Forfatter Emne: Input validering  (Læst 7836 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Input validering
« Dato: Mar 18, 2011, 18:05 »
En historie om en luset overkogssikring og en smeltet ledning til kedel føleren får mig til at spekulere over om det måske ikke var smart at validere inputtene en anelse.

I det her tilfælde med kortsluttet ledning er det rigtige nok at skrive "Føler fejl" på skærmen, og slukke fyret ned, i stedet for at okse afsted med 100%.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Input validering
« Svar #1 Dato: Mar 28, 2011, 18:15 »
Ping
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Input validering
« Svar #2 Dato: Mar 29, 2011, 19:27 »
Hej Martin,

Jo, det er da helt sikkert en ide, men hvor skal man stoppe ?

Mht. kedeltemp. føleren kunne det give mening at sige at temperatur over 120 oC og under 5 oC giver følerfejl.

Hilsen
Michael

Ping
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Input validering
« Svar #3 Dato: Mar 29, 2011, 20:40 »
Jo, det er da helt sikkert en ide, men hvor skal man stoppe ?

Jeg forstår ikke dit spørgsmål... hvor vil du hen med det?
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Input validering
« Svar #4 Dato: Mar 30, 2011, 21:35 »
Hej Martin,

Det jeg mente var "Hvor langt skal man gå med f.eks. input validering ?".

At lave software der fungerer rent styrings/regulereings mæssigt er én ting, men at tage forbehold til alle mulige fejl der kan opstå er en anden ting.

Dit eksempel gik på et system med en luset overkogssikring, som jo i sig selv er ret så idiotisk og forhåbentligt ikke noget der sker normalt.
Når det så samtidig kombineres med et smeltet følerkabel, så er det nok et af de tilfælde som det er OK ikke at tage højde for  ;)

Men din grundlæggende ide med "føler fejl" på kedeltemp. føleren synes jeg er meget fornuftig  ;)

Hilsen
Michael

Jo, det er da helt sikkert en ide, men hvor skal man stoppe ?

Jeg forstår ikke dit spørgsmål... hvor vil du hen med det?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Input validering
« Svar #5 Dato: Mar 30, 2011, 21:49 »
Det var såmændt også derfor jeg havde givet den en generaliserende overskrift... "Input validering". Det var ikke kun det enkelte tilfælde jeg havde tiltænkt at tage forbehold for, det var sådan generelt... man ved jo hvad de forskellige følere bevæger sig indenfor, og hvis de kommer udenfor de områder så er der noget helt, helt galt... og det var forholdsvis let at implementere, og så ville man også fange en hel masse underlige ting folk kan finde på at lave....
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Input validering
« Svar #6 Dato: Mar 30, 2011, 21:52 »
Hej Martin,

Jamen vi er ikke uenige....  ;)

Hilsen
Michael

Det var såmændt også derfor jeg havde givet den en generaliserende overskrift... "Input validering". Det var ikke kun det enkelte tilfælde jeg havde tiltænkt at tage forbehold for, det var sådan generelt... man ved jo hvad de forskellige følere bevæger sig indenfor, og hvis de kommer udenfor de områder så er der noget helt, helt galt... og det var forholdsvis let at implementere, og så ville man også fange en hel masse underlige ting folk kan finde på at lave....
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html