Hej
Vi har netop udskiftet et gammelt brændefyr med et blackstar 30 fyr, købt brugt.
Pga. tidspres har jeg mere eller mindre grad brugt de gamle installationer, det betyder bl.a. at der er tilsluttet akkumulationstank og at cirkulationspumpen sidder på returvandet.
Mit problem består i, at fyret optænder som det skal, kører drift i ca 5 min hvorefter kedlen når maks temp plus diff over, og starter nedkøling. Derefter starter den igen, når maks temp i løbet af 5 min og og køler ned igen.
Jeg har prøvet forskellige indstillinger - lige nu er maks temp sat til 70grader og diff over er 10. Har også prøvet med maks 60 og diff på 15 og andre kombinationer.
Temp på afgangsvandet har ikke været over 30grader, så det virker som at der er stillestående vand i kedlen - eller meget luft (vi har luftet ud på alle dyser og radiatorer).
Der er ingen flowmåler sat til , så kan om se der rent faktisk er flow, men jeg kan høre både cirkulationspumpen på retur røret køre, og pumpen på akkumulationstanken køre.
Men kan det være at pumpen sidder for langt væk, eller ikke trækker nok?
Kan det være trækket i skorstenen der er problemet?
På forhånd tak :-)