Ny brænder og styring scotte 10 til 16 kw
« Dato: Mar 11, 2022, 09:18 »
Hej derude.
Er ny bruger herinde. Har et spørgsmål som jeg ikke helt kan lure. Har købt en 16 kW brænder med version 7 styring. Men derpå har den en udgang til "cleaning system". Hvilket min kedel ikke har. Det er en 1016 som passer med brænderen. Dog er der jo 2 modeller. Og min er uden. Kan jeg blot lade være med at koble den ledning til noget?
Vh
Morten Nielsen

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7721
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Ny brænder og styring scotte 10 til 16 kw
« Svar #1 Dato: Mar 11, 2022, 09:48 »
Hej derude.
Er ny bruger herinde. Har et spørgsmål som jeg ikke helt kan lure. Har købt en 16 kW brænder med version 7 styring. Men derpå har den en udgang til "cleaning system". Hvilket min kedel ikke har. Det er en 1016 som passer med brænderen. Dog er der jo 2 modeller. Og min er uden. Kan jeg blot lade være med at koble den ledning til noget?
Vh
Morten Nielsen

Hvis din kedel er en BS uden rensemekanik så skal du ikke bruge udgang L7 askerens  :)
Du finder et link til manualer i min signatur
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/