scotten

Hej
Hvad skal der til af eftermontage, for at få luxmåler på et anlæg der er født uden.
Har monteret sensor på motorprint.

Hilsen Anders

michael f

#1
Citat fra: scotten Dato Sep 27, 2025, 13:17 Hej
Hvad skal der til af eftermontage, for at få luxmåler på et anlæg der er født uden.
Har monteret sensor på motorprint.

Hilsen Anders

Du skal have boret et hul i brænderens bagvæg.
Det er ikke bare lige et hurtigt projekt med en hobby boremaskine.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

scotten

Føleren er monteret i brænderen, og ledningerne sat i klemmerne, der sad en plade over hullerne i brænderen, hvor der kun var monteret en føler til skakttemperatur.
Der mangler forbindelse fra brænderprint til hoved print.

hilsen Anders

xkfc

Dem der er født uden bruger lambdasonden, og det bør du blive ved med, det er væsentligt bedre end lysføler.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

scotten

Det er et brugt anlæg jeg hjælper med at sætte op, viste sjovt nok 0lux.
Så tænkte jeg defekt føler skift den ud, opdagede så ved montering at der kun var temp føler monteret fra ny.
Man kan selv vælge, om den skal gå i drift efter lysføler eller lambda sonde.

Hilsen Anders

xkfc

Citat fra: scotten Dato Sep 29, 2025, 05:20 Det er et brugt anlæg jeg hjælper med at sætte op, viste sjovt nok 0lux.
Så tænkte jeg defekt føler skift den ud, opdagede så ved montering at der kun var temp føler monteret fra ny.
Man kan selv vælge, om den skal gå i drift efter lysføler eller lambda sonde.

Hilsen Anders

Jeps, men Lambda sonden er klart bedre end lysføleren, ret nemt at se når man som jeg har en åben kedel og kan se hvad der sker, lambda ser ilden og kan skifte til drift noget før lysføleren...

Desværre gider NBE ikke optimere på min V7 styring længere, jeg gad dælme godt at kunne køre efter iltstyringen.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html