Stoker > Baxi

Baxi Multiheat 1.5 - A-7 fejl

(1/2) > >>

splatdk:
Hej

er ny i det her game så skal lige lære alle de små finurligheder.

det et gammelt brugt Multiheat 1.5 med iltstyring og har kørt ca 14 dage med hvede, har kørt super godt (med THY indstillinger)

men nu her efter 1 uges ferie skal jeg starte det op igen med CAL af sonde. gør den følgende, starter CAL op på 76 og kommer ikke videre og ender med A-7 fejl.

så har købt ny sonde og der kommer samme fejl, har i et trick i ærmet ?

VH

Kasper

T-mek:
Hej..

Bliver sonden varm ?

splatdk:

--- Citat fra: T-mek efter Nov 16, 2023, 08:51 ---Hej..

Bliver sonden varm ?

--- Afslutning på citat ---

Jup

thy:
er du sikker på ledninger sidder som de skal? tjek for løse forbindelser(kan have været det der drillede ved den første)

sonden er varm ikke...

det kan være stoker print hvis ikke andet virker

hvor i landet hvis der skal testet sonde måske print

T-mek:
Er røg temperatur under 30 grader når du vil lave cal. ?

Navigering

[0] Emneindeks

[#] Næste side

Skift til fuld version