Forfatter Emne: Alarm varm brænder, fyret må ikke tændes før fejlen er fundet  (Læst 4173 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline speed

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 11
  • Respekt optjent: +0/-0
Jeg har en Blackstar 16kw,kompressorrens,almindelig opvarming af huset

Har I nogen ideer hvorfor brænder kan blive for varmt?Den kørte fint inden det

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7713
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Jeg har en Blackstar 16kw,kompressorrens,almindelig opvarming af huset

Har I nogen ideer hvorfor brænder kan blive for varmt?Den kørte fint inden det

Noget blokerer røgvejen.
Rens kedlen og røgrør + brænder  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Lysemose

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Hej
Jeg fik tidligere samme fejl. Rensede retarderne/røgvenderne og rensede kedlen og fejlen forsvandt. Temperaturen i skakten faldt ca. 10 grader.

Mvh

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4594
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Det er designet til at varmen skal gå fra brænderen via kedlen igennem røgvender, røgrør og ud af skorstenen.

Nu er det sådan at varmen løber den nemmeste vej, når du har alarmer "varm skakt" så vil den helst bagud. Det er i 99% af tilfældene manglende rens, enten har man ikke renset, eller man har overset noget et sted, noget af røgvenderen eller røgrøret, allike rede i skorstenen.

Der kan også være noget kaput, blæser, manglende ventilation i fyrrummet, eller vakuum i fyrrummet, for at et pillefyr virker, skal der være træk i skorstenen.

Varm Skakt er en god alarm, dit system virker, det er meget bedre at få en alarm, næste trin er nemlig at ilden går baglæns, ødelægger brænderen og smelteslangen brænder over.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi