Hej Kenneth,
Ligesom Max er jeg noget forvirret nu
![Wink ;)](http://www.stokerforum.dk/Smileys/default/wink.gif)
Mener du "D" eller "P" ??
Hvis du reelt mener "P" giver det mening at du får en sløv process med "P" = 0, det er jo en I- eller ID- regulator som naturligt er utrolig sløv.
Hvis du derimod mener "D" giver dine observationer ingen mening
![Wink ;)](http://www.stokerforum.dk/Smileys/default/wink.gif)
P = Proportionalt og med en P=10 vil drifteffekten med P alene være 100% nor temperaturen er 10
oC eller mere under setpunkt ((setpunkt - aktuel) * P).
I = Intergal og vil bygge op / aftage som en "stak" (bunke af forskel) i forhold til hvor meget temperaturen er over / under setpuknt.
D = Differential / Derivative og vil reagere på ændringer og altså "sparke røv" når temperaturen falder og "slå bremsen i" når temperaturen stiger.
Poienten her er at opvarmning / afkøling af kedlen/vandet sker så langsomt at D-leddet ikke får nogen praktisk virkning, med mindre man ser på værdierne over meget lang tid.
Når du har D=10 vil et fald i temperaturen (vel at bemærke siden sidste måling) på 1
oC (hvilket er usandsynlig meget) give en effektændring på 10% ((aktuel afvigelse- sidste afvigelse) * 10).
Jeg er ikke i tvivl om at du observere problemer med din regulering, jer er bare meget i tvivl om din konklusion
![Wink ;)](http://www.stokerforum.dk/Smileys/default/wink.gif)
Hilsen
Michael
Jeg mente at temp var MEGET langsom til at komme op.
med P=10 er der en normal drift. Om det samme kunne nås med 1-9 vides ikke. 0 duer slet ikke,