Forfatter Emne: PID er begyndt at hoppe en del op og ned igen.....  (Læst 2664 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
PID er begyndt at hoppe en del op og ned igen.....
« Dato: Feb 17, 2012, 23:16 »
jeg har brugt lang tid på de skide PID og fandt fint ro ved P 3,0  og I på 0,2    men nu har jeg lige haft computeren på et stykke tid og kan se den er begyndt at hoppe en del... er der nogen der har nogen råd til dette den hopper fra 10 til 50 procent op ned op ned ......

http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/NUZ20660.png
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Offline Birch-Nielsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 292
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: PID er begyndt at hoppe en del op og ned igen.....
« Svar #1 Dato: Feb 18, 2012, 05:39 »
jeg har brugt lang tid på de skide PID og fandt fint ro ved P 3,0  og I på 0,2    men nu har jeg lige haft computeren på et stykke tid og kan se den er begyndt at hoppe en del... er der nogen der har nogen råd til dette den hopper fra 10 til 50 procent op ned op ned ......

http://imageshack.dk//viewimage.php?file=/imagesfree/NUZ20660.png

Hej Niklas

Prøv forsøgsvis at halvere din I-værdi  :)

Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!

10 kW Scotte på BlackStar20S

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/folke.html

Offline Kenneth

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 265
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: PID er begyndt at hoppe en del op og ned igen.....
« Svar #2 Dato: Feb 18, 2012, 07:51 »
Undskyld at jeg lige bryder ind her - men skal lys altid være 100%?
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: PID er begyndt at hoppe en del op og ned igen.....
« Svar #3 Dato: Feb 18, 2012, 08:02 »
Hej Kenneth,

Nej, lys skal ikke altid være 100%  ;)

Foto-sensoren skal kunne se lys fra bålet, så styringen "ved" at der stadig er et bål eller om bålet er gået ud.
Der er et minimums niveau (kan indstilles på nogle versioner) og en "Tid under niveau" (kan også indstilles på nogle versioner), som tilsammen udgør fejlovervågningen af bålet.

Hvis forbrændingen sker i en optimal position på herden, foto-sensoren er placeret optimalt og den interne snegl altid står i en optimal position når den er stoppet, er det muligt at have 100% hele tiden.

Hilsen
Michael

Undskyld at jeg lige bryder ind her - men skal lys altid være 100%?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Kenneth

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 265
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: PID er begyndt at hoppe en del op og ned igen.....
« Svar #4 Dato: Feb 18, 2012, 09:09 »
OK. For min svinger meget, men det er underordnet eftersom den overholder minimum lux. Har bare observeret på mange af de grafer jeg ser her at den er 100%.
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.

Offline Pelle Pellets

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 40
  • Respekt optjent: +1/-0
    • www.matene.com
Sv: PID er begyndt at hoppe en del op og ned igen.....
« Svar #5 Dato: Feb 18, 2012, 11:04 »
D-leddet er etter min mening den faktor som fungerer som "chock absorber". Jeg har P=7, I=0,1 og D=9.
Brænderen reagerer langsomt men det gir god O2 regulering.
Det burde vært en D-faktor i O2 reguleringen også.
2001 mod. Biomatic med Scotte 20kW 2012mod. 7 ton pilletank.
Producent av sneglsystemer, www.matene.com
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/matene.html