Forfatter Emne: VVB svært ved at varme vand?  (Læst 48807 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #30 Dato: Jan 17, 2011, 20:32 »
Dit fyr kører 30-35% drift når det kun leverer varme til radiatorene/gulvvarmen, men falder til 25% når det også leverer varme til VVB'en.
...er det korrekt forstået ?
Ja

Din pumpe til radiatorer/gulvvarme kører hele tiden.
...er det korrekt forstået ?
Ja

Dit fyr kører normalt på 65 oC.
..korrekt ?
Ja

VVB-temperatur er sat til 55 oC.
...korrekt ?
Ja

Pumpen til VVB'en er styret af pillefyrets styring.
...korrekt ?
Ja

Der er ingen 3-vejs ventil til VVB/radiator styring.
...korrekt ?
Ja
« Senest Redigeret: Jan 17, 2011, 20:36 af Le-Thor »
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline Peter

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 233
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #31 Dato: Jan 17, 2011, 20:38 »
Tror ikke han kan bruge vvbpriotering som det er skruet sammen ser ud til at vvb skal give signal til pumpe ret mig hvis det er forkert
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #32 Dato: Jan 17, 2011, 20:43 »
Men skal den give signal før den kan varme vandet?
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline Peter

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 233
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #33 Dato: Jan 17, 2011, 20:49 »
Det skal den hvis pumpen skal starte for det er vel det den ekstra pumpe er til  Er pumpen evt forbundet med en elektrisk termostal på vvb som er defekt
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #34 Dato: Jan 17, 2011, 20:50 »
Hej Le-Thor,

Jeg tror at din VVB-pumpe suger så kraftigt at den "slås" med den anden pumpe og evt. suger gennem din shunt.

Under alle omstændigheder er placering af VVB-tilslutning inkl. VVB-pumpe ikke korrekt i forhold til termostat (shunt termostat mellem fremløb og retur).
Så længe VVB-pumpen kører har du ingen sikkerhed for at returen er mindst 55 oC, hvilket iøvrigt er meget højt.

Din gamle shunt kan være "skurken" i det her, og den burde fjernes helt, eller i det mindste sættes til 10 ud af 10.

Din kedeltemperatur holdes jo fint på de 65 oC, også når der køres til VVB, så der burde være 65 oC vand frem til pumpen til radiatorene.
Kan du følge det ved at mærke på rørene ?

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #35 Dato: Jan 17, 2011, 20:55 »
Hej Peter,

Iflg. Le-Thor er der ingen 3-vejs ventil og VVB-pumpen er styret fra pillefyrs styringen.

Altså VVB-styring starter pumpen til VVB'en når der er brug for at varme VVB'en op og stopper den igen når VVB'en er varm nok.

Hilsen
Michael

Det skal den hvis pumpen skal starte for det er vel det den ekstra pumpe er til  Er pumpen evt forbundet med en elektrisk termostal på vvb som er defekt
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #36 Dato: Jan 17, 2011, 20:57 »
Jeg prøver at sætte den gamle shunt på max.

Hvad skal returen mindst være på?
Min vvs'er sagde at den skulle være på mindst 55oC for at den ikke skal tære i bunden.
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #37 Dato: Jan 17, 2011, 20:59 »
Det skal den hvis pumpen skal starte for det er vel det den ekstra pumpe er til  Er pumpen evt forbundet med en elektrisk termostal på vvb som er defekt

Men nu starter pumpen når fyret siger den skal altså når den kommer under 50oC
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #38 Dato: Jan 17, 2011, 21:00 »
Hej Le-Thor,

Jeg kører med 45 oC  ;)
Det skal bare være nok til at der ikke kommer kondens i kedlen.

Hvis det er din VVS'er der har lavet monteringen og fortalt dig at termostaten skal stå på 55 oC for at kedlen ikke skal tære op, så skal han have slag for at montere VVB'en forkert  ;)

Har du nogen mulighed for at måle temperaturen på det fremløbsrør der går til VVB'en, når der køres VVB-drift ?

Hilsen
Michael


Jeg prøver at sætte den gamle shunt på max.

Hvad skal returen mindst være på?
Min vvs'er sagde at den skulle være på mindst 55oC for at den ikke skal tære i bunden.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Peter

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 233
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #39 Dato: Jan 17, 2011, 21:12 »
Hvordan var pumpen forbundet før du fik pillebrænder og hvad styrede den
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #40 Dato: Jan 17, 2011, 21:21 »
Hej Le-Thor,

Man kunne have forbundet det som på vedhæftede tegning, så havde du sparet en pumpe og haft et velfungerende anlæg  ;)

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #41 Dato: Jan 17, 2011, 21:24 »
Jeg kører med 45 oC  ;)
Det skal bare være nok til at der ikke kommer kondens i kedlen.
Ok, så prøver jeg at sætte den ned også :)

Hvis det er din VVS'er der har lavet monteringen og fortalt dig at termostaten skal stå på 55 oC for at kedlen ikke skal tære op, så skal han have slag for at montere VVB'en forkert  ;)
Min VVS'er har "bare" skiftet oliefyret ud med et pillefyr, alt det andet var der da vi slyttede ind.
Han har skåret frem og retur over og sat pillefyr på der.

Har du nogen mulighed for at måle temperaturen på det fremløbsrør der går til VVB'en, når der køres VVB-drift ?
Kun med hånden, og der kommer masser af varme ud til den, kan ikke holde på røret.
« Senest Redigeret: Jan 24, 2011, 07:59 af Le-Thor »
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline Peter

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 233
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #42 Dato: Jan 17, 2011, 21:26 »
Der har michael helt ret Hvis du da ikke bruger det som kølekreds/ tilskudsvarme fra solvarmen ;)
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #43 Dato: Jan 17, 2011, 21:28 »
Hvordan var pumpen forbundet før du fik pillebrænder og hvad styrede den
Der gik en ledning fra VVB ind til oliefyr, og der tror jeg at det var VVB der sagde hvornår den skulle have varme.

Men det prøvede vi med det pillefyr vi havde før dette og der gik det i selvsving, for når den nåede max temp (som bliver sat på VVB og er sat til 70oC) så startede pumpen igen og fik mere varme???
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk

Offline Le-Thor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 241
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #44 Dato: Jan 17, 2011, 21:31 »
Der har michael helt ret Hvis du da ikke bruger det som kølekreds/ tilskudsvarme fra solvarmen ;)
Det ved jeg ikke om jeg gør?
Kan det være at når den når max temp så starter pumpen igen for at trække koldere vand ind i spiralen for at køle ned igen?
Woody 20kw (sat til 16kw) - Black star S - VVB-priotering 255L - Ældre solvarmeanlæg - Trækstabilisator
Version 7
Opvarmer 214 kvm fra 1968 - 1 plan - Årsforbrug 6,5 Tons
pillefyr.le-thor.dk