Forfatter Emne: 16 kw med ydelse på 19.3 kw  (Læst 9312 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Kenneth

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 265
  • Respekt optjent: +1/-1
16 kw med ydelse på 19.3 kw
« Dato: Feb 10, 2012, 17:28 »
Jeg har netop igår koblet min stokerkontrol op igen, og konstatere nu at når fyret yder 100 % står der 19,3 i stokerkontrol.
Hvordan kan det gå til? max ydelse må jo være 16 kw ved 100%. Min afvejning står 150 g under faktisk men det burde ikke have noget at sige? eller? jeg køre med autoberegning..
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: 16 kw med ydelse på 19.3 kw
« Svar #1 Dato: Feb 10, 2012, 17:47 »
Beregn KW under indstillinger i Stokerkontrol slå det fra så holder den op med at puste sig op til storhedsvanvid  ;D
Biomax 16 fyrbøder

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: 16 kw med ydelse på 19.3 kw
« Svar #2 Dato: Feb 10, 2012, 18:13 »
jeg har ladet mig høre at under styringen i stokerkontrol under det der autoberegner mener jeg. der kan du bare skrive 20 kw selv om din kun er 16 og så er din hærd bare for lille og der er chance for at ved 100 procent at pillerne ryger af hærden pga. den er for lille. det kunne jo være der var skrevet noget der..... eller du kan vidst også bare skrive 10 kw og så vil den køre 10 kw ved max på 100 procent selv om din brænder er på 16 kw....
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline Kenneth

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 265
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: 16 kw med ydelse på 19.3 kw
« Svar #3 Dato: Feb 10, 2012, 19:10 »
står til 16 - det er der er lidt sjovt ::)
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: 16 kw med ydelse på 19.3 kw
« Svar #4 Dato: Feb 10, 2012, 19:18 »
okay pass .....
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 16 kw med ydelse på 19.3 kw
« Svar #5 Dato: Feb 10, 2012, 19:30 »
Prøv at stil skorstens træk til 0
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Kenneth

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 265
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: 16 kw med ydelse på 19.3 kw
« Svar #6 Dato: Feb 10, 2012, 19:33 »
OK. Hvad skulle det hjælpe?
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 16 kw med ydelse på 19.3 kw
« Svar #7 Dato: Feb 10, 2012, 20:04 »
OK. Hvad skulle det hjælpe?

Prøv  ;)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Heffernan

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 22
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: 16 kw med ydelse på 19.3 kw
« Svar #8 Dato: Feb 10, 2012, 21:18 »
Er Det ikke normalt? Min 16 kw går også op på 20 kw i stokerkontrol. Men man skal måske begrænse den til 16 kw ? Jeg har en small kedel.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 16 kw med ydelse på 19.3 kw
« Svar #9 Dato: Feb 11, 2012, 07:33 »
Nej man skal ikke begrænse effekten.
Der sker det at når man giver ekstra skorstens træk i styringen, kører sneglen lidt ekstra for hvert step.
Det hæver effekten, også i beregningen.
Husk derfor altid at stille luft når der ændres på indstillingen i styringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Kenneth

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 265
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: 16 kw med ydelse på 19.3 kw
« Svar #10 Dato: Feb 11, 2012, 07:50 »
Hvad er så forskellen på 0 og 1? Jeg syntes ikke er der kan aflæses noget..
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 16 kw med ydelse på 19.3 kw
« Svar #11 Dato: Feb 11, 2012, 08:23 »
Kig i mætnig hvor den ændre værdi.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 16 kw med ydelse på 19.3 kw
« Svar #12 Dato: Feb 11, 2012, 09:19 »
Hej Michael,

Ændring af skorstenstræk ændrer kun på mætningen i lavlast  ;)
...det får altså mindre og mindre betydning med stigende last, for at blive til ingenting ved højlast.

Hilsen
Michael

Nej man skal ikke begrænse effekten.
Der sker det at når man giver ekstra skorstens træk i styringen, kører sneglen lidt ekstra for hvert step.
Det hæver effekten, også i beregningen.
Husk derfor altid at stille luft når der ændres på indstillingen i styringen.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: 16 kw med ydelse på 19.3 kw
« Svar #13 Dato: Feb 11, 2012, 10:15 »
Mm, der er tre måder du kan få den effekt på. Hvis du har en flowmåler og en returføler på, så viser den øjebliks forbruget, og ikke øjebliks ydelsen.

Hvis du ikke har en flow måler og returføler, så er det nok bare din stokerkontrol der er konfigureret lidt forkert.
Sørg for der ikke står noget i de to felter her:


Ahja, og sørg for at Beregn KW på PC står til deaktiveret.

Og så skal du selvfølgelig være sikker på at autoberegning står til 16 kW:


Og skorstenstrækket har kun indflydelse på mætning lav, så med mindre vi er ude i en eller anden mærkværdig bug i chippen, så løser det ikke dit problem at pille i den.
« Senest Redigeret: Feb 11, 2012, 10:16 af Martin Pedersen »
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Heffernan

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 22
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: 16 kw med ydelse på 19.3 kw
« Svar #14 Dato: Feb 12, 2012, 12:10 »
Martin

Hos mig står tallet i den røde cirkelt til 20 kW. Mener du det skal ændres til 16 kW?