Forfatter Emne: Temperaturdifference i VVB  (Læst 3412 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Perminator

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 118
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
Temperaturdifference i VVB
« Dato: Jan 21, 2013, 21:35 »
Hej
Nu kører mit fyr som blev installeret lige før jul efterhånden rigtig godt. Også takket være god hjælp herfra.
Jeg kører VVB-prioritering med 3 vejs ventil, helt straight efter bogen. VVB har settemperatur på 55 grader, og start VVB-prioritering (under) ved 50 grader. Mine P og I værdier er ikke ændret fra standard, da jeg synes at udsving i belastningen bliver "fanget" rigtig fint.
Her i kulden er der dog noget pendling forbi setpunktet for kedlen (70 grader) når VVB-prioritering slår fra. Selvfølgelig er der stor afkøling i huset, mens der køres 20-25 min VVB, hvilket bevirker at returtemp til kedlen falder hurtigt når der skiftes tilbage. Og så tager fyret fat, ryger over, osv indtil det hele starter forfra med en ny VVB-prioritering.
Spørgsmålet er, hvor tæt jeg kan sætte "VVB-under" til de 55 grader med henblik på at få  en mere rolig drift (hyppigere VVB-prioritering).  Jeg må kunne hente noget  her, i stedet for at begynde at eksperimentere med P og I ? Hvilken difference køres der typisk med i en 160 l Metro? Den aftager typisk 5 kW  når den bliver fodret.
Bedste hilsener
Perminator
Scotte 10 KW, Black Star 1016 S, 160 l Metro Combi med cirkulationspumpe og termoføler,
Styring ver 6.79, 3 vejs VVB prioritering, Trækstabilisator. 3 m udvendig stålskorsten. Hus 120 m2 fra 1926, medium isolering, 25 m  fjernvarmerør under gårdsplads. http://stokercloud.dk/dev/perminator.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Temperaturdifference i VVB
« Svar #1 Dato: Jan 22, 2013, 06:20 »
Når der laves varmt vand er P og I låst til P = 5 og I = 0,1
Ønsket setpunkt stadig ønsket VVB temp + 20 grader.
Der er i princippet ikke nogen øvre eller nedre grænse for hvilken difference du kan sætte ind,
men det er upraktisk at den er for tæt på setpunkt fordi
du så vil få hyppige perioder uden varme på huset.
Er differencen for stor vil du i perioder mangle varmt vand.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Perminator

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 118
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
Sv: Temperaturdifference i VVB
« Svar #2 Dato: Jan 22, 2013, 17:13 »
Hej Michael
Tak - Jeg prøver at indsnævre med en enkelt grad, og måske senere een til. Det vil give, som du skriver, hyppigere perioder uden varme på huset, men også kortere perioder, og et mindre skvalp af meget koldt returvand fra huset når der skiftes tilbage.
Egentlig er der rigelig kapacitet til at trække både hus og VVB, selv i denne kulde. Har det aldrig været på tale med en motorventil der positionerer sig og laver en fordeling? Ellers er løsningen vel en form for termostatstyret omløb, som MHES vist har beskrevet?
Vh Perminator
Scotte 10 KW, Black Star 1016 S, 160 l Metro Combi med cirkulationspumpe og termoføler,
Styring ver 6.79, 3 vejs VVB prioritering, Trækstabilisator. 3 m udvendig stålskorsten. Hus 120 m2 fra 1926, medium isolering, 25 m  fjernvarmerør under gårdsplads. http://stokercloud.dk/dev/perminator.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7714
  • Respekt optjent: +228/-181
  • NBE Support
Sv: Temperaturdifference i VVB
« Svar #3 Dato: Jan 22, 2013, 17:26 »
Ja, der er noget nyt på vej  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Perminator

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 118
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
Sv: Temperaturdifference i VVB
« Svar #4 Dato: Jan 22, 2013, 17:40 »
Ja, der er noget nyt på vej  :)
Det vil jeg glæde mig til, - og undlade at pille ved rørføringen :-)
Perminator
Scotte 10 KW, Black Star 1016 S, 160 l Metro Combi med cirkulationspumpe og termoføler,
Styring ver 6.79, 3 vejs VVB prioritering, Trækstabilisator. 3 m udvendig stålskorsten. Hus 120 m2 fra 1926, medium isolering, 25 m  fjernvarmerør under gårdsplads. http://stokercloud.dk/dev/perminator.html