Hej Paw,
Der er ingen uliniæritet i opvarmning af vand, formlen for opvarmning er:
Energitilførsel = masse × varmefylde × temperaturstigning
...og da både massen og varmefylden er konstanter, bliver forholdet mellem energitilførsel og temperaturstigning liniært

Så når du ser at varmeanlægget har en "pause" i temperaturstigningen under opvarmningsforløbet, så bliver det nødt til at skyldes at der aftages mere varme et sted i anlægget, ellers må hele vores viden om fysisk opvarmning af vand (vædske) omskrives

Jeg har et "knæk" i kurven omkring 45 grader under opvarmning, som bliver mere udtalt jo koldere det er udenfor (jo større varmebehov), og det skyldes at min cirkulationspumpe starter ved netop 45 grader, ellers forløber opvarmningen rimeligt liniært.
Shuntventil mellem fremløb og retur kan give lignende "knæk" fordi de "kortslutter" fremløb og retur indtil deres indstillede værdi opnås, hvorefter kedlen får et "kuldechok" når alt det kolde vand fra anlægget kommer retur. Efter nogle minutter vil temperaturen i anlægget stige og effekten af "kuldechoket" vil være væk.
Det samme er tilfældet for nogle VVB-syringer (ventiler), så mulighederne er mange, men et er helt sikkert:
Opvarmning af vand er en liniær funktionDer bruges samme mængde energi til opvarmning af vand under 55 grader som over, så der er absolut ingen grund til at sætte ønsket temperatur til 52 grader.
Der sker et løbende fald i virkningsgraden, jo højere temperatur anlægget har, på grund af stigende røggastab og tab til omgivelserne, men det tab har heller ingen "knæk".
Grundlæggende er det iøvrigt ligegyldigt, da vandet jo bare er en "energitransportør" som optager energien i kedlen og afsætter den i radiatorerne/gulvvarmen/VVB'en, så selve temperaturen på vandet er ligegyldig for energiforbruget.
Hvis vand havde et "problem" med at optage energi omkring 55 grader, så skulle energien et andet sted hen, og i et træpillefyr ville det betyde til røgen, som så ville få en kraftig temperaturstigning.
Hilsen
Michael
Kunne det tænkes at der var en termostat til vvb der lukker, og som giver et energi overskud, inden styrringen finder på plads?
MVH. Kenneth
Aner det ikke, Kenneth, men lidt sjovt er det da. Hvis man skal bruge så meget mere energi på at komme OVER 55 gr, skulle man måske sætte settemperatur til 52 gr