Hej René,
Selvfølgelig kan du justere det
I stokerkontrol er der et parameter til at "manipulere" forbrugstællingen uden at gøre indflydelse på styringens parameter.
Under "Program opsætning (side 1/3)" finder du "Piller pr. 6 min"
Den værdi du skriver her er den stokerkontrol bruger til at omregne antal drift sekunder på sneglen til et forbrug, og du kan altså sætte den til en anden værdi end den du har i selve styringen (den du i stokerkontrol stiller under "Snegl >> Snegl ydelse / 6 min").
(se billede nedenunder for forklaring)
Hilsen
Michael
det sidste døgn har den vist et forbrug på 50 kg. men der er brugt 40 kg kan det justeres