Nyheder:

Følg NBE Production A/S på
Facebook, se hvad vi laver :-)

Hovedmenu

Et vvs spørgsmål

Startet af Kenneth, Feb 15, 2010, 16:24

0 Brugere og 1 Gæst læser dette emne.

Kenneth

Efter at vi har fået skiftet oliefyret ud, har vi haft problemer med en radiator der ikke vil varme. Vvs har været forbi en gang, hvor han fjernede noget snavs fra fremløbsventilen. Jeg har selv haft den skildt ad i dag, men undlod at blæse luft tilbage i røret.
Kan det være en stoppet radiator?
Umildbart er det vand der kommer ud, når jeg udlufter radiatoren eller løsner bundventilen, fra returkredsen.

Nogle gode bud?
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.

MHES

Hej Kenneth,

Hvis det bare er den ene radiator, og det sidst hjalp at vvs'eren rensede ventilen, så er det vel meget nærliggende at tro at det er det samme igen.

Hos mig er det altid problemer med de gamle radiatorventiler, når de har været lukket nogen tid.
De "gror" fast og skal motioneres lidt på stiften med en lille hammer (efter at termostathovedet er afmonteret).

Hilsen
Michael

Citat fra: Kenneth Dato Feb 15, 2010, 16:24
Efter at vi har fået skiftet oliefyret ud, har vi haft problemer med en radiator der ikke vil varme. Vvs har været forbi en gang, hvor han fjernede noget snavs fra fremløbsventilen. Jeg har selv haft den skildt ad i dag, men undlod at blæse luft tilbage i røret.
Kan det være en stoppet radiator?
Umildbart er det vand der kommer ud, når jeg udlufter radiatoren eller løsner bundventilen, fra returkredsen.

Nogle gode bud?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Paw

Derfor  skal radiatorer åbnes op på fuld knald når man lukker anlæget ned om sommeren. De sætter sig IKKE fast hvis de er helt åbne, men det gør de hvis de er lukket.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

MHES

Hej Paw,

Jeps, og med min smarte nye v6.x styring og 3-vejs vvb-prioriterings ventil, kan jeg så undgå at der kommer fuld varme på radiatorene, når der produceres varmt vand om sommeren  :D :D :D

Jeg glæder mig "næsten" til sommer  ;)

Hilsen
Michael

Citat fra: paw Dato Feb 15, 2010, 16:56
Derfor  skal radiatorer åbnes op på fuld knald når man lukker anlæget ned om sommeren. De sætter sig IKKE fast hvis de er helt åbne, men det gør de hvis de er lukket.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Kenneth

Det er en ny ventil der sidder på, så det er ikke det. Det eneste jeg ser at det kan være er: skidt der stopper for fremløb ind i ventilen ( jeg ved ikke om vvseren havde ventilen helt afmonteret, de havde jeg i hvert fald ikke  ) eller skidt inde i radiatoren.
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.

scotten

luk alle radiatorer undtagen den der ikke er varme på, så kommer der sikkert liv i den igen.
et forsøg værd, sæt eventuelt pumpen på fuld skrue, det skader ikke at starte og stoppe pumpen nogle gange med 30 sekunders interval.
Bare et forslag held og lykke.

hilsen scotten

Paw

Det er tit det der sker når man har makket med anlæget. Skidt i rørene løsner sig og sætter sig fast i ventiler og lign. Du må se om du ikke kan få det pillet ud, eller som nogen prøver fuld knald på pumpen et stykke tid, og så håbe på klatten sætter sig et sted hvor den ikke laver bøvl.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

mortenpe

Hej Michael

Jeg er ny i faget, men har for nylig opgraderet min stryring til version 6.00 med henblik på at kunne bruge nogle af de nye funktioner.

Hvordan er det helt præcis VVB-prioteringen virker - ex. om sommeren, og hvor kan jeg læse mere om det?

Siste sommer lod jeg el-patronen opvarme vores varme brugsvand, men er lidt i tvivl om der er mere fornuft i at lade woody'en køre hele året.

Mvh
Morten



Citat fra: MHES Dato Feb 15, 2010, 17:01
Hej Paw,

Jeps, og med min smarte nye v6.x styring og 3-vejs vvb-prioriterings ventil, kan jeg så undgå at der kommer fuld varme på radiatorene, når der produceres varmt vand om sommeren  :D :D :D

Jeg glæder mig "næsten" til sommer  ;)

Hilsen
Michael

Citat fra: paw Dato Feb 15, 2010, 16:56
Derfor  skal radiatorer åbnes op på fuld knald når man lukker anlæget ned om sommeren. De sætter sig IKKE fast hvis de er helt åbne, men det gør de hvis de er lukket.
Woody 16kW
Opop 418 kedel
Opvarmer 162 kvm. - hus fra 1932, delvis isoleret
Årsforbrug 6-7 tons

MHES

Hej Morten,

Der er absolut fornuft i at lade woody'en producere det varme vand om sommeren.
Jeg har selv en el-patron i VVB'en, og troede i mange år at det var det billigste (man er vel el-mand), men måtte sande at det er ganske fejlagtigt.
Hos mig er besparelsen ca. 1.100 kr. på en sommer  ;)

VVB-prioritering virker på den måde at man har en 3-vejs ventil, der enten sender fremløbsvandet til radiatorer/gulvvarme, eller til VVB'en.
Ventilen styres af woody styringen, og man indtaster ønsket temperatur på det varme vand samt hvor langt under denne temperatur man tillader at vandet kommer.
Når temperaturen på VVB'en kommer under setpunkt minus accepteret fald, omstyrer 3-vejs ventilen og kedel temperatur setpunkt hæves til ønsket temp. på VVB + 10 grader.
Nu produceres der varme udelukkende til VVB'en indtil den når sit setpunkt, hvorefter kedel temp sættes til oprindelig setpunkt igen og 3-vejs ventilen igen sender vandet til radiatorer/gulvvarme.

Om sommeren fungerer det på samme måde, blot med den forskel at fyret kan være stoppet, og når VVB'en så har brug for varme, ja så starter det og kører kun indtil VVB'en er oppe på temp igen.

Fikst ik' ?  :D

Hilsen
Michael

Citat fra: mortenpe Dato Feb 15, 2010, 19:53
Hej Michael

Jeg er ny i faget, men har for nylig opgraderet min stryring til version 6.00 med henblik på at kunne bruge nogle af de nye funktioner.

Hvordan er det helt præcis VVB-prioteringen virker - ex. om sommeren, og hvor kan jeg læse mere om det?

Siste sommer lod jeg el-patronen opvarme vores varme brugsvand, men er lidt i tvivl om der er mere fornuft i at lade woody'en køre hele året.

Mvh
Morten



Citat fra: MHES Dato Feb 15, 2010, 17:01
Hej Paw,

Jeps, og med min smarte nye v6.x styring og 3-vejs vvb-prioriterings ventil, kan jeg så undgå at der kommer fuld varme på radiatorene, når der produceres varmt vand om sommeren  :D :D :D

Jeg glæder mig "næsten" til sommer  ;)

Hilsen
Michael

Citat fra: paw Dato Feb 15, 2010, 16:56
Derfor  skal radiatorer åbnes op på fuld knald når man lukker anlæget ned om sommeren. De sætter sig IKKE fast hvis de er helt åbne, men det gør de hvis de er lukket.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

mortenpe

Jo, det er sgu smart:-) men hvilken ventil skal man købe - det skal vel være en der er forbundet med woody styringen ?
Woody 16kW
Opop 418 kedel
Opvarmer 162 kvm. - hus fra 1932, delvis isoleret
Årsforbrug 6-7 tons

Frank_rasmussen

Der er vel frit slag blandt 3-vejs zoneventiler,  bare de er 230 V og af NC-typen (en fjeder, der slår dem tilbage, når strømmen fra styringen slukker), og de passer til størrelsen på dine rør, f.eks.

http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1774
http://www.scotte.dk/product.asp?product=79
http://www.scotte.dk/product.asp?product=16
http://www.scotte.dk/product.asp?product=86

Du skal også have en temperaturføler af KTY81-210-type, så styringen kan måle temperaturen i varmvandsbeholderen. De fås til ca. 60-70 kr. på eBay (plus 3 euro i fragt)...

Hvis du er smartere end mig, så køber du i samme sending to ekstra KTY81-210 følere (en til retur-temeraturen, og en til udetemperaturen) og en  PT1000-røgtemperaturføler..

Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Hedestoker

Hejsa
Til brug på varmtvandsbeholderen er High Flow ventilen den bedste : http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=967
Der er noget mindre flow i den anden blanke motorventil, den er bedst egnet til solvarme m.v. hvor der ikke kræves den stor flow.

Mvh Allan
Forhandler af RTB, Scotte, Woody, NBE og VVS artikler.

Opvarmer 500 m² med BlackStar 30 kedel (selvrens), Scotte 30Kw, Version 7.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/hedestoker01.html

xkfc

Citat fra: Frank_rasmussen Dato Feb 15, 2010, 20:45

Du skal også have en temperaturføler af KTY81-210-type, så styringen kan måle temperaturen i varmvandsbeholderen. De fås til ca. 60-70 kr. på eBay (plus 3 euro i fragt)...

Hvis du er smartere end mig, så køber du i samme sending to ekstra KTY81-210 følere (en til retur-temeraturen, og en til udetemperaturen) og en  PT1000-røgtemperaturføler.


De kan også købes i elektronik butikker, jeg købte 10 stk til ca. 5kr/stk og loddede et kabel på.
Jeg fik desværre købt kty 82 serie i stedet for 81, de gør det samme, men 82 er mikroskobisk lille, 2mm med 3 ben på måske en ½mm, ikke noget med at ryste på hænderne. 8)

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html