Jeg er et stoker fyr som køre stabilt,

nu har jeg så fået fingerne i en billig buffer tank. isoleret og klar gjort til solvarme.

jeg tænker lidt på at få en ventil og åbner/lukker til buffertanken når fyret er oppe på en hvis temp
så alt vandet bliver varmet op samtidig. men hvad skal jeg søge/spørge efter

håber i forstår hvad jeg mener.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4447
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: tilslutning af buffer tank
« Svar #1 Dato: Sep 17, 2010, 17:31 »
Hej zeneka

Kan du uddybe hvad du vil bruge buffertanken til?
Hvilken stoker drejer det sig om?

En stoker har som udgangspunkt ikke brug for en buffertank, der kan ikke undgås at være varmespild lige meget hvor godt den er isoleret. :P

Hvis din stoker kører meget bedre ved 100% end når den er reguleret ned i ydelse, eller du kombinerer stokeren med fastbrændsel, så kan der måske være en gevinst.

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: tilslutning af buffer tank
« Svar #2 Dato: Sep 17, 2010, 17:37 »
Hej
Har du en stoker der kører godt og stabilt, så skal du ikke sætte buffertank til, det er spild af tid og penge. Anderledes forholder det sig, hvis du vil fyre med brænde eller etablere et kæmpe solfangerareal, der kan en buffertank komme til sin ret.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline zeneka

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: tilslutning af buffer tank
« Svar #3 Dato: Sep 17, 2010, 17:54 »
Det er klar gjort til solfangere, som jeg regner med at påbegynde til næste forår.

ide´n med at tilslutte buffer tanken er bla. at tilslutte min fastbrændsels keddel til systemet, da den alligevel står og samler støv.


Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: tilslutning af buffer tank
« Svar #4 Dato: Sep 17, 2010, 20:14 »
Hej
Skal det køre perfekt med brændefyring er det vist et must med en ladeventil, der sørger for den rigtige lagdeling. Der findes flere forskellige, f.eks disse:

http://www.dvcenter.dk/index/esbe-ladeventil-grader-p36431
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2697
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4447
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: tilslutning af buffer tank
« Svar #5 Dato: Sep 18, 2010, 07:22 »
Hej igen zeneka.

Med fastbrændsel og sol kommer lagertanken til sin ret.

Hvordan det hele tilsluttes afhænger af en blanding af udstyr og ønsker.

Hvor mange spiraler er der i bufferen? skal den lave varmt vand? rumopvarmning? eller begge. Hvad laver varmt vand nu? Hvordan er installationen nu?

Prøv at finde en masse tegninger på nettet, og se om der ikke er noget du kunne bruge som grund ide.

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline zeneka

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: tilslutning af buffer tank
« Svar #6 Dato: Okt 17, 2010, 19:59 »
beklager det senere svar.

jeg har pt en varmtvands beholder som køre på el/stoker

denne skal også køre på sol varmen, om sommeren der har jeg alligevel ikke gang i fyret.


søger stadig navnet på sådan en ventil som slår til/fra ved x antal grader.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: tilslutning af buffer tank
« Svar #7 Dato: Okt 18, 2010, 10:19 »
Hej Zeneka,

Nu er jeg lidt langsom i optrækket, så du må undskylde mine spørgsmål  :D

Skal ventilen åbne ved stigende temperatur eller lukke ved stigende temperatur ?

Skal ventilen have fjernføler ?

Hvilket temperaturområde skal ventilen fungere i ?

Hilsen
Michael


beklager det senere svar.

jeg har pt en varmtvands beholder som køre på el/stoker

denne skal også køre på sol varmen, om sommeren der har jeg alligevel ikke gang i fyret.


søger stadig navnet på sådan en ventil som slår til/fra ved x antal grader.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Hangaard

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 183
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: tilslutning af buffer tank
« Svar #8 Dato: Nov 08, 2010, 10:01 »
Har lige et par link, her hjemme er der jo ikke så meget info / dele til buffertanke og styring der til.
http://www.termoventiler.se/index.php?sida=produkter&undersida=laddomatDelene kan sikkert købes eller bestilles hej hjemme, men er man af og til i det svenske eller kender nogen der er, så er der som regl en hel del at spare på delene der over. alle produkterne kan købes hos http://www.rinkabyror.se/ men de sender ikke til udlandet så det skal bestilles og afhentes i Sverige.

Mvh
Søren
Vh.
Søren Andersen