Start stop af cirkulations pumpe
« Dato: Nov 20, 2011, 20:50 »
Jeg har lagt mærke til at mit fyrs cirkulations pumpe slukker efter fyret er slukket når det når 50 græder, det virker også fint men når jeg tænder mit fyr så starter pumpen med det samme og det tager noget tid at varme det hele op med alle radiatore osv og det giver en del kondens. Kan jeg med fordel sætte cirkulations pumpen til først at starte op ved fx 50 grader så kedlen bliver hurtigere varm. Hvad har i eksperter jeres på.

Mvh Niklas.
« Senest Redigeret: Nov 20, 2011, 21:03 af Niklasmurer »
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline Scotte kim

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 117
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mine forbrugsdata
Sv: Start stop af cirkulations pumpe
« Svar #1 Dato: Nov 20, 2011, 21:20 »
Har du shunt på dit system? Dvs den kreds som først åbner til huset når vandet feks er over 45 grader varmt?

Du bør have shunt på for at undgå kondens...
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Start stop af cirkulations pumpe
« Svar #2 Dato: Nov 20, 2011, 21:46 »
Hej Niklas,

Jeps, du kan med fordel vente med at starte pumpen indtil kedlen er blevet varm.
Hos mig står pumpe start til 50oC og pumpe stop til 55oC.
...ja, det er ikke en fejl  ;)

Pumpen starter når fyret er startet og temperaturen kommer op på 50oC, og når fyret slukker kører pumpen indtil temperaturen er nede på 55oC.

Hilsen
Michael

Jeg har lagt mærke til at mit fyrs cirkulations pumpe slukker efter fyret er slukket når det når 50 græder, det virker også fint men når jeg tænder mit fyr så starter pumpen med det samme og det tager noget tid at varme det hele op med alle radiatore osv og det giver en del kondens. Kan jeg med fordel sætte cirkulations pumpen til først at starte op ved fx 50 grader så kedlen bliver hurtigere varm. Hvad har i eksperter jeres på.

Mvh Niklas.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Staal

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Start stop af cirkulations pumpe
« Svar #3 Dato: Nov 21, 2011, 15:57 »
Hej Niklas,

Jeps, du kan med fordel vente med at starte pumpen indtil kedlen er blevet varm.
Hos mig står pumpe start til 50oC og pumpe stop til 55oC.
...ja, det er ikke en fejl  ;)

Pumpen starter når fyret er startet og temperaturen kommer op på 50oC, og når fyret slukker kører pumpen indtil temperaturen er nede på 55oC.

Hilsen
Michael

Jeg har lagt mærke til at mit fyrs cirkulations pumpe slukker efter fyret er slukket når det når 50 græder, det virker også fint men når jeg tænder mit fyr så starter pumpen med det samme og det tager noget tid at varme det hele op med alle radiatore osv og det giver en del kondens. Kan jeg med fordel sætte cirkulations pumpen til først at starte op ved fx 50 grader så kedlen bliver hurtigere varm. Hvad har i eksperter jeres på.

Mvh Niklas.

Når vandet ikke at blive for varmt inde i kedlen inden at føleren måler de 50 grader???  :P

Har længe selv tænk på at have et højt pumpestart, men har været lidt bange for at beskadige kedlen...  ::)

MVH

Kenneth
MVH
Kenneth Staal Egebech

Woody 16kw Low Waste (v. 7.0652) trådløs termostat, silo måler, vakuum transport, vvb prio
250 kvm Landejendom fra 1900 (dårligt isoleret) :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/staal01.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Start stop af cirkulations pumpe
« Svar #4 Dato: Nov 21, 2011, 16:08 »
Hej Kenneth,

Nej, kedlen er max. 1-2oC varmere end det jeg kan måle umiddelbart på afgangsstudsen på kedlen, vand er trods alt en fin varmeleder  ;)

Hvis fremløbsføleren sidder 1-2 m efter kedlen kunne det måske blive et problem, men det ville mange andre ting så også være (reguleringen f.eks.).

Hilsen
Michael
 
Hej Niklas,

Jeps, du kan med fordel vente med at starte pumpen indtil kedlen er blevet varm.
Hos mig står pumpe start til 50oC og pumpe stop til 55oC.
...ja, det er ikke en fejl  ;)

Pumpen starter når fyret er startet og temperaturen kommer op på 50oC, og når fyret slukker kører pumpen indtil temperaturen er nede på 55oC.

Hilsen
Michael

Jeg har lagt mærke til at mit fyrs cirkulations pumpe slukker efter fyret er slukket når det når 50 græder, det virker også fint men når jeg tænder mit fyr så starter pumpen med det samme og det tager noget tid at varme det hele op med alle radiatore osv og det giver en del kondens. Kan jeg med fordel sætte cirkulations pumpen til først at starte op ved fx 50 grader så kedlen bliver hurtigere varm. Hvad har i eksperter jeres på.

Mvh Niklas.

Når vandet ikke at blive for varmt inde i kedlen inden at føleren måler de 50 grader???  :P

Har længe selv tænk på at have et højt pumpestart, men har været lidt bange for at beskadige kedlen...  ::)

MVH

Kenneth
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Staal

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Start stop af cirkulations pumpe
« Svar #5 Dato: Nov 21, 2011, 16:15 »
Hej Kenneth,

Nej, kedlen er max. 1-2oC varmere end det jeg kan måle umiddelbart på afgangsstudsen på kedlen, vand er trods alt en fin varmeleder  ;)

Hvis fremløbsføleren sidder 1-2 m efter kedlen kunne det måske blive et problem, men det ville mange andre ting så også være (reguleringen f.eks.).

Hilsen
Michael
 
Hej Niklas,

Jeps, du kan med fordel vente med at starte pumpen indtil kedlen er blevet varm.
Hos mig står pumpe start til 50oC og pumpe stop til 55oC.
...ja, det er ikke en fejl  ;)

Pumpen starter når fyret er startet og temperaturen kommer op på 50oC, og når fyret slukker kører pumpen indtil temperaturen er nede på 55oC.

Hilsen
Michael

Jeg har lagt mærke til at mit fyrs cirkulations pumpe slukker efter fyret er slukket når det når 50 græder, det virker også fint men når jeg tænder mit fyr så starter pumpen med det samme og det tager noget tid at varme det hele op med alle radiatore osv og det giver en del kondens. Kan jeg med fordel sætte cirkulations pumpen til først at starte op ved fx 50 grader så kedlen bliver hurtigere varm. Hvad har i eksperter jeres på.

Mvh Niklas.

Når vandet ikke at blive for varmt inde i kedlen inden at føleren måler de 50 grader???  :P

Har længe selv tænk på at have et højt pumpestart, men har været lidt bange for at beskadige kedlen...  ::)

MVH

Kenneth

Jamen det lyder perfekt.... det skal justeres med det samme  ;D tak for tippet

MVH

Kenneth
MVH
Kenneth Staal Egebech

Woody 16kw Low Waste (v. 7.0652) trådløs termostat, silo måler, vakuum transport, vvb prio
250 kvm Landejendom fra 1900 (dårligt isoleret) :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/staal01.html

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 755
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Start stop af cirkulations pumpe
« Svar #6 Dato: Nov 22, 2011, 09:06 »
Hej Niklas,

Jeps, du kan med fordel vente med at starte pumpen indtil kedlen er blevet varm.
Hos mig står pumpe start til 50oC og pumpe stop til 55oC.
...ja, det er ikke en fejl  ;)

Pumpen starter når fyret er startet og temperaturen kommer op på 50oC, og når fyret slukker kører pumpen indtil temperaturen er nede på 55oC.

Hilsen
Michael

Jeg har lagt mærke til at mit fyrs cirkulations pumpe slukker efter fyret er slukket når det når 50 græder, det virker også fint men når jeg tænder mit fyr så starter pumpen med det samme og det tager noget tid at varme det hele op med alle radiatore osv og det giver en del kondens. Kan jeg med fordel sætte cirkulations pumpen til først at starte op ved fx 50 grader så kedlen bliver hurtigere varm. Hvad har i eksperter jeres på.

Mvh Niklas.

Når vandet ikke at blive for varmt inde i kedlen inden at føleren måler de 50 grader???  :P

Har længe selv tænk på at have et højt pumpestart, men har været lidt bange for at beskadige kedlen...  ::)

MVH

Kenneth
Nu bliver jeg lige nysgerrig mht det her, da jeg selv også har en høj retur, men kan ikke kontrollere start punkt, Kun stop punkt kan kontrolleres via displayet.


Hvordan kan man beskadige kedlen ved for høj pumpestart?
Hvad er egentlig for høj temperatur?
V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.723 - Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6 tons pr. år

Offline Staal

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Start stop af cirkulations pumpe
« Svar #7 Dato: Nov 22, 2011, 14:15 »
Hej Niklas,

Jeps, du kan med fordel vente med at starte pumpen indtil kedlen er blevet varm.
Hos mig står pumpe start til 50oC og pumpe stop til 55oC.
...ja, det er ikke en fejl  ;)

Pumpen starter når fyret er startet og temperaturen kommer op på 50oC, og når fyret slukker kører pumpen indtil temperaturen er nede på 55oC.

Hilsen
Michael

Jeg har lagt mærke til at mit fyrs cirkulations pumpe slukker efter fyret er slukket når det når 50 græder, det virker også fint men når jeg tænder mit fyr så starter pumpen med det samme og det tager noget tid at varme det hele op med alle radiatore osv og det giver en del kondens. Kan jeg med fordel sætte cirkulations pumpen til først at starte op ved fx 50 grader så kedlen bliver hurtigere varm. Hvad har i eksperter jeres på.

Mvh Niklas.

Når vandet ikke at blive for varmt inde i kedlen inden at føleren måler de 50 grader???  :P

Har længe selv tænk på at have et højt pumpestart, men har været lidt bange for at beskadige kedlen...  ::)

MVH

Kenneth
Nu bliver jeg lige nysgerrig mht det her, da jeg selv også har en høj retur, men kan ikke kontrollere start punkt, Kun stop punkt kan kontrolleres via displayet.


Hvordan kan man beskadige kedlen ved for høj pumpestart?
Hvad er egentlig for høj temperatur?

Min tanke gik lidt på at hvis pumpen ikke kørte under opstart og føleren til styringen ikke nåede at opfange temperaturstigningen hurtigt nok, så ville vandet måske koge ovre i den del af kedlen hvor brænderen sidder...  ??? og ved ikke om kedlen har rigtig godt af et opkog  :-\ ....

Prøvede at sætte pumpestart til 50 grader igår men det resulterede i et stop da system ikke kunne nå at aftage varmen...  ::)... den skal lige have leget lidt med den indtil det spiller  ^-^
MVH
Kenneth Staal Egebech

Woody 16kw Low Waste (v. 7.0652) trådløs termostat, silo måler, vakuum transport, vvb prio
250 kvm Landejendom fra 1900 (dårligt isoleret) :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/staal01.html

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 755
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Start stop af cirkulations pumpe
« Svar #8 Dato: Nov 22, 2011, 20:49 »
Hej Niklas,

Jeps, du kan med fordel vente med at starte pumpen indtil kedlen er blevet varm.
Hos mig står pumpe start til 50oC og pumpe stop til 55oC.
...ja, det er ikke en fejl  ;)

Pumpen starter når fyret er startet og temperaturen kommer op på 50oC, og når fyret slukker kører pumpen indtil temperaturen er nede på 55oC.

Hilsen
Michael

Jeg har lagt mærke til at mit fyrs cirkulations pumpe slukker efter fyret er slukket når det når 50 græder, det virker også fint men når jeg tænder mit fyr så starter pumpen med det samme og det tager noget tid at varme det hele op med alle radiatore osv og det giver en del kondens. Kan jeg med fordel sætte cirkulations pumpen til først at starte op ved fx 50 grader så kedlen bliver hurtigere varm. Hvad har i eksperter jeres på.

Mvh Niklas.

Når vandet ikke at blive for varmt inde i kedlen inden at føleren måler de 50 grader???  :P

Har længe selv tænk på at have et højt pumpestart, men har været lidt bange for at beskadige kedlen...  ::)

MVH

Kenneth
Nu bliver jeg lige nysgerrig mht det her, da jeg selv også har en høj retur, men kan ikke kontrollere start punkt, Kun stop punkt kan kontrolleres via displayet.


Hvordan kan man beskadige kedlen ved for høj pumpestart?
Hvad er egentlig for høj temperatur?

Min tanke gik lidt på at hvis pumpen ikke kørte under opstart og føleren til styringen ikke nåede at opfange temperaturstigningen hurtigt nok, så ville vandet måske koge ovre i den del af kedlen hvor brænderen sidder...  ??? og ved ikke om kedlen har rigtig godt af et opkog  :-\ ....

Prøvede at sætte pumpestart til 50 grader igår men det resulterede i et stop da system ikke kunne nå at aftage varmen...  ::) ... den skal lige have leget lidt med den indtil det spiller  ^-^
ah ok sådan.
Min pumpe starter samtidig med, at fyret går igang med at tænde op (lige pt. 2x i døgnet)
Jeg har så en shunt-ventil med fjernvarme føler som jeg tror Scotte Kim mener og nævner tidligere til tråd starteren.

Der sker bare det at, hvis jeg stiller shunten på 45 grader, så ifølge en termometer længere henne af strengen, kommer retur temp. efter 1½ times tid på 60 grader.
Jeg skal faktisk efter systemet er varmet op skrue helt ned på 35 for shunten for, at retur vandet kommer i nærheden af 50 grader.
Jeg har nu valgt som smerte grænse at låse shunten på 40 grader og skruer så ned på 35 når systemet er varmet igennem.
Men det er jo ikke altid man er hjemme 1½ time efter opstart og konen gider ikke sådan noget.



EDIT:
hmm nu kan jeg se på MHES link http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/MHES.html at hans retur også er i nærheden af de 60 grader!


Måske skulle jeg bare lad den shunt være på 40 hele tiden?
« Senest Redigeret: Nov 22, 2011, 20:56 af Max »
V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.723 - Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6 tons pr. år

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Start stop af cirkulations pumpe
« Svar #9 Dato: Nov 23, 2011, 08:52 »
Hej Max,

At min retur er på 60oC er et resultat af at min gulvvarme i det ene badeværelse ikke fungerer ordentligt og derfor returnerer meget varmt vand.
Nå der så samtidig ikke er ret mange andre forbrugere aktive, bliver returen meget høj.
Min returtermostat er stillet så returen holdes på mindst 45oC

Hilsen
Michael

hmm nu kan jeg se på MHES link http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/MHES.html at hans retur også er i nærheden af de 60 grader!


Måske skulle jeg bare lad den shunt være på 40 hele tiden?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 755
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Start stop af cirkulations pumpe
« Svar #10 Dato: Nov 23, 2011, 09:32 »
Hej
nå ok. Vi har så vores i kælderen slukket pt. så det er nok derfor.
resten af huset trækker så åbenbart så meget, at returen er de 60 grader.
lagde mærk til at der ikke er synderlig forskel om jeg har den på 35, 40 eller 45 (forskellen er fra 54 til 60 grader), så har skruet den tilbage til 45.

Hej Max,

At min retur er på 60oC er et resultat af at min gulvvarme i det ene badeværelse ikke fungerer ordentligt og derfor returnerer meget varmt vand.
Nå der så samtidig ikke er ret mange andre forbrugere aktive, bliver returen meget høj.
Min returtermostat er stillet så returen holdes på mindst 45oC

Hilsen
Michael

hmm nu kan jeg se på MHES link http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/MHES.html at hans retur også er i nærheden af de 60 grader!


Måske skulle jeg bare lad den shunt være på 40 hele tiden?
V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.723 - Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6 tons pr. år