Forfatter Emne: nyt anlæg  (Læst 5926 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline skovlyst

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 95
  • Respekt optjent: +0/-0
nyt anlæg
« Dato: Mar 01, 2013, 15:58 »
Halløj i forumet,
jeg står og har planer om at bygget et komplet nyt anlæg op, her til foråret/sommer,
det gamle hjemmebyggede stoker har nu rundet 20 år, og er ved at være klar til pension.
planen er at det skal være en scotte/black star 10kw, med et nyt skorsten, ø-13.
jeg har lidt spørgsmål, som jeg håber i kloge hoveder kan hjælpe med,
jeg vil have V-10 styring, med alt hvad der kan fås af følere, og interface, komp rens, mm, dog uden iltstyring og vvb.
: jeg kan se at der er to typer flowmålere ntc eller dn20? hvad er forskellen? og hvad passer til V-10 styring.
: retur og fremløb tempfølere, hvilke skal jeg vælge? ptc/ntc? er det dem som er under flowmåleren på eksl. hedestokers hjemmeside 2-stk af dem?
: røgtemp føler PT1000 eller ntc ? hvad er forskellen ?
: hvor meget skal jeg købe for at være oppe at køre med interface, på V-10 styring?
: shunt med fjernføler, er den ikke ok, eller skal man over i noget trevejs ventil?
: kan ikke finde målsat tegning over kedel på NBEs hjemmeside? er der nogen som kan hitte sådan en?
: hvad er diameter på røgrør, fra kedlen ?

« Senest Redigeret: Mar 01, 2013, 16:07 af skovlyst »
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: nyt anlæg
« Svar #1 Dato: Mar 01, 2013, 17:08 »
Jeg kan starte med et par svar på dine spørgsmål.
NTC er negativ temperatur måler og PTC er positiv, PT1000 er en tredie type.
Til V10 kan du bruge NTC ( de er billigere  :) )
V10 har alt internet tingeling indbygget.
Der er kun brug for et LAN kabel.
Shunt med fjernføler er helt fin.
Mål på kedler http://shop.nordjysk-bioenergi.dk/category/kedel-15/
« Senest Redigeret: Mar 01, 2013, 17:09 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline skovlyst

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 95
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: nyt anlæg
« Svar #2 Dato: Mar 01, 2013, 18:15 »
Lige et spørgsmål mere,
hvad mener i om Semirens?
jeg syntes måske at de par tusing ekstra som det koster,
er både lidt frås, men også måske en dårlig ide,
da kedlen jo er så effektiv, at der kan være problemer med for lav røggas temp,
så kunne semirens vel risikere at forstærke problemet med røggastemp?
en ikke alt for ren kedel vil vel have en lidt højere røggas temp?
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: nyt anlæg
« Svar #3 Dato: Mar 01, 2013, 19:02 »
Semirens er fint.
Se side 4 i manualen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%206.80.pdf
Flere forslag der løser det, hvis det bliver et problem.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline skovlyst

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 95
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: nyt anlæg
« Svar #4 Dato: Mar 02, 2013, 08:22 »
Så hvis forstået rigtigt, så kan der køres med NTC følere, hele vejen igennem? også til flow måler?
udetemp føler er det bare samme model, som til frem/retur temp?
kan man rense ind i røgrøret, fra kedlen, der tænker jeg på, om jeg behøver renseklap i røgrør?
når der kune er et lige røgrør fra kedel og ind i skorsten?
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4448
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: nyt anlæg
« Svar #5 Dato: Mar 02, 2013, 10:52 »
Så hvis forstået rigtigt, så kan der køres med NTC følere, hele vejen igennem? også til flow måler?
udetemp føler er det bare samme model, som til frem/retur temp?
kan man rense ind i røgrøret, fra kedlen, der tænker jeg på, om jeg behøver renseklap i røgrør?
når der kune er et lige røgrør fra kedel og ind i skorsten?

Som jeg har forstået det så kan man køre med NTC følere på alle temperaturindgangene på V10, men jeg vil mene at flowmåleren stadigvæk er en pulsmåler.

Nu mener Michael at en PT1000 er en tredie type ??? går den så bare ligeud? Jeg vil nu mene at en føler enten er PTC eller NTC, en tredie type er thermocoupler, en termocouper er klart overlegen men også meget dyrere og mere kompliceret (indgangsmæssig) at anvende.

Det må være din skorstensfejer der sætter kravet om renselem i røgrøret, så tag en snak med ham.
Men min skorstensfejer har fortalt mig at jeg selv er ansvarlig for røgrøret, det hører ikke ind under dem, men han gør det alligevel af høflighed ::)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: nyt anlæg
« Svar #6 Dato: Mar 02, 2013, 11:55 »
Forvirring kan hurtigt opstå  ;)

PTC og NTC er begge temperaturfølere af modstandstypen, hvilket vil sige at modstanden i dem ændrer sig når temperaturen ændrer sig.

PTC (Positiv Temperature Coefficient) er en følertype hvor modstanden stiger ved stigende temperatur.

NTC (Negativ Temperature Coefficient) er en følertype hvor modstanden falder ved stigende temperatur.

Begge typer følere har forskellige standard kurver og de hedder f.eks. PT100 og PT1000, hvilket angiver modstanden ved 0oC.
Sådan at en PT100 har en modstand på 100 ohm ved 0oC mens en PT1000 har en modstand på 1000 ohm ved 0oC
Ligeledes findes der standard kurver for NTC følere, f.eks. NTC10k og NTC100k.

En PT1000 føler er altså en PTC føler.

V10-styringer kan kun køre med NTC følere som temperaturfølere, lige med undtagelse af røggas temperatur føler og skakt temperatur føler (for at være kompatible med ældre brændere).
V6-styringer kan køre med både PTC (KTY) og NTC følere og helt gamle v4-styringer kører kun med PTC (KTY) følere.

TC følere (thermo coupler) er aktive følere som afgiver en spænding der er afhængig af temperaturen.
Denne slags følere kan ikke bruges på NBE styringer.

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline skovlyst

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 95
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: nyt anlæg
« Svar #7 Dato: Mar 02, 2013, 12:33 »
Tak for hjælpen,
  ang. flowmåler, hvad er en DN20?
jeg skal vel bare have NTC modellen til V-10 styring?
kan se at DN modellen er lidt billigere ^-^
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: nyt anlæg
« Svar #8 Dato: Mar 02, 2013, 12:38 »
Hej,

DN20 betyder "Diameter Norminal" 20 mm og er en betegnelse for lysningen (hullet igennem) i enheden (flowmåleren).

En DN20 har en lysning på 20 mm og en DN25 har en lysning på 25 mm.
Altså en DN20 svarer til en 3/4" og en DN25 svarer til en 1", hvis vi skal være lidt gammeldags og ikke bruge SI-enheder  ;)

Og jeps, brug bare NTC-følere til en V-10'er på alle temperatur følere.
Jeg anbefaler dog PT1000 til røggastemperaturføleren hvis man har sådan en.

Hilsen
Michael

Tak for hjælpen,
  ang. flowmåler, hvad er en DN20?
jeg skal vel bare have NTC modellen til V-10 styring?
kan se at DN modellen er lidt billigere ^-^
« Senest Redigeret: Mar 02, 2013, 12:39 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline skovlyst

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 95
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: nyt anlæg
« Svar #9 Dato: Mar 02, 2013, 12:44 »
Tak for hjælpen, i er dælme hurtige på aftrækkeren her i forumet O0
jeg er ved at være sporet ind på alle dele, som skal købes ind til det nye anlæg,
så lidt mere forår, og så er det bare i gang ^-^

PS: det er et kanon forum, og flinke folk, til at give gode råd,
samt MHES vejledning til nye folk, er jo helt perfekt,
hvem ved, om ikke at konen kunne læse den til godnat læsning, og så lære at passe anlægget 8)
« Senest Redigeret: Mar 02, 2013, 12:47 af skovlyst »
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: nyt anlæg
« Svar #10 Dato: Mar 02, 2013, 14:59 »
Hmm, har prøvet men hun vil sgu' hellere sove  :P
...det er jo ellers meget interessant læsning  ;D ;D

samt MHES vejledning til nye folk, er jo helt perfekt,
hvem ved, om ikke at konen kunne læse den til godnat læsning, og så lære at passe anlægget 8)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html