Forfatter Emne: montering af røg temperatur føler  (Læst 22197 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
montering af røg temperatur føler
« Dato: Jan 05, 2012, 09:42 »
hej jeg har lige modtaget min røg temperatur føler med posten lige skal den bores oppe fra eller fra siden i skorstenen og har læst den skal side så tæt på kedlen som muligt lige bag min kedel der sidder min træk stabilisator og efter den der bøjer røret i 90 grader. der er også lidt vægge osv så det bliver svært at bore lige hvor jeg vil. hvordan sætter man den normalt
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: montering af røg temperatur føler
« Svar #1 Dato: Jan 05, 2012, 10:37 »
Din trækstabilisator skulle nok have været flyttet lidt, røgføleren skal sidde mellem kedel og trækstabilisator.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7718
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: montering af røg temperatur føler
« Svar #2 Dato: Jan 05, 2012, 10:49 »
Bor et 6,5 mm huld i siden af røgrøret.
Så er der plads til at få den ud hvis de kommer lidt sod på føleren,
og det skal gerne være i siden, fordi så falder den ikke ned i røgrøret.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: montering af røg temperatur føler
« Svar #3 Dato: Jan 05, 2012, 10:52 »
jeg har vedhæftet tre link til billeder på billed et har jeg sat en lille firkant to steder lige ved træk stabilisator der havde jeg tænkt mig at montere den tror bare jeg får svært at bore i den fra siden, gør det noget at det bliver oppe fra

http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/Dy760682.png

http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/qus60712.png

http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/QHr60742.png
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: montering af røg temperatur føler
« Svar #4 Dato: Jan 05, 2012, 11:02 »
Målingen vil ikke kunne bruges til noget, det er for tæt på trækstabilisatoren, du må prøve at bore så langt inde som over hovedet muligt.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: montering af røg temperatur føler
« Svar #5 Dato: Jan 05, 2012, 11:07 »
er det okay at bore oppe fra eller skal det være fra siden af
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7718
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: montering af røg temperatur føler
« Svar #6 Dato: Jan 05, 2012, 11:14 »
Ja, det er helt ok at bore oppe fra.
Sæt en skive eller andet på føleren, så den ikke kan falde ned i røret, og ledningen blive brændt af/over.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: montering af røg temperatur føler
« Svar #7 Dato: Jan 05, 2012, 11:19 »
jeg kan ikke rigtig sætte en ring på fordi så glider den bare af da det der metal er helt glat men min skorsten bag kedlen er ø 130  og den der metal måler er 15 cm og så kommer ledningen er det så fint at bare proppe den i oppe fra så vil den stikke ca 2 cm op og så kommer ledningen. vil den blive lie så præcis oppe fra som fra siden....
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7718
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: montering af røg temperatur føler
« Svar #8 Dato: Jan 05, 2012, 11:22 »
Når den er så tæt på trækstabilisator er jeg heller ikke sikker på at du får nogen brugbar temperatur måling.
Man må få en fjeder eller andet til at låse om føleren, så den er i midten af røret.
Temperatur censoren er i enden af føleren, og det er den der skal være i røgen fra fyret.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: montering af røg temperatur føler
« Svar #9 Dato: Jan 05, 2012, 11:36 »
okay så må jeg finde et eller andet jeg kan spænde rundt om føleren så den ikke ryger helt ned kan bare ikke lige komme på noget :-)
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7718
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: montering af røg temperatur føler
« Svar #10 Dato: Jan 05, 2012, 11:40 »
En fjeder fra en kuglepen  ^-^
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: montering af røg temperatur føler
« Svar #11 Dato: Jan 05, 2012, 11:44 »
hehe tror du den holder fast så den ikke glider ned den er jo glat.. tænker også lidt et spændebond problemet er bare at det skal være jern fordi plastik kan nok ikke holde den varme eller lim er nok heller ikke så godt..
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: montering af røg temperatur føler
« Svar #12 Dato: Jan 05, 2012, 11:46 »
Jeg har lige lavet en masse test med mit måleinstrument og en temperaturprobe, +/- 2,5% nøjagtighed, men reagerer på splitsec.

2cm bag trækstabisatoren er den faktisk helt gal, trækstabilisatoren køler hele området, det kom faktisk bag på mig, når proben er 2-5cm ind mod fyret er temperaturen 10-15°C bagefter, når jeg lukker trækstabilisatoren så passer den med målingen i styringen.

Jeg blev generelt overrasket over hvor svært det var at finde det sted hvor temperaturen var højest, nogle steder var det i kanten, 5cm derfra var det i centrum :P

Rent øv, prøver at tage flere målinger.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: montering af røg temperatur føler
« Svar #13 Dato: Jan 05, 2012, 11:49 »
Bor hullet så det præcis passer i størrelsen, jeg skal vride min forsigtigt ud, så selvom den sad i toppen var det ingen problem.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: montering af røg temperatur føler
« Svar #14 Dato: Jan 05, 2012, 11:54 »
men hvis du ser på mit billed er det vel mit bedste sted at sætte den lige der hvor røret starter lige inden træk stabilisatoren og så oppe fra tror du ikk den er varmest der jeg kan også sætte den efter træk stabilisator men der er den vel bare mere forkert og mere kold...
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons