Forfatter Emne: SOS HJÆLP HURTIGST MULIGT  (Læst 5066 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline MichaelSoee

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
SOS HJÆLP HURTIGST MULIGT
« Dato: Nov 30, 2012, 19:45 »
Vi bor I et to familiers hus, og lejeren ringede her til aften og nævnte der ingen varme var.. (Vi bemærkede det ikke, eftersom brændeovnen var tændt)

Da vi kommer ud til fyret (BlackStar Kedel" ryger pillerfyret helt vildt, og der render vand ned langs siderne indvendig? Konsistensen er næsten helt tjære agtig - og askebakken er også fyldt med vand.. Den blev renset for mindre end et døgn siden, og der bemærkede vi en lille "fugtig klump" inderst inde, men gjorde ikke mere ved det.. Nu er det ret medtaget.

Hvad kan dette skyldes? Nogle hurtige og gode råd til hvad vi kan/skal gøre?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: SOS HJÆLP HURTIGST MULIGT
« Svar #1 Dato: Nov 30, 2012, 19:49 »
Hvilken størrelse brænder ?
Er der den nye kedel med semirens ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MichaelSoee

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: SOS HJÆLP HURTIGST MULIGT
« Svar #2 Dato: Nov 30, 2012, 19:50 »
Det er en 10KW.

Nej tror ikke det er den nye kedel med semirens.
Den er et par år gammel.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: SOS HJÆLP HURTIGST MULIGT
« Svar #3 Dato: Nov 30, 2012, 19:54 »
Hvis den har kørt flere år uden problemer er det sikkert ikke en indstilling i styringen der er problemet.
Du skriver at det sker lige efter rens, kan du evt. have vendt herden omvendt ?
Jeg mener sådan at den lukker for luften fra blæseren ?
Vand i fyret kan også skyldes forkert indstillet shunt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MichaelSoee

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: SOS HJÆLP HURTIGST MULIGT
« Svar #4 Dato: Nov 30, 2012, 20:02 »
Den har kørt de sidste par år, uden de store problemer.
Du kan godt hører vi ikke selv er så meget inde i det, vi plejer at have svigerfar på sagen - da stort set hele familien har dette fyr - og han står for det.. Men han er ikke lige at træffe i aften.

Herden vendte rigtig, så det kan ikke være det.

Brændkammeret i kedlen er nærmest "glaseret" over alt.

Vi har ikke ændret i nogle indstillinger, så burde sådan en forkert indstilling pludselig forekomme?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: SOS HJÆLP HURTIGST MULIGT
« Svar #5 Dato: Nov 30, 2012, 20:28 »
Måske i har taget brænderen af da i rensede.
Er den så spændt rigtigt på igen ?
Er askeskuffe lågen lukket tæt ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MichaelSoee

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: SOS HJÆLP HURTIGST MULIGT
« Svar #6 Dato: Nov 30, 2012, 20:33 »
Vi har lige prøvet at skille alt af og montere det igen. I fagsprog kaldes vores problem vel løbesod. Der er jo sket en del med temperaturen de sidste dage.

Vi har forsøgt med en ny optænding for 10 minutter siden, røgtemperaturen er allerede nu oppe på 44 grader, er det korrekt forstået at så længe denne ikke er over 60, er der høj risiko for løbesod?

Er der noget vi skal være opmærksomme på med hensyn til denne optænding? Bør man slukke alle radiatorer i huset således fyret kan koncentrere sig om at varme varmtvandsbeholderen op?

Offline MichaelSoee

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: SOS HJÆLP HURTIGST MULIGT
« Svar #7 Dato: Nov 30, 2012, 20:34 »
Nu kører vi jo med Stokerkontrol, her fremgår det at brænderen viser 99 lux men kun 21 grader, jeg antager at det intet har med temperaturen i brændkammeret at gøre?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: SOS HJÆLP HURTIGST MULIGT
« Svar #8 Dato: Nov 30, 2012, 20:44 »
Løbesod er det sikkert.
Men hvorfor ?
Røgtemperaturen skal over en vis temperatur for ikke at kondensere.
Kommer den ikke det skaber det problemer.
Radiatorer kan fint være åbne.
I bør se til fyret, eller slukke ned hvis i er i tvivl om hvorfor det pludselig laver problemer.
Du kan evt køre guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Det kan være at sneglen giver flere piller en den er indstillet til.
Det kan også være blæser problemer.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/