Forfatter Emne: Sommerdrift - How To Do  (Læst 15732 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sommerdrift - How To Do
« Dato: Maj 10, 2011, 19:43 »
Hej,

På opfordring fra Folke (Birch-Nielsen) har jeg lavet en lille How-To-Do om Sommerdrift.

Filen kan læses/hentes på min web-side www.mhes.dk

Det er helt og holdent min egen vinkel på emnet og hvis nogen har kommentarer eller forslag, så er det meget velkomment.

Ellers er det bare til fri afbenyttelse  :)

Stor tak til Folke for ideen og korrekturlæsning  ;)

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline topgun

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 144
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mit fyr
Sv: Sommerdrift - How To Do
« Svar #1 Dato: Maj 10, 2011, 21:41 »
Rigtig god guide, som altid.

Eneste jeg faldt over er at under ekstern kontakt mangler måske lige hvad forskellen er på at bruge den fremfor bare et ur på strømmen til fyret
Michael Pedersen

Scotte 16kw med Woody 6.66 Chip på en OPOP H418 kedel
VVB priotering, Kompressorrens, Ude temp, Røg temp, Flow måler.
Opvarmer 243m2
Mit fyr: http://fyr.mm-pedersen.dk

Offline MrMoelgaard

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Sv: Sommerdrift - How To Do
« Svar #2 Dato: Maj 10, 2011, 21:56 »
Fint overblik. Det burde jo være en del af den officielle manual.

Hører det ikke med til historien om VVB urstyring at VVB drift ikke færdiggøres når tiden udløber? Så selvom VVB temperaturen kontrolleres frem til perioden udløber betyder det ikke nødvendigvis at VVB'en varmes op.

Mvh
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
VVB styring (2 vejs), Pumpestyring, Ultrasonisk flowmåler (1l/puls)
Rumtermostat (3 zoner)

Offline frølårsraketten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 184
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Sv: Sommerdrift - How To Do
« Svar #3 Dato: Maj 10, 2011, 22:53 »
På dette og andre fora har "urstyring", "VVB-prioritering" og "sommerdrift" knyttet til NBE's produkter de seneste måneder fyldt meget.

Sådan går det desværre ofte, når teknikere udtænker løsninger for menigmand. Ku være fabrikanten skulle ha et testpanel af ikke teknikere, for at afprøve grænsefladen mellem menneske og maskine.

Testen kunne udføres efter at testerne havde hørt en gennemgang af de forhold en montør kommer ind på ifm. et optimeringsbesøg. Prøven kunne fex.være at indstille styringen til at holde fyret slukket hver nat, men med varmt vand i VVB fra kl. 07 og to timer frem.

Når de enkelte løsninger så var gennemsimuleret, kunne der evalueres for en optimering af manualen.
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Sommerdrift - How To Do
« Svar #4 Dato: Maj 11, 2011, 19:26 »
Tak for kommentarer og tips  :)

Jeg har forsøgt at få det hele med og har opdateret manualen, så check endelig og giv kritik  ;)

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline john m

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 186
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Sommerdrift - How To Do
« Svar #5 Dato: Maj 12, 2011, 07:33 »
Rigtigt godt og let forståligt  :)
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .

Offline ishøi

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 26
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Sommerdrift - How To Do
« Svar #6 Dato: Maj 12, 2011, 13:13 »
Ja god manual.
men jeg har følgende spørgsmål!
Jeg har solvarme anlæg der også blander sig i styringen.
Lige nu slukker jeg fyret manuelt, ( solen skinner lige nu) og starter det op kl 4 i 3 timer via urstyringen,
dette gør jeg manuelt når jeg er "bange" for at der ikke er varmt vand nok til K..... bad om morgenen,
? hvordan skal jeg sætte denne styring op, så jeg kan ungå at blive "bange".!!!

Indput modtage med glæde

/Ishøi

http://jkishoei-sol.tk/
http://jkishoei.tk/
 

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Sommerdrift - How To Do
« Svar #7 Dato: Maj 12, 2011, 18:36 »
Hej Ishøi,

Hvis du er bange for at der ikke er varmt vand om morgenen, så ville jeg tilslutte en VVB temperaturføler og bruge VVB styring i kombination med Urstyring VVB.
VVB temperatur ville jeg så sætte til f.eks. 55oC og VVB difference til 10oC.
Periode VVB ville jeg stille til den tid der skal være varmt vand + 1 time til opvarmning før vandet skal være varmt, og 1., - 2. og 3. Start ville jeg sætte til 1 time før vandet skal være varmt.

Eksempel, Der skal være varmt vand fra kl. 07:00 til kl. 09:00:
Periode VVB = 03:00 (3 timer, 2 timer fra kl. 07:00 til kl. 09:00 + 1 time ekstra til opvarmning før)
1. Start = 06:00
2. Start = 06:00
3. Start = 06:00
 
Hilsen
Michael

Ja god manual.
men jeg har følgende spørgsmål!
Jeg har solvarme anlæg der også blander sig i styringen.
Lige nu slukker jeg fyret manuelt, ( solen skinner lige nu) og starter det op kl 4 i 3 timer via urstyringen,
dette gør jeg manuelt når jeg er "bange" for at der ikke er varmt vand nok til K..... bad om morgenen,
? hvordan skal jeg sætte denne styring op, så jeg kan ungå at blive "bange".!!!

Indput modtage med glæde

/Ishøi

http://jkishoei-sol.tk/
http://jkishoei.tk/
 
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MEN

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Sommerdrift - How To Do
« Svar #8 Dato: Okt 18, 2011, 11:01 »
Tak for god guide. Jeg fandt den via Google. Jeg synes også denne lille tjekliste er et fint sted at starte http://energi-tips.blogspot.com/2011/06/tjekliste-er-dit-gasfyr-klar-til.html

Offline twc

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 82
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Sommerdrift - How To Do
« Svar #9 Dato: Okt 22, 2011, 00:04 »
Hvis i heller ikke kan få kedel sommer drift til at virke så er i ikke de eneste jeg oplever at når man passere 00:00 eller tiden sættes højere end 5 timer kører kedlen drift hele tiden.
altså hvis man sætter tiderne ens fx.

periode: 6 timer
start tid 1: 19:00
start tid 2: 19:00
start tid 3: 19:00
start tid 4: 19:00

Prøv derfor at sætte det således op det virker for mig:

periode: 6 timer
start tid 1: 19:00
start tid 2: 00:00
start tid 3: 00:00
start tid 4: 00:00

Så vidt jeg kan se må 00:00 betyde deaktiveret.

Der er ingen tider der ikke virker hos mig lige meget om de krydser 00:00 eller er meget lange.

mvh.
Thomas (Woddy 10kw chip version 6.62)
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html