Termostat på beholder.
Din beholder er en combi, - der er en dyklomme hvor føleren til elstaven er monteret i, - træk føleren ud, - skub centralvarmeføleren op først, - og skub herefter den elektronisk føler op i dyklommen igen. (I denne lomme burde der også være plads til at skubbe føleren til vv-prioritering op i)...
Flowmåler.
Flowmåleren skal monteres på returen, - og føleren skal monteres i et T-stykke på returen hvor der er flow omkring - f.eks lige inden kedlen.
Hvorfor er der 2 dyklommer med ?
Det er der fordi, - den korte dyklomme skal monteres i den ene side af kedlen (Der er 2 stk 1/2" propper i kedlen fra fabrikken, - disse skal skrues ud - i den ene (Den længst fra brænderen) - monterer du dyklommen, - og i den anden monterer du overkogningstermostaten.
I dyklommen i kedlen skal kedelføleren monteres (den der fortæller dig hvad kedeltemp. er).
Den lange dyklomme er til shuntventilen på kedlen, - den monteres i et T-stykke i bunden af kedlen på returen.
Ergo skal du have 2 t-stykker i bunden af kedlen, - når du både har shunt og flowmåler på kedlen.
P.s - Jo ummidelbart ser det ud til du mangler et sikkerhedsarmatursæt til centralvarme... = Livsfarligt.
P.ps - Den blikkenslager du har haft til at lave din installation, - kan vi ikke lave en indsamling til ham så han kan komme på skolebænken igen ? - forfærdeligt -

Undskyld
/kram