Den burde ikke nødvendigvis vise 30kw når kedlen kører 100%. Hvis du har flowmåler på, så skal den jo bruge flowmåleren til at beregne ydelsen og uden et flow kan der ikke være noget energi. Energi beregnes således:
Kw*0,86/(Tf-Tr)=Q ==> Kw=(Q*(Tf-Tr))/0,86 hvor:
Kw = energi
0,86 = kW -> cal/h
Tf = Fremløbstemp
Tr = Returtemp
Q = Flow m3/h
Så uden et flow vil Kw aktid blive 0.
Udover det så tror jeg ikke styringen regner det rigtigt ud, jeg havde 10Kw på min kedel i dag uden at den viste et flow.