Startet af Dexner, Maj 28, 2025, 08:19

0 Brugere og 2 Gæster læser dette emne.

Dexner

Hej :) Jeg har fået nyt tag og er efterhånden klar til at tage solvarmen i drift igen efter at have trukket nye rør og pakket panelernes samlinger om.
Solvarmevæsken cirkuleres af en Grundfos ALPHA3 Model B, og jeg kan ikke få den til at cirkulere.
Systemet er fyldt med rent vand, og jeg har også forsøgt at fylde vandværksvand på mens pumpen er startet - dog uden resultat.
Pumpen er altså startet, men viser 0 (eller næsten nul) i omdrejninger, effektforbrug, tryk og flow.
Er der et godt råd derude?
På forhånd tak.
David Exner

michael f

Citat fra: Dexner Dato Maj 28, 2025, 08:19
Hej :) Jeg har fået nyt tag og er efterhånden klar til at tage solvarmen i drift igen efter at have trukket nye rør og pakket panelernes samlinger om.
Solvarmevæsken cirkuleres af en Grundfos ALPHA3 Model B, og jeg kan ikke få den til at cirkulere.
Systemet er fyldt med rent vand, og jeg har også forsøgt at fylde vandværksvand på mens pumpen er startet - dog uden resultat.
Pumpen er altså startet, men viser 0 (eller næsten nul) i omdrejninger, effektforbrug, tryk og flow.
Er der et godt råd derude?
På forhånd tak.
David Exner

Måske luft boble inde i pumpen  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Dexner

Tak for svaret. Jeg har tænkt det samme, og har forsøgt at fylde pumpen med vand med slange fra hanen. Jeg har også forsøgt at køre udluftningsprogrammet på pumpen. Så skulle den jo køre 100 % eller give en tørløbs alarm, men intet af det sker. Hvad kan jeg ellers gøre?

Dexner

Hmmm. Det var impelleren der sad fast. Mærkeligt at jeg ikke fik en alarm for det!