Forfatter Emne: Lambda sonde  (Læst 14209 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Lambda sonde
« Dato: Okt 01, 2010, 20:46 »
Lige en hurtig en...
Lambda sonden til iltstyringen...
Er det meningen at den altid skal være varm - selv når fyret er slukket?
Og i tilfælde et 'Ja' - hvorfor?

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Lambda sonde
« Svar #1 Dato: Okt 01, 2010, 21:35 »
Varm???

Som i at der er strøm til sondens varmelegme???
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Lambda sonde
« Svar #2 Dato: Okt 01, 2010, 23:29 »
Ja - lige presis...
Når man leser i manualen, så står det at den skal kalibreres.
Den varmes op i ti min. uden at fyret kører.
Men sonden bliver ved at være varm.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Lambda sonde
« Svar #3 Dato: Okt 02, 2010, 12:23 »
Nårh...  på den måde...

Jamen soden skal også forblive varm mens du kalibrere den...

De 10 min. er for at varme sonden op til driftstemperatur/arbejdstemperatur som jeg mener er ca. 350 grader. Sonden skal også være varm når der kalibreres, da kalibreringen jo skal foregå i arbejdstemperatur.

Men når du efterfølgende har kalibreret sonden og har et slukket fyr vil jeg ikke mene at der skal være strøm til sonden... Det ville være spild af strøm...
Men jeg ved intet om hvordan NBE, har programeret styringen...
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Lambda sonde
« Svar #4 Dato: Okt 02, 2010, 13:15 »
Som jeg forstår det, så er sonden varm hele tiden lige meget hvad.

Det er det som er blevet fortalt til mig.
Jeg er kun mellemmand mellem forummet og
en tysker som ikke har de fornødne språgferdigheder
til at kunne skrive i forummet.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Lambda sonde
« Svar #5 Dato: Okt 02, 2010, 14:54 »
Hej Dennis

Tyskerens styrings vers. ?? Samt iltstyrings vers.??
Der findes jo 2 Iltstyrings versioner:
Et op til 4.99
Et fra vers. 5 og op.
Om ikke andet så er de da til stede når en "klogere" kommer forbi... :)

Hvad sker der hvis han slår iltstyring fra i brænderens styring???
« Senest Redigeret: Okt 02, 2010, 15:31 af TonniT »
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Lambda sonde
« Svar #6 Dato: Okt 02, 2010, 15:29 »
Du spørg da også vanskeligt... :-\

Det jeg har af oplysninger er at han har en
'Tysk' Boink som består af en Woddy kedel med en
Scotte brænder. Hans Chip er en 6.21, men hvad for
en styring han har til iltstyringen aner jeg ikke.
Det må jeg spørge ham om, også hvad som sker når han
slår den fra i styringen.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Lambda sonde
« Svar #7 Dato: Okt 02, 2010, 16:56 »
Så har jeg fået svar tilbage, og det bliver mere og mere sjovt.... ???

Han svarer/spørg:

Hvor kan jeg se hvilken ver. iltstyring jeg har?
Styringen er købt den 28.11.2008

Nu har jeg slukket for iltstyringen og taget sonden ud.
Den er stadig varm.

Kan styringen til brænderen være defekt?
I Stokerkontrol viser den en effekt på 16kw, men i styringens displayet viser den 33kw...


Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Lambda sonde
« Svar #8 Dato: Okt 03, 2010, 00:02 »
Styringen er købt den 28.11.2008

Hvilken chip/ boks havde han før han fik 6.21
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Lambda sonde
« Svar #9 Dato: Okt 03, 2010, 08:00 »
Hej Dennis & Tonni,

Ilt-sonden på en NBE brænder har strøm på varmelegemet hele tiden mens der er strøm på styringen, uanset om fyret kører eller ej.
Man kan mene at det er spild af strøm, men sådan er det  :D

Forskellen i iltstyringen i versioner op til 4.99 og over 4.99 (inkl. 5.x og 6.x) er måden at regulere på.
Der er ingen forskel på lambda-sonden eller dens opvarmning.
Det er simpelthen et spørgsmål om reguleringen sker på pilletilførslen (mætningen) eller på luften (blæseren), hvor regulering på blæseren giver en meget hurtigere reaktion.
Fra v4.99 og opefter sker reguleringen på luften (blæseren  ;)

Hilsen
Michael

Du spørg da også vanskeligt... :-\

Det jeg har af oplysninger er at han har en
'Tysk' Boink som består af en Woddy kedel med en
Scotte brænder. Hans Chip er en 6.21, men hvad for
en styring han har til iltstyringen aner jeg ikke.
Det må jeg spørge ham om, også hvad som sker når han
slår den fra i styringen.

Mvh.
Dennis
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Lambda sonde
« Svar #10 Dato: Okt 03, 2010, 10:08 »
Sådan Michael

Det var lige det svar jeg havde brug for...
Det vil jeg videregive til vores naboland.

Tusind tak
Dennis

PS: Har du også et svar på det med at han udleser 33Kw på displayet
hvorimod at StokerKontrol siger 16Kw? Det lyder da underligt...
« Senest Redigeret: Okt 03, 2010, 10:10 af DennisRN »
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Lambda sonde
« Svar #11 Dato: Okt 05, 2010, 16:55 »
Citér
PS: Har du også et svar på det med at han udleser 33Kw på displayet
hvorimod at StokerKontrol siger 16Kw? Det lyder da underligt...

Er der ingen som kan svare?
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Lambda sonde
« Svar #12 Dato: Okt 05, 2010, 19:44 »
Hej Dennis,

Ja, du må undskylde at jeg også har et andet liv  :D :D

Hvilken version Stokerkontrol er der tale om ?

Hilsen
Michael

quote author=DennisRN link=topic=1498.msg9602#msg9602 date=1286294154]
Citér
PS: Har du også et svar på det med at han udleser 33Kw på displayet
hvorimod at StokerKontrol siger 16Kw? Det lyder da underligt...

Er der ingen som kan svare?
[/quote]
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Lambda sonde
« Svar #13 Dato: Okt 05, 2010, 20:22 »
Det er bare i orden, et liv skal man have lov til at have...
Det ville være synd hvis konen lukkede for det varme vand!  ::)

jeg har lige skrevet til ham og spurt, nu får vi se hvornår han svarer.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Lambda sonde
« Svar #14 Dato: Okt 05, 2010, 22:17 »
Så har jeg svar...
Han kører med StokerKontrol 3.1

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022