« Svar #15 Dato: Jan 18, 2013, 17:01 »
hæ hæ ... Næ du der kan ikke være flere piller på bussen så jeg "nøjes med 128 kg"
PS træt af denne her besked når man skriver svar hvodan får man den væk. ??
E-mail skabelonen "notify_boards_body_reply" kunne ikke findes

Hej
Kan der ikke være flere piller skal der jo mere blæs, det giver så igen ledig plads til endnu mere brændsel. Så jeg siger ligesom Martin, juster op, sæt i værk.  ;) Den mangler ca 4 kwt, det vil da være tosset ikke at udnytte når nu du mangler varme.

Helt enig det besked er møj træls, vi krydser fingre for at forummet ikke siger BUUUUUM.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline herden

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 170
  • Respekt optjent: +7/-1
  • alt er et spørgsmål om valg og konsekvenser
Sv: Problemer med fremløb temp
« Svar #16 Dato: Jan 18, 2013, 17:27 »
tror du skal følge martin pedersens råd. det jeg mener er at jeg har en woody 16 kw der feks. når den laver vvb priotering og sat til max 30%
og den bruger 1 time eller halvanden ligger min røgtemperatur på ca 120. når din 30kw scotte kører ca 100% er din røgtemperatur noget nær det samme og med min erfaring lyder det noget mistænkeligt at den ikke ligger højere og det er selvom vores kedler er forskellige for virkningsgraden tror jeg ligger på ca samme niveau. men jeg kan da selfølgelig tage fejl ^-^
mvh herden
scotte 10 kw. med sommerrist. kedel passat D14P
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
husareal. 116 kwm i et plan anno 1979
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
isolering. fornuftig med kan forbedres på loft.
nu 200 mm rockwool

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 739
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Problemer med fremløb temp
« Svar #17 Dato: Jan 18, 2013, 17:39 »
hej  den har godt nok fuld fart på  så den kan nok ikke mere hvad med at starte din jordvarme sammen med det er en god ide at sætte en 10kwh op så kan du jo nøjes med den om sommeren mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

MartinPedersen

  • Gæst
Sv: Problemer med fremløb temp
« Svar #18 Dato: Jan 18, 2013, 17:45 »
Lur mig om brænderen ikke har højeste virkningsgrad omkring de 26 kW... og det er grunden til at du føler den ikke kan brænde flere af ved perfekt forbrænding... hvilket jo er rigtigt, men det ville da være usædvanlig modbydeligt af producenten at levere et fyr der har højeste virkningsgrad 2-3 uger af året.... så det gør NBE selvfølgelig ikke. Det er meget muligt at virkningsgraden falder efter de 26 kW, men den er altså bygget til at kunne yde 30 kW, og ja den kommer til at køre en anelse mager for at kunne nå at brænde dem af... men det er mikroskopisk hvad det giver dig i forøget forbrug pga. virkningsgrads tab, så hold nu bare op med det pjat, og skru den op til det den er lavet til.

Offline Hugo

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +7/-3
  • Woody-skotte 10Kw ,Opop kedel 20
Sv: Problemer med fremløb temp
« Svar #19 Dato: Jan 18, 2013, 17:59 »
hej Lamborg har du tjekket dine vandrør ..... eventuelt et varmtvandrør der er sprunget ,så det trækker på forbrug hele tiden.

fortsat god aften

Offline Sewerforever

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Problemer med fremløb temp
« Svar #20 Dato: Jan 18, 2013, 18:49 »
Hej lamborg

Jeg har selv en 30 kw og når den køre 100% er rør temp over 200 grader

Mvh Michael

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Problemer med fremløb temp
« Svar #21 Dato: Jan 18, 2013, 19:16 »
Hej Claus,

Lyt til Martin, det er meget fornuftigt det han råder dig til  ;)
...selv min lille 10 kW kan "tunes" til 12 kW, så selvfølgelig kan din 30 kW brænde piller der svarer til 30 kW af  ;)

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Problemer med fremløb temp
« Svar #22 Dato: Jan 18, 2013, 19:21 »
Hæ hæ.. Tror jeg har fundet fejlen . Det var en fejl 40 ... kunne heller ikke forstå det jeg plejer sgu da at kunne fyre op.. Men Martin (og mig selv) bragte mig lidt på sporet.. De 128 kg er det jeg plejer at ligge på når jeg fyre det hele op og sidste døgn brugte jeg faktisk kun 110 kg .. Hmmm . Da jeg skiftede pillemærke fordi mine normale var udsolgt lavede jeg lige en kontrol afvejning. 1550 gr mod normalt stabilt 1365 ? Nå men det blev den ved med så det måtte jo være sådan. Smed 1500 gr i auto og finjusterede lidt på mætning så det så meget pænt ud. (Kenneth når jeg piller ved mætning er det max 1-1,5 i mætning høj jeg finjustere og smider du det i beregneren betyder det måske 50 gr . ) Men nu tjekkede jeg lige min vægt med konens industrivægt.. .. 200 gr i forskel og det endte med at min kælder vægt gik død... Røv og nøgler .. Smidt den ned på 1300 gr og op til normal i luft . Vil ikke til at veje om nu.. Men nu er vi på vej op i den rigtige retning.
Tusinde tak for alle gode ideer til at hælpe på vej til at hovedet kunne drejes i den rigtige retning..
Sewer . Jeg har aldrig en røgtemp over 120 gr .. Min er en gammel utæt 10m høj ting med en 240mm lysning og der er træk så jeg skal holde på hatten når jeg åbner renselemmen. Sidst fejeren var her var kunne vi se asken bliver suget ud da han ville feje ud fra renselem.
Og Ps Mhes. Ikke altid ening med hr Pedersen men jeg lytter altid til en klog mand :-)
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Problemer med fremløb temp
« Svar #23 Dato: Jan 18, 2013, 20:33 »
Ah ha .. For overmodigt !!!! Var over 60,5 gr i fremløb men så stillede jeg lige ned på 1200 og luft på for at presse den yderligt. Men så var den ved at kløs og jeg tabte igen så nu er jeg gået på 1250 så må vi se..
der var en som skrev at jeg kunne starte jordsvinet for at hjælpe. Det kører men laver kun varmt vand.. Den kan ikke hjælpe på anlægget. Når anlægstemp er over ca 44 gr så enten starter den ikke eller også går den i alarm fordi den ikke kan komme af med varmen så det duer ikke. men VV det kan det lave.
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

MartinPedersen

  • Gæst
Sv: Problemer med fremløb temp
« Svar #24 Dato: Jan 18, 2013, 20:44 »
Jeg kan godt li at lave en kontrolvejning. En liter mælk incl karton skal veje ca. 1050-1060 gram, og to skal så veje 2100-2120 gram. Bare et godt råd.. min kina vægt røg i skralderen ret hurtigt :P

Hvor mange trækstabilisatorer har du i den skorsten? Jeg har en på 260 mm, med to i... og den er faktisk kun 5,5 meter høj. Nøjj der er sgu i den.

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: Problemer med fremløb temp
« Svar #25 Dato: Jan 18, 2013, 21:15 »
ja min ryger også. Konen må finde sig at jeg bruger hendes den dyre. Fint kneb med mælkekartonen.
Jeg har to TS i ellers kan jeg intet styre. Når jeg renser sætter jeg lige en komp pistol i røgrør renslem og der kommer intet ud af ts det ryger bare op og væk :-). Jeg kan også blæse mine kedelflader rene hvis jeg ville uden det støver særligt meget .. Skorstenen trækker det bare ud.
Nu er salen på 19 gr og fjernstyringen har lukket for radiatormotorne så nu stiger den lynhurtigt til 70 gr.
Er nu lidt varm på tanken om at sætte en 10kw op og trække 5/4" rør ind i salen og bare starte den op når salen er i brug. Der er 120 kvm med 5 m til loft så det burde den jo fint klare . Så kan den også lave VV om sommeren så megasvinet kan holde ferie.
« Senest Redigeret: Jan 18, 2013, 21:18 af Lamborg »
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline Randimol

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 132
  • Respekt optjent: +5/-1
Sv: Problemer med fremløb temp
« Svar #26 Dato: Jan 21, 2013, 11:55 »
Nå venner, nu har jeg siddet og læst hele denne tråd, og kan jo godt se, at mit fyr driller mig lidt. Hvordan ser man rør temp. skal der en føler på ? Min kedeltemp. ligger på ca.62-63 grader og fremløb er aldrig over 50 grader, men heller ikke under 45 grader. Om morgenen har jeg et stop på 15 min, og der falder temp til 20 grader på fremløb, og så knokler fyret temmelig mange timer for at få den op igen. Flere piller på, og op med luft i høj last 85 % resultat, pillerne blæser af herden  >:(  Skal der bare endnu flere piller til, så de ikke fiser af herden eller hva ? Havde slukket fyret ½ time igår, da der skulle laves noget strøm, og så blev der da godt nok koldt, og der var koldt i mange timer. Sorry Lamborg, at jeg lige blander mig her på din tråd, men det kunne jo være at du/I lige kunne hjælpe mig lidt  ;D
Randi
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Problemer med fremløb temp
« Svar #27 Dato: Jan 21, 2013, 12:36 »
Ja, der skal en føler på for at se røgtemperaturen.

Kedeltemp og fremløb skulle gerne være det samme, det er nok kun målefejl der gør at du læser 2 forskellige ting.

At fyret får travlt efter stop, er jo kun naturligt. Energien forsvinder jo ud af huset konstant, og den tabte energi skal tilbage plus at det hele skal tilbage på normal temperatur.

Så det drejer sig om akkumulering, har man masser af gulvvarme i beton og et godt isoleret hus, er det ingen sag for fyret at komme tilbage til før stoppet.

Er der derimod radiatorer i et stort og mellem isoleret hus, skal det meget energi til, og det tager tid med et kun 30kw fyr.

Dit fyr burde kunne yde 30kw uden at pillerne blæser af herden.
« Senest Redigeret: Jan 21, 2013, 17:34 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline elstrom

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 78
  • Respekt optjent: +5/-2
Sv: Problemer med fremløb temp
« Svar #28 Dato: Jan 21, 2013, 15:03 »
måske mig som spøger dumt men kan i ikke køle jeres røgtemp mere en til 120? for selvfølgelig holder i den varm men går da også umilbart glip af en masse varme min 20 kw ligger på ca 45 - 55.... og hvis jeg hæver min røgvender plade så temp siger arbejder fyret naturligt også mere...

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4596
  • Respekt optjent: +176/-24
    • mit fyr
Sv: Problemer med fremløb temp
« Svar #29 Dato: Jan 21, 2013, 16:06 »
måske mig som spøger dumt men kan i ikke køle jeres røgtemp mere en til 120? for selvfølgelig holder i den varm men går da også umilbart glip af en masse varme min 20 kw ligger på ca 45 - 55.... og hvis jeg hæver min røgvender plade så temp siger arbejder fyret naturligt også mere...
Jeg ligger normalt mellen 85-100°C, lige nu kører jeg lidt forsøg.

Jeg tvivler lidt på din røgtemperatur, 45°C så vil røgrøret mærkes iskoldt. Ved 85-90° har jeg en overflade temperatur på røgrøret på et par og 40 grader.
Her ved 120° kan jeg lægge hånden på men ikke holde den.

Der er mange faktorer der spiller ind. For at der skal måles rigtig skal føleren sidde i en lomme, og den skal være isoleret, ellers vil en eventuel del af føleren der rager ud, køle så målingen bliver upræsis.
Det nøjagtige er et måleinstrument med en termoføler, den er rimelig præcis og måler kun helt ude i spidsen.

Du vil aldrig komme under retur temperatur, og dog, hvis fyret er helt galt justeret og den kolde luft fra blæseren drøner igennem kedlen, men så må der ikke være meget bål.

For en god ordens skyld så drønede jeg lige i fyrrummet, ved 121°C er overfladen 63°C
« Senest Redigeret: Jan 21, 2013, 16:13 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html