Forfatter Emne: Justering af O2% korrektion?  (Læst 4447 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Justering af O2% korrektion?
« Svar #15 Dato: Sep 29, 2024, 08:06 »


Tallet viser at din sonde er ved at være slidt op.
Måske det er din min effekt du skal kigge på  :)
[/quote]

Den er knap 2,5 år, det lyder ikke fedt så..

Hvad mener du med min effekt? Tænker du at min ydelse ikke skal være 10% men lidt mere end det? Det ville faktisk give mening  :)
[/quote]

Ja, ydelsen ved 10 % i kW
Det er den ydelse i kW der skal justeres, sådan at der er et tilpas stort bål.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Ferryman

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Justering af O2% korrektion?
« Svar #16 Dato: Sep 29, 2024, 09:04 »
Tak, det kan jeg da prøve. Men virker det ikke lidt som symptom behandling alligevel?, fyret doserer ekstra piller så bålet er ved at gå ud og så skruer vi op for ydelsen? Det virker som om jeg enten skulle bede fyret give mere luft ved lav last eller undgå den doserer så mange ekstra piller?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Justering af O2% korrektion?
« Svar #17 Dato: Sep 29, 2024, 09:44 »
Tak, det kan jeg da prøve. Men virker det ikke lidt som symptom behandling alligevel?, fyret doserer ekstra piller så bålet er ved at gå ud og så skruer vi op for ydelsen? Det virker som om jeg enten skulle bede fyret give mere luft ved lav last eller undgå den doserer så mange ekstra piller?

Se det er så der automatikken er smart.
Det forudsætter så at man vejer piller af, og sætter den korrekte vægt ind.
Iltstyringen vil så regulere ind, hvis sonden er fri for aske.
På den lange bane kan man, hvis man vil, justere blæser tal, sådan at styringen ikke korrigere så meget.
Men vær obs på at vind og vejr påvirker forbrændingen og korrektioner tallene.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Ferryman

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Justering af O2% korrektion?
« Svar #18 Dato: Sep 29, 2024, 11:25 »
Hej igen, tak for tålmodigheden :)

Ville man ikke opnå det samme, men kun når der var brug for det, ved at sætte mål o2% for lav last 1% op? Så kører blæser ikke konstant højere end den skal.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Justering af O2% korrektion?
« Svar #19 Dato: Sep 29, 2024, 12:12 »
Hej igen, tak for tålmodigheden :)

Ville man ikke opnå det samme, men kun når der var brug for det, ved at sætte mål o2% for lav last 1% op? Så kører blæser ikke konstant højere end den skal.

Nej  :)
Ønsket ilt% bestemmer jo mængden af ilt efter forbrænding.
Men er ønsket at ændre forbrændingen fordi pillernes beskaffenhed ikke er normalt, jo så er det en mulighed.
F.eks ve afbrænding af solsikke skalle piller.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Ferryman

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Justering af O2% korrektion?
« Svar #20 Dato: Sep 30, 2024, 04:35 »
Tak igen :)

Har justeret min ydelsen lidt op og en tand mere i lav last blæs, og siden da er lav korrektion gået fint op fra 35% og er her til morgen lige over 80%, så nu får det fred et par dage så vi kan lade det justere sig selv ind.

Offline Ferryman

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Justering af O2% korrektion?
« Svar #21 Dato: Okt 22, 2024, 16:16 »
Hej, jeg ved ikke om der er en sammenhæng til 02 korrektion, som pt. Er landet på 33 for lav last. Er der ikke nogle tips udover at rette blæser tal op for det virker som om at det er lige meget hvad den står på vi lander stadig på 33 efter nogle dage? Er der noget info at hente i billedet fra avanceret i menuen? For det virker som om at fyret sender flere piller ind end forventet og hvis jeg skruer op for blæser brænder de jo bare af, ville det ikke være bedre at reducere pillemængde?

Det andet problem er at selvom jeg har skruet minimum for fyr ydelse til 20% så er der mange advarsler om manglende ild/lys selv når fyret kører 25% ydelse. Fyret renser efter hver 15 kg så jeg synes det er lidt meget hvis man skal ned og tørre føler af igen efter 3 uger

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Justering af O2% korrektion?
« Svar #22 Dato: Okt 22, 2024, 16:42 »
Hej, jeg ved ikke om der er en sammenhæng til 02 korrektion, som pt. Er landet på 33 for lav last. Er der ikke nogle tips udover at rette blæser tal op for det virker som om at det er lige meget hvad den står på vi lander stadig på 33 efter nogle dage? Er der noget info at hente i billedet fra avanceret i menuen? For det virker som om at fyret sender flere piller ind end forventet og hvis jeg skruer op for blæser brænder de jo bare af, ville det ikke være bedre at reducere pillemængde?

Det andet problem er at selvom jeg har skruet minimum for fyr ydelse til 20% så er der mange advarsler om manglende ild/lys selv når fyret kører 25% ydelse. Fyret renser efter hver 15 kg så jeg synes det er lidt meget hvis man skal ned og tørre føler af igen efter 3 uger

Har du prøvet at rense / puste alle huller i lambdasonden fri for aske,
og kalibrere sonden ?
Måler og viser den 20,9 % ilt i fri luft ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Ferryman

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Justering af O2% korrektion?
« Svar #23 Dato: Okt 22, 2024, 17:25 »

Har du prøvet at rense / puste alle huller i lambdasonden fri for aske,
og kalibrere sonden ?
Måler og viser den 20,9 % ilt i fri luft ?
[/quote]
Hej, ja jeg prøvede sidst, lidt længere oppe i tråden, hvor den blev renset mel kalibrering fejlede. Kan lige prøve igen imorgen.

Offline Ferryman

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Justering af O2% korrektion?
« Svar #24 Dato: Okt 30, 2024, 10:49 »
Hej, ja der gik lige lidt tid. Den viser 19,6-19,8 i ren luft. Betyder det at den skal skiftes så?

Det er lidt sjovt at det kun er korrektion i lav last der har problemer, og kigger man på grafer for målt o2 og ønsket o2, så er det målte lav last næsten altid 1% fra det ønskede, mens det i mellem last ligger 0,1-0,2 fra hinanden.

Afvigelsen i måling er meget lig med det jeg målte for 3 uger siden, så kan man redde lidt i korrektion ved at rette i den ønskede o2 % for lav last? den står til 17% pt.
« Senest Redigeret: Okt 30, 2024, 13:18 af Ferryman »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Justering af O2% korrektion?
« Svar #25 Dato: Okt 30, 2024, 17:00 »
Hej, ja der gik lige lidt tid. Den viser 19,6-19,8 i ren luft. Betyder det at den skal skiftes så?

Det er lidt sjovt at det kun er korrektion i lav last der har problemer, og kigger man på grafer for målt o2 og ønsket o2, så er det målte lav last næsten altid 1% fra det ønskede, mens det i mellem last ligger 0,1-0,2 fra hinanden.

Afvigelsen i måling er meget lig med det jeg målte for 3 uger siden, så kan man redde lidt i korrektion ved at rette i den ønskede o2 % for lav last? den står til 17% pt.

Måske, men ret min ydelse til 10% ( menu regulering ) og juster i stedet min. effekt ( menu snegl/silo )
Derfor er korrektion lav ikke det du forventer.

Din lambdasonde måler 15,8 % ilt inden opstart.
Afprøv om sonden måler og viser 20.9% ilt i fri luft, efter kalibrering.
Viser den 19.6 % efter kalibrering, så er det tid til ny sonde.

Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Ferryman

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Justering af O2% korrektion?
« Svar #26 Dato: Okt 30, 2024, 18:12 »

Måske, men ret min ydelse til 10% ( menu regulering ) og juster i stedet min. effekt ( menu snegl/silo )
Derfor er korrektion lav ikke det du forventer.

Din lambdasonde måler 15,8 % ilt inden opstart.
Afprøv om sonden måler og viser 20.9% ilt i fri luft, efter kalibrering.
Viser den 19.6 % efter kalibrering, så er det tid til ny sonde.


Tak retter lige det til som du skriver, men nej lamdasonde kan ikke kalibreres for den kommer ikke under de 200 det kræves og viser 19,6% i fri luft. Har talt med ham der monterede og der kommer en ny lamdasonde imorgen

Offline Ferryman

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Justering af O2% korrektion?
« Svar #27 Dato: Nov 02, 2024, 06:50 »
En lille opdatering. Ny lamdasonde sat i igår morges og nu er fyret til at styre igen  ;D, og så passer den gamle logik med at O2 korrektion over 100% så skal blæsertal lidt ned og omvendt. Men jeg har stadig et problem med at få lav last helt ned omkring de 100%, ligger på ca. 130 pt. Sidst var jeg så langt nede i blæser tal at der var problemer med at fyret kunne se lys ind i mellem. Nogle tips til den del?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Justering af O2% korrektion?
« Svar #28 Dato: Nov 02, 2024, 07:01 »
Ved 10 % drift er det helt normalt at lys ikke er konstant, men svinger en del.
Den må gerne gå i nul, men den må ikke blive dernede.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Ferryman

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Justering af O2% korrektion?
« Svar #29 Dato: Nov 02, 2024, 08:09 »
Ved 10 % drift er det helt normalt at lys ikke er konstant, men svinger en del.
Den må gerne gå i nul, men den må ikke blive dernede.
Ok, jeg giver den et % point mere ned og ser om der kommer problemer. Tak