikke vil starte

Jeg skal have dig ud ved siden af fyret og lave et stop på stop knappen.
Starter kompressoren op ?
Hvilke magnet ventiler aktiverer ?

I loggen skriver den at udgang til kompressor aktivere, og at udgang ventil 3 aktivere og 1 afventer.
Derfor skal jeg lige have præcist at vide hvad sker der  :)

Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

gadegård

Nu har jeg stoppet fyret på stop knappen. Kompresssoren starter fint op den vej, men den aktiver ventil 1 og 3 jeg har kun ventil på brænderhoved nu er den begyndt og tømme kompresser den skriver kompresser udluftning

michael f

Citat fra: gadegård Dato Mar 17, 2022, 13:43
Nu har jeg stoppet fyret på stop knappen. Kompresssoren starter fint op den vej, men den aktiver ventil 1 og 3 jeg har kun ventil på brænderhoved nu er den begyndt og tømme kompresser den skriver kompresser udluftning

Prøv at installere den samme opdatering en gang til.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

gadegård

Kompressor starter fint op nu hvad med den kompressor udluftning den slutter af med den tømmer min tank på 30 liter den er kommet efter opdatering mener jeg ? Mvh Søren

michael f

Citat fra: gadegård Dato Mar 17, 2022, 18:57
Kompressor starter fint op nu hvad med den kompressor udluftning den slutter af med den tømmer min tank på 30 liter den er kommet efter opdatering mener jeg ? Mvh Søren

Når kompressor får strøm fra styringen, så bør den tømmes efter rense processen.

Hvis kompressor får strøm fra en stikkontakt, så kan funktion tømningstid sættes til 1
Vælg udvidet setup / teknik indstillinger for at få adgang til alle indstillinger  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

gadegård

Kan ikke finde noget der hedder tømmetid i kompressor rens

michael f

Citat fra: gadegård Dato Mar 18, 2022, 06:19
Kan ikke finde noget der hedder tømmetid i kompressor rens

Udvidet setup / teknikindstilling så du har adgang til alle indstillinger.
Menu rensning, nederste linie.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

gadegård

På min nederste linje står der kompressor udgang under kompressor rensning

michael f

Citat fra: gadegård Dato Mar 18, 2022, 07:41
På min nederste linje står der kompressor udgang under kompressor rensning

Ok, er kompressoren tilsluttet styringen i fyret eller er den direkte til stikkontakt ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

gadegård

direkte i styringen så ved jeg kompressor ikke køre hvis den skulle komme brud på luftslangen

michael f

Citat fra: gadegård Dato Mar 18, 2022, 08:07
direkte i styringen så ved jeg kompressor ikke køre hvis den skulle komme brud på luftslangen

Opdaterede du til samme version igen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/