Hej Allan,
Stokercloud afslører meget, så pas på

Hvis du luftede ud i dag har du fejlet, for pumpen har været igang hele tiden

Når man skal lufte ud, stopper man pumpen, venter 10-15 minutter, lufter ud og tænder pumpen igen.
Når pumpen kører kan man "fange" en luftlomme på et uheldigt sted, men når pumpen standses finder luften stille og roligt til de højeste steder.
Ivrigt er dine peaks der stadig

Men du skal ikke være så ked af de peaks, det er ikke noget problem og skyldes sikkert en stor langsomt reagerede radiator.
Forløbet af en peak er:
Noget åbner for flow (sikkert en radiator)
Flowet stiger
Der kommer koldt vand retur til kedlen og derfor falder kedeltemp.
Fyret gearer op og får kedeltemp op igen
Flowet falder fordi radiatoren lukker
...helt naturligt og normalt

Hilsen
Michael
hej ole
jeg gik op med en skål og en klud, for nu skulle der dælme luftes ud, og det blev der, igen igen.
derefter gik jeg ned og fyldte vand på fyret.
og lige nu kl. 19:54 ser det ud til at du har ret !!!
så jeg skylder vist en undskyldning til dem der har hjulpet undervejs 
jeg TROEDE at jeg havde luftet ordentligt ud 
mvh allan