Nyheder:

Følg NBE Production A/S på
Facebook, se hvad vi laver :-)

Hovedmenu

Har et problem

Startet af sonsch, Mar 27, 2010, 16:54

0 Brugere og 1 Gæst læser dette emne.

sonsch

Har en 16kw Woody der køre helt vildt op ligesom den rammer flere hudrede procent over 100 bålet er helt vildt hele kedel er fyldt med flammer det ligner man har tilsat en liter benzin da jeg så det var det ca ved 50 % den gjorde det og der kom godt nok sort røg op af skorstene, det er en version 6.10 der er en fejl i chippen.   

Frank_rasmussen

#1
Efter at du har indtastet 6-minutters pillemængde i autoberegneren, har du så lavet finindstilling efter f.eks. http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_x.pdf ?
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Paw

Har du prøvet at sætte scottechip i igen. Måske virker woodychippen ikke i en scottestyring, selvom Frank og Falck siger det. Alle kan jo tage fejl. ???
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

sonsch

Den gjorde det med en Woody styring med chip version 5.01 så har byttet styring med en Scotte og sat en ny chip i så det er kun brænderen der er tilbage, kan kun se at blæseren på en eller anden måde gasser helt vildt op men hvorfor 

Peter

Hvis det er en 5.01 chip du har brugt passer den ikke alle der havde styring til version 5 chip fik tilbudt at bytte dem til en version 6 men printet skulle sendes ind til NBE og byttes der
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller

sonsch

Det lyder fint nok men nu køre den med en Scotte styringen hvor der sad en chip version 6.14 med den er godt nok skiftet ud med en Woody chip version 6.10 for at få det grafisk billede og den gjorde stadig der samme det er der min logik stopper. 

Frank_rasmussen

#6
Men hvad har du gjort for at justere luften?

F.eks.:

1) Har du afvejet piller i 6 minutter?
2) Har du indtastet den afvejede værdi i autoberegneren med autoberegneren slået til?
3) Har du derefter slået autoberegneren fra?
4) Har du korrigeret på luften i 'Korrektion' under 'Udvidet setup'-menuen, som f.eks. MHES's vejledning (se link ovenfor) anbefaler?

Desuden:

5) Hvilken kedel har du?
6) Hvilken type blæser har du?
7) Har du ændret på andre standard indstillinger?

Citat fra: sonsch Dato Mar 27, 2010, 16:54
.. bålet er helt vildt hele kedel er fyldt med flammer det ligner man har tilsat en liter benzin da jeg så det var det ca ved 50 % den gjorde det og der kom godt nok sort røg op af skorstene...

8 ) Hvor lang tid lod du den køre? En opstart efter nogle mislykkede optændninger kan jo efterlade nogle piller, som så futter af i et stort ufarligt bål, hvorefter det hele falder til ro...

Citat.., det er en version 6.10 der er en fejl i chippen....

Det er vist meget usansynligt, at det skulle have noget med chipversionen at gøre....og i givet fald vil du vist være den første, som har rapporteret det...
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron