Som jeg lige læser din log og grafer går fyret ud fordi temperaturen bliver fór høj.
Så tænder fyret op igen når den falder igen, og starter når temperaturen falder ned igen.
Det tyder på du har (fået) et meget ujævnt varmeaftag.
hvis det var mig ville jeg stille P&I tilbage til det det var før. Det hjælper jo ikke at pille ved dem, så er fejlen ikke der og hvis du så piller i dem risikerer du at ændre på noget du ved virker til noget der bliver skidt.
Mit første bud er at dig cirkualtionspumpe står "forkert" formentligt på "Auto" hvorfor dine nye termostater kommer til at stå og svinge i med/modfase med pumpen og eller hinanden, og derfor giver den meget svingende belastning af fyret.
I min verden skal den stå på "konstant tryk" og nok så lavt som muligt for at undgå termostaterne går i selvsving.
Nu kender jeg ikke ventilerne men det kunne også være deres reaktionstid skulle justeres, formentligt ned så de ikke kan står og skrue op og ned hurtigt.
Kiggede lige hurtigt, et På 4 er vildt, så hvis det skal stå så højt vil det kræve mere end en god grund, med den værdi vil fyret regulerer som en F1 motor meget groft sagt.