Jeg har efterhånden haft flere defekte fotosensor.... Også tænkte jeg, hvad der ville ske ved at luse forbindelsen sammen, så den viser lys konstant.... Vil jo selvfølgelig få lidt opstarts problemer, men hvad ellers.... Ville selvfølgelig sørge for at der altid var piller

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Lusning af fotosensor
« Svar #1 Dato: Mar 04, 2010, 11:49 »
Jeg synes, at det er en alvorlig ulempe at miste automatisk optændning; men for mig er det endnu alvorligere at miste sikkerheden i stop af pilletilførslen, når bålet er gået ud.

Har du forsøgt med en lille pånittet beskyttelsesplade over lysmåleren, så pillerne ikke rammer den, eller er det smeltede lysmålere, der er problemet?
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline Hedestoker

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 533
  • Respekt optjent: +33/-6
    • Salg af pillefyr og vvs artikler
Sv: Lusning af fotosensor
« Svar #2 Dato: Mar 04, 2010, 15:35 »
Hejsa
Jeg siger ikke det er en god ide, men hvorfor ikke bare sætte Lux til nul hvis det er det du vil prøve, det er da letter end at luse.

Mvh Allan
Forhandler af RTB, Scotte, Woody, NBE og VVS artikler.

Opvarmer 500 m² med BlackStar 30 kedel (selvrens), Scotte 30Kw, Version 7.
240 rørs NBE Vaccum solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/hedestoker01.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4448
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Lusning af fotosensor
« Svar #3 Dato: Mar 04, 2010, 16:40 »
Det går heller ikke at luse indgangen, der skal sættes en modstand over.

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Energi Bornholm

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 61
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokerkontrol
Sv: Lusning af fotosensor
« Svar #4 Dato: Mar 05, 2010, 21:46 »
OBS OBS OBS

Lyssensor indgår i brænderens 3 punkts tilbagebrandssikring..

2 eltekniske: Lyssensor, Temperatur 
1 mekanisk: Smelteslange

Hvis lyssensor fjernes har brænderen IKKE  de sikringer der skal være, for ikke at have vandslukning påmonteret.

Hvis skaden sker og fyret fylder hele kedlen og der i værste tilfælde sker sodskader i dit hus.. Risikerer du at forsikringen ikke dækker.. Især ikke hvis du har modificeret brænderen...  Dette gælder alt lige fra afdækning af huller, indbygning af skamolindsatser. afkortning af faldskakt mm. Hvis dette er gjort mister den i forsikringsmæssig henseende sin typegodkendelse.. og VUPTI du mistede dine forsikringspenge...   :'(

Så når du ændre på brænder, ja så ..... Kan du være på herrens mark...


VH Flemming
« Senest Redigeret: Mar 05, 2010, 21:54 af Energi Bornholm »
/Energi Bornholm - Hovedforhandler af NBE brændere på Bornholm

Ombygget Mascot ( Nyt motorprint, styring, blæser og skamol )
Ilt, røggas, interface, VVBtemp.kontrol, temperaturovervågning, pumpestyring.
Driftsoptimeret Norrahammer kedel fra 1965
Danfoss ECL 200
6 KW solcelleanlæg

Offline rolias

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Lusning af fotosensor
« Svar #5 Dato: Mar 15, 2010, 19:34 »
Når man i en brugermenu kan slå lyssensor fra , så kan den  vel  ikke være en del af de krav der er til sikkerhed, eller er det mig der tar fejl????????

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4448
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Lusning af fotosensor
« Svar #6 Dato: Mar 15, 2010, 20:08 »
Er det ikke kun i opstart at du kan justere fotosensoren?

Jeg syntes det er den eneste menu jeg kan finde muligheden.

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Lusning af fotosensor
« Svar #7 Dato: Mar 15, 2010, 20:10 »
Hej Rolias,

Du kan ikke slå lyssensor fra, men du kan sætte lux-tallet for detektering af ild ved opstart til 0.
Hvis brænderen kører i længere tid (vistnok ca. 10 min.) med 0 lux, så stopper den med en fejlmeddelelse, det er det der er sikkerheden og den fjerner du hvis du luser føleren.

Hilsen
Michael

Når man i en brugermenu kan slå lyssensor fra , så kan den  vel  ikke være en del af de krav der er til sikkerhed, eller er det mig der tar fejl????????
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline stp

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Lusning af fotosensor
« Svar #8 Dato: Apr 26, 2012, 15:45 »
Ved det er en gammel tråd, men tager chancen.
Jeg har lige fået et problem med opstart og fejloptænding. Min teori er fejl i fotosensor efter hvad jeg lige har prøvet mig frem til.
Den starter op, der kommer ild, men så sker der ikke mere. Den tilfører ikke flere piller, og selvom jeg gør det manuelt med jævne mellemrum ender den med at melde "Fejloptænding", også selvom der stadig er ild og temp stiger.
Kan jeg teste det ved at luse fotosensoren?
Jeg kan ikke nå at skaffe en ny inden weekenden nemlig, så er lidt på herrens mark. Vi skal jo bruge varmt vand.

Offline Oldgaard

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 363
  • Respekt optjent: +38/-1
  • Scotte 16kw + Blackstar kedel 1016 : version 13
    • Fyret online
Sv: Lusning af fotosensor
« Svar #9 Dato: Apr 26, 2012, 16:05 »
Ved det er en gammel tråd, men tager chancen.
Jeg har lige fået et problem med opstart og fejloptænding. Min teori er fejl i fotosensor efter hvad jeg lige har prøvet mig frem til.
Den starter op, der kommer ild, men så sker der ikke mere. Den tilfører ikke flere piller, og selvom jeg gør det manuelt med jævne mellemrum ender den med at melde "Fejloptænding", også selvom der stadig er ild og temp stiger.
Kan jeg teste det ved at luse fotosensoren?
Jeg kan ikke nå at skaffe en ny inden weekenden nemlig, så er lidt på herrens mark. Vi skal jo bruge varmt vand.

har du prøvet at tage føleren ud og lyse på den med en lygte ? så skulle der gerne komme en reaktion med højere lux

Du siger du ikke kan få fat i en føler inden weekenden, hm hvor i landet bor du da ? det kunne jo være en i nærheden af dig som havde en ekstra at ligge ;)
Scotte 16 kw V 13
Blackstarkedel BS1016 ( og den har ekstra skamolplade i toppen ;) )
Kompressorrens,flowmåler,siloføler
250kvm bolig middel isolering :(
https://stokercloud.dk/v3/#/34094/main-page
http://guide-udendorstemp.tk

Offline stp

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Lusning af fotosensor
« Svar #10 Dato: Apr 26, 2012, 16:14 »
Jeg er fra midt lolland. Nej, har ikke prøvet med lys. Er stadig grøn mht. pillefyr.
Det prøver jeg lige.

Offline stp

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Lusning af fotosensor
« Svar #11 Dato: Apr 26, 2012, 16:45 »
Med lys på kørte det som normalt, men lige som det gik godt lukkede det ned ved omkring 58 grader. Det stod for øvrigt på 199 grader skakttemp da jeg kom ud til det igen. Et eller andet må jo være helt galt.
Jeg har lige fået skaffet en ny sensor jeg skal hente om ½ time gennem en som kender en som kender en osv. Ser lige om det ændre noget i løbet af aftenen.
Tak for hurtig input. Genialt med folk der er hurtige på tasterne. :-D
Vender tilbage med resultatet.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: Lusning af fotosensor
« Svar #12 Dato: Apr 26, 2012, 16:50 »
Med lys på kørte det som normalt, men lige som det gik godt lukkede det ned ved omkring 58 grader. Det stod for øvrigt på 199 grader skakttemp da jeg kom ud til det igen. Et eller andet må jo være helt galt.
Jeg har lige fået skaffet en ny sensor jeg skal hente om ½ time gennem en som kender en som kender en osv. Ser lige om det ændre noget i løbet af aftenen.
Tak for hurtig input. Genialt med folk der er hurtige på tasterne. :-D
Vender tilbage med resultatet.

Vær lige obs på at foto cellen skal kigge ned mod bålet,
og den skal være rigtig længde inde i hullet i brænderen.

Varm faldskakt kan være fordi der har været slukket for styringen.
Gå ind og stil følertypen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Lusning af fotosensor
« Svar #13 Dato: Apr 26, 2012, 17:25 »
Jeg har en ekstra fotosensor på lager, bor i Maribo.   ;) ;) ;)

« Senest Redigeret: Apr 26, 2012, 17:26 af Syhler »
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline stp

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Lusning af fotosensor
« Svar #14 Dato: Apr 26, 2012, 18:13 »
Det har nu kørt som det skal til max temp uden problemer. Det må jo så være sensoren der har været defekt. Tror jeg skal have købt til lager af sensor, eltænder osv.
Er det noget man normalt har liggende i reserve hvis man køre med pillefyr, og er der andet man bør have på lager?

EDIT: Mange tak Syhler, men jeg fandt en gennem bekendte.
Men jeg ved nu hvor jeg skal starte næste gang jeg får problemer med fyret.
Dejlig hurtig respons, selv i en gammel tråd.  :)