Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
« Svar #15 Dato: Apr 19, 2012, 17:17 »
Hej Lamborg,

Njaeee, nu har jeg jo en v10-styring og den har endnu ikke særskilt P- og I-led for VVB  ;)
Desuden giver det stadig en stor ændring i kedel setpunkt og dermed driftprocent i skiftet fra VVB-drift til normal drift, og store hurtige udsving i driftpricent medfører dårlig forbrænding  ;)

Hilsen
Michael
 
Du kunne også opgardere din chip til en 6.73 . Derved får VVB sin egen P og I regulering og du kan få fyret til at reagere anderledes når den kører VVB priotering.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
« Svar #16 Dato: Apr 19, 2012, 18:09 »
hej Michael.
Hmm det var da underligt det ikke er på V10 år det er på 6.73 som en helt ny ting.. Rigtigt med den dårlige forbrænding men det er jo ikke så lang tid fyret kører VVB at det gør det store og denne kunne jo måske være rart at skrue lidt op for reaktionen således at speederen hurtigrer blev sluppet.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
« Svar #17 Dato: Apr 24, 2012, 18:03 »
Du kunne også opgardere din chip til en 6.73 . Derved får VVB sin egen P og I regulering og du kan få fyret til at reagere anderledes når den kører VVB priotering.

Har du prøvet at indstille P og I for VVB? Den funktion kunne jeg godt bruge. Når mit fyr f.eks starter op for at lave varmt vand, fiser kedlen op på 100% ydelse efter et stykke tid, når så kedlens set temp. er nået, ryger ydelsen helt ned i kælderen og det bevirker så, der er en masse piller i herden fra 100% drift som ryger af pommeren til indtil de er brændt af. Det synes jeg på godt gammeldaws jysk, er trals. :-\
Biomax 16 fyrbøder

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
« Svar #18 Dato: Apr 24, 2012, 18:35 »
I den nye chip, kan du også begrænse effekten, når der laves varmt vand.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
« Svar #19 Dato: Apr 24, 2012, 18:40 »
I den nye chip, kan du også begrænse effekten, når der laves varmt vand.

Ja det var det jeg fiskede efter at høre hans erfaring med  O0
Biomax 16 fyrbøder

Offline Syhler

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 342
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
« Svar #20 Dato: Apr 24, 2012, 19:05 »
Jeg har ikke den nye chip desværre.
min er en 6.68
10kw, Opop H418, V 7.0680
Trækstabilisator, Kompressorrens
VVB prioritering med 3-vejs motorventil
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
http://stokercloud.dk/dev/jeppe_syhler.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
« Svar #21 Dato: Apr 24, 2012, 19:50 »
Hej Lund.
Nej har ingen erfaring med det . Jeg har ikke VVB prio på.  :-\
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Lund-Lemvig

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 634
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: MEGET høj kedeltemp ved vvb drift
« Svar #22 Dato: Apr 24, 2012, 19:58 »
Hej Lund.
Nej har ingen erfaring med det . Jeg har ikke VVB prio på.  :-\

Nå for pokker  :P
Biomax 16 fyrbøder