Hej Casper,
Med flowmåler monteret kan du aflæse
antal l/time som pumpes gennem kedlen og aktuel
KW aftaget energi mellem fremløb og retur.
Når du
ikke har flowmåler monteret vises ingen
antal l/time og aktuel
KW er en beregning, baseret på den aktuelle indfyrede mængde træpiller.
Det du får er altså en måling af den aftagne effekt, udregnet efter formlen
(Temperatur fremløb - temperatur retur) * antal liter vand / 860.
Jeg er helt enig i at en langtidsmåling af aftaget energi (KW/h) med sammenligning af indfyret pillemængde (og deraf beregnet mulig energi KW/h), ville være fint, men det har vi altså ikke endnu
Hilsen
Michael
Nu her jeg fået købt og monteret flow måler på fyret, med havde forstået det sådan at man kunne aflæse den kWh som fyret havde laves over en periode eller i forhold til de pille den havde brændt af?
men syndes det eneste der er kommet er liter på returen og så temp.
Hilsen
Casper