Forfatter Emne: Woody viser ingen lys og fyret går ud ved 10 % drift?  (Læst 7160 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline johank

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Jeg har prøvet at sætte auto justering til at sætte pillemængden op men så skal jeg justere på ilten, men det samme sker. Nogen forslag

VH Johan

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Woody viser ingen lys og fyret går ud ved 10 % drift?
« Svar #2 Dato: Jun 13, 2012, 19:28 »
Du skal ikke prøve at snyde autoberegneren så kan du komme i uføre. Prøv istedet for at sætte skorstens træk op i 10% drift med 1 og juster luften derefter.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline johank

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Woody viser ingen lys og fyret går ud ved 10 % drift?
« Svar #3 Dato: Jun 13, 2012, 19:30 »
Har du fulgt guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf

Jeg tror det er nogenlunde sat op efter den guide, fyret har kørt siden september 2011 og jeg har ikke haft problemer før, jeg har fjernet den øverste røgvende plade da jeg havde problemer med kondens i skorstenen. Kan det have noget at sige?

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Woody viser ingen lys og fyret går ud ved 10 % drift?
« Svar #4 Dato: Jun 13, 2012, 19:36 »
Det er måske fordi der er mere træk nu end før.
Har du trækstabilisator på ?
Kør hele guiden igen.
« Senest Redigeret: Jun 13, 2012, 19:38 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline johank

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Woody viser ingen lys og fyret går ud ved 10 % drift?
« Svar #5 Dato: Jun 13, 2012, 19:52 »
Det er måske fordi der er mere træk nu end før.
Har du trækstabilisator på ?
Kør hele guiden igen.

Jeg har trækstabilisator på, hjælper det så at justere på trækket?

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Woody viser ingen lys og fyret går ud ved 10 % drift?
« Svar #6 Dato: Jun 13, 2012, 19:59 »
Trækstabilisatoren i røgrøret eller skorstenen skal stå på 10 Pa.
Skorstens træk, i indstillingen, i styringen tilfører flere piller, til et for lille bål.
Ja, det hjælper derfor at øge skorstens træk.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Niklasmurer

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Woody viser ingen lys og fyret går ud ved 10 % drift?
« Svar #7 Dato: Jun 14, 2012, 07:30 »
Du kan også låse den så når den køre minimum er det 15 procent. Eller 20 procent.
Woddy 16 kw
opvarmer 142 kvm i to plan, 9 radiator
og carport 60 kvm og ude spa 1900 liter
isolering middel
trækstabilisator og stokerkontrol
forventet årlig pilleforbrug 6 tons

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Woody viser ingen lys og fyret går ud ved 10 % drift?
« Svar #8 Dato: Jun 14, 2012, 07:58 »
Du kan også låse den så når den køre minimum er det 15 procent. Eller 20 procent.

Ja han skal låse den når han indstiller,
for der er jo noget galt med indstillingen når den går ud.
Ellers skal en styring ikke begrænses.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/